Zebec, bistvo dobrih COP-ov inverterjev je delovanje TČ na delni moči -takrat je uparjalnik relativno velik. Še posebej okoli zunanje nule in %RV>90 , delovanje na manjši moči prinaša prihranek, pa še manj hrupno je.
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
In kakšna je najboljša nastavitev in krmiljenje da to dosežeš?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Glede na tvoje prejšnje poste in težave, ki jih imaš, mislim da moraš prvo razrešiti kaj je narobe.
Ko to razrešiš pa lahko potem "piliš" naprej in iščeš optimum.
Ampak dokler ti TČ nenormalno zamrzuje, imaš probleme s cirkulacijo vode, ....,težko karkoli pametnega narediš.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Noben ne zna povedati, kaj je nenormalno zamrzovanje :roll:
Npr. pogoji delovanja: ZT cca -2 in RV cca 95%, vsi radiatorji odprti, objekt relativno segret.
V takih pogojih se pri meni srež začne pasovno nabirati praktično takoj po ponovnem preklopu na ogrevanje. Če TČ štarta s polno močjo se srež nabira hitreje, kot če štarta bolj ležerno(če je vklopljeno tiho delovanje). Okoli 5 do 10 minut kasneje se ponavadi moč TČ in ventilatorja zmanjša in tudi nadaljne nabiranje sreža se ponavadi precej upočasni. Ponavadi je v takih razmerah po cca pol ure praktično cel uparjalnik bel in ne več samo horizontalno pasovno. Kasneje TČ zna postati glasnejša, če debelejši srež preprečuje pretok zraka in se ventilatorji mučijo, kar pa TČ nekako sama ugotovi in gre zato ponovno v postopek odtajevanja. Ta je v takih razmerah po pol do največ ene ure ogrevanja.
Ali je v podobnih razmerah tako tudi pri drugih, pa še vedno nisem 100% prepričan.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
"Nenormalno zmrzovanje" = zmrzovanje pri katerem se TČ ukvarja predvsem sama s seboj (defrosti), energije pa ni dovolj za ogrevanje
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Ko bo zunaj nad +3 , bo TČ dT itak sama povečala. Ponavadi je v tem času v praksi itak večja, kot je nastavljena. Če pa je dejanska enaka ali manjša, pa to pomeni, da takrat TČ z lahkoto dela.
Bistvo nizke porabe je nizka T ogrevalne vode npr v tem času med 41 in 46 stopinjami (pri nastavljeni dT=7) oz. delovanje TČ na majhni moči, še posebej pri cca 100% RV, kot je sedaj. Raje naj TČ več časa dela , kot na večji moči. Ko bo zunaj zelo mraz se bo T ogrevalne vode seveda dvignila, ampak teh dni/ur bo do konca zime bolj malo, pa tudi RV je takrat ponavadi manjša.
Oktobra in marca pa seveda delovanje med 24 in cca 5 uro ni potrebno.
Če si z delovanjem in porabo zadovoljen, pusti nastavitve vsaj tri dni, ker menim, da se TČ tudi sama uči. Šele kasneje lahko za probo vklopiš tudi gumb za tiho delovanje (na 1). Ko bodo bolj mrzli dnevi bi ob 24 urnem delovanju moralo vseeno iti skozi. Tiho delovanje še dodatno ublažuje hitrost štartov.
Na žalost tiho delovanje vpliva tudi na hitrost ogrevanja sanitarne vode, da se mi vmes preveč ne shladi imam pozimi dogrevanje SV nastavljeno na 38 do 45(se samodejno izvede do cca 3x dnevno), izven zime pa na 35 do 47(cca 2X), morda bom poleti forsiral ob 22h(MT) dogrevanje na 50 stopinj. Pri več pa se že nabira vodni kamen.
Pri meni TČ tudi v tem času praviloma med 24 in cca 3.uro ne dela(rad mam absolutno tišino, tudi oljni gorilec me je motil), vendar predlagam, da notranja temperatura ne pade več kot za eno do max 1,5 stopinje. Pri tebi je potrebna tudi uskaditev delovanja oz. da dodatne OČ za raditorje ne delajo, če je ogrevalna voda pod npr. 30 stopinjami.
Morda je vseeno bolje, da zaenkrat pustiš delovanje ogrevanja kar 24 ur.
A 55kWh je poraba vključno s tremi OČ?
Pri meni je poraba zadnjih 20 dni takale:
46, 39, 35 , 48 , 48, 48, *30 , *40 , *35 , *38 , **64 , 50 , 55 , 52 , 39 , 54 , 59 , 51 , 44 , 44 kWh-danes, je pa v dnevnih prostorih razen ponoči okoli 23 stopinj.
*-sem se igral z nastavitvami -testno ogrevanje na 22 (-1 stopinja) -ni šlo
**-dvig nazaj na 23
Teze, da je sedaj bolje ogrevati s 55 stopinj vročo vode ne kupim. Še posebej je taka trditev grešna pri visoki (RV>90%) relativni vlagi zunaj.
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
55kWh je poraba samo TČ.
Zraven je potrebno dodati še 24*40W = 960W, ker imam varčne Alpha2 črpalke. Ena na maksimumu porabi 20W.
Je pa v stanovanju 23 - 24C. Dobrih 23C. Če bi to znižal na kakšnih 21.5C bi se na porabi verjetno krepko poznalo.
Zgoraj v mansardi imam Oregon vremensko postajo in mi v prostoru kaže 24C. Seltron je vedno kazal za 1C manj.
Zraven tega imam spodaj slaba okna katera ne dihtajo in radiatorji kljub temu, da imajo termostatske ventile so radiatorji vedno odprti. Nič se ne zapirajo in seveda posledično zaradi tega TČ ne gre v standby, ker je povratek dt vedno takšen da še ona deluje na minimalki. Torej do naslednjega defrosta vedno deluje se ne izklaplja, ker to ne dopušča sistem.
Ja bo potrebno še okna zamenjati in kaj postoriti, da bo bolje pri porabi. Tudi radiatorji so stari in ne preveč odzivni (veliko vode) kar je slabo za TČ.
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
Drugače pa Migaj tvoj predlog drži 100%. Sedaj se defrost naredi brez težav in kaj je najbolj pomembno v sistemu imam še vodo katera je 40C in v pari minutah je že na 48/40 in se moč zmanjša. Res je hiter. Prej je dosti dlje rabil ko je bila višja temp. in dt 10 da je to dosegel in j e delal veliko časa na največji moči. Sedaj dela z lahkoto.
Pri 48/40 je dovolj da je v hiši zelo toplo.
Objave: 379
Teme: 2
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
0
poraba pa sedaj pri 0 do -1C/90% 56KW. Pri prejšnji nastavitvi pa je bila 75KW.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
-logično :wink:
danes je tudi pri meni cca 50 kWh pri podobnih pogojih cca 0ZT , 99%RV [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")meteounichr("46")si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_RADENCI_historyunichr("46")html]link[/url]
Objave: 47
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
Za primerjavo krivulj: Sam imam nastavljeno Rdečo (dT=12), Zebec je imel prej rumeno (dT=10) sedaj pa imata Migaj in Zebec modro (dT=7)
[url]httpsunichr("58")//docsunichr("46")googleunichr("46")com/spreadsheet/ccc?key=0AtDpo3fAy5NJdGdwWFRfbkYySHVPVmc3SlE0SVNVcVE[/url]
Moja poraba je sedaj okrog 88KW/dan, kar ni niti slabo glede na to da 20% uparjalnika sploh ne dela.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
-15/58 +12/40 dT=7, vkliučeno tiho delovanje(1), večinoma ročna korekcija ogrevalne vode -1 , nastavitev notranje Temperature 23, urnik izklopljen.
Takile so moji parametri, samo zebec, ne jih kopirat, ker je bolje it s T ogrevalne vode niže, če gre.
Lucky, za moč ogrevanja je bistvena povprečna T med LWT in EVT npr. (48+41)/2
ter dejanska površina toplih radiatorjev (ta je pri nižji dT večja).
Za hitrejši defrost pa je bistvena EWT oz v tem primeru 41, ki gre nazaj v notranjo enoto TČ.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
Zanimivo: pri ZT -2 in 55% RV se srež na uparjalnik sploh ne nabira -čist je ko po defrostu, poraba pa nikakva - bom povedal do 23h.