Sej ne vem no ampak iščem formulo za izračun relativne vlažnosti odvisno od temperature. Neke vste Mollierrov excel Kaka ideja kako se računa oz. kje dobit podatke?
evo tetta: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instalater.si/clanek/209/Mollierov-diagram">http://www.instalater.si/clanek/209/Mollierov-diagram</a><!-- m -->
Ne nekaj uporabneg aje ja, hvala. Mogoče sem tudi nerodno napisal - nekako ne vem kako bi izračunal ali od kje potegnil delni tlak vodne pare. Vem da je atomsferski tlak vsota posameznih tlakov ( zraka in vodne pare) ..pripravljam izračun toplotne prestopnosti in difuzijske odprtosti stene, vse štima samo tale tlakec me zafrkava...ne bi pa rad kar ročno določil , recimo enkart 65% , drugič 80%...čeprav me ne bi bilo zaradi tega konec ))
Citat:pripravljam izračun toplotne prestopnosti in difuzijske odprtosti stene, vse štima samo tale tlakec me zafrkava...ne bi pa rad kar ročno določil , recimo enkart 65% , drugič 80%..
Če te prav razumem, si v dilemi, koliko vzeti vlažnost notranjega zraka. Načeloma, vzami to, kar misliš, da bo dejansko nastopalo dovolj časa, da bi lahko bilo nevarno kot količina kondenza. Jaz jemljem za stanovanje 70 %, za kopalnico 90%. Zunaj pa pravim, da je v jeseni lahko ves mesec megla - 0 C in 95 % vlage.
Žerjavar točno to. Torej jemlješ kar nek pavšal, saj dejansko neke velike razlike niti ne more biti, zdaj v mm natančno nekaj računat pa mislim da tudi smiselno ni. Če mi pride točka rosišča v steni 1 cm pred ali za pridevideno, me ne bo konc
Žerjavar Napisal:Jaz jemljem za stanovanje 70 %, za kopalnico 90%. Zunaj pa pravim, da je v jeseni lahko ves mesec megla - 0 C in 95 % vlage.
S kondenzom na stenah je težava v hladnem obdobju - ko je zunaj mrzlo. Kako pa vam uspe pozimi vzdrževati v hiši 70%vlago? Za takšno vlago ob normalnih pogojih (ustrezno ogrevanje + ustrezno prezračevanje) je običajno potreben že vlažilec zraka. To vemo vsi, ki imamo po tleh parket :wink:
Citat: kondenzom na stenah je težava v hladnem obdobju - ko je zunaj mrzlo. Kako pa vam uspe pozimi vzdrževati v hiši 70%vlago?
Kondenza na notranji površini stene praktično več ni, razen na neizoliranih stavbah. V tem primetu se jemlje zunanja nižja temperatura (okrog -10 C), ki traja vsaj dva dni, da se stena podhladi.
Glede notranjih 70 % vlage pa sem omenil, da je to pri zunanjih 0 C (jesenska megla), ko z prezračevanjem omejeno znižaš vlago. Lahko pa pogledaš (sem našel eno opombo v lastnem priročniku) ISO 13788. Sam ga še nisem videl.
A nisi ti imel enkrat en excel s katerim si preverjal kondenzacijo? Samo zanima me kako si naredil graf ker me malo osi matrajo (različna debelina sloja, ki bi jo rad na x osi prikazal...)?
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.