PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija kolenčnega zidu

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni...
...mislim, da je to pravo mesto za moje vprašanje Big Grin
Imam problem pri izolaciji kolenčnega zidu oz. strehe med obstojeco zunanjo steno in novo pozidano steno. In sicer situacija je bila taka: v mansardi smo imeli pozidani samo dve šari in lego. Zato smo se odločili, da na novo postavimo steno 50cm od zunanje stene. In nastal je prazen prostor, ki smo ga izolirali z URSO sf35 14cm med špirovce in 5cm na špirovce. Vmes med steni pa smo dali stiropor. Ne vem, ali je dobro, da smo vmes nametali stiropor. In zanima me še, ali bo treba parozaporo vleči do starega zidu. Zidali smo kakšen mesec dni nazaj z siporeksom in pri tem je v mansardi nastalo zelo veliko vlage. In mojstri so položili izolacijo na mokre oz. vlažne deske! Zdaj je med izolacijo in deskam kar zelo vlažno... Je lahko to kakšen problem?

Hvala za odgovore!


Priložene datoteke
.png   1.png (Velikost: 230,39 KB / Prenosi: 1639)
#2
Kdo bi videl, kar vidijo tvoje oči? Naj ugibam?
V horizontalni smeri skozi kolenčni zid od znotraj navzven:
- plinobeton 10 cm. Znotraj bo le kitanje in barvanje.
- nametani kosi stiroporja (EPS) 40 cm
- votla opeka 20 cm. Na vrhu je betonski venec in lesena lega.
- fasadna izolacija (EPS) 8 cm z mrežico in zaključnim slojem.
Če je tako, ni dobro.

Poševno navzgor, pravokotno na poševnino strehe:
- gips plošče.
- folija parne zapore
- konstrukcija za gips plošče (pločevinasti profili) in vmes 5 cm steklene volne
- špirovci 14 cm in vmes steklena volna
- deske 2,5 cm položene z razmakom 5 do 10 mm
- paropropustna folija kot sekundarna kritina.
- kontraletve za zračni kanal, letve in kritina.
Tako bo v redu.
Nimam časa - sem v penziji!
#3
Da boste videli, kar vidim jaz Big Grin :lol:
Misliš, da trenutna situacija ni O.K.? Kako bi jo lahko popravil? Imaš kakšen predlog?
(upam, da je slika dovolj razvidna)
lp


Priložene datoteke
.png   3.png (Velikost: 252,59 KB / Prenosi: 1490)
#4
Če se lahko malce vmešam... Žerjavarjevi prispevki so meni že dali krepko misliti okrog določenih zadev v moji situaciji.

Če bi (že nekoliko učeno) ugibal, bi dejal sledeče: če imaš prikazano situacijo že narejeno - torej siporeks pozidan in s tem ujet stiropor - lahko v najboljšem primeru narediš le to, da potegneš parozaporno folijo preko poševnine povsem do tal in metodično polepiš vse stike. Na ta način para iz prostora ne bo prehajala med stiropor.

Brez parne zapore pa bo para kondenzirala nekje v sredini stiropornega prostora (kjer točka kondenzacije sovpade s temperaturnim gradientom) in zatekala navzdol na ploščo. Ta jo bo brez HI voljno vpijala, difuzija odvečne vode v betonu pa bo eventuelno prišla nazaj do siporeksa. Rezultat bo vlažna stena.

Seveda je resnost odvisna od tega, kakšne narave so prostori v mansardi. Kopalnica in kuhinja sta npr. bolj problematični kot občasno uporabljena soba.

Žerjavar, a sem se česa naučil?
#5
David, dodaj izolacijo še ZA siporeks steno, da bo kot "fasada" na siporeksu čez celo. Stekleno volno boš najlažje položil na stiropor. Na notranji strani pa naredi konstrukcijo do tal, ter vleči parno zaporo preko stropa do tal brez prekinitev.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#6
Citat: lahko v najboljšem primeru narediš le to, da potegneš parozaporno folijo preko poševnine povsem do tal in metodično polepiš vse stike. Na ta način para iz prostora ne bo prehajala med stiropor.
Ni kaj dodati!
Nimam časa - sem v penziji!
#7
aoven, si mislil tako kot je prikazano na sliki glede parazaporne folije?


Priložene datoteke
.png   5.png (Velikost: 255,63 KB / Prenosi: 1344)
#8
Ja.
#9
Kaj pa ta toplota, ko bo prišla od gretja spodnjega prostora čez plato v tisti prostor z stiroporom? Je možno, da bo kaj kondenziralo?
#10
Na to pa ne bi znal suvereno odgovorit. Temperaturna razlika je sicer prisotna, ne vem pa kako para potuje skozi betonsko ploščo. Po občutku bi rekel, da se ni preveč za sekirat zaradi tistih nekaj 10 cm. Ampak bo še kdo drug povedal za ziher. Vlaga je hudič in plesen ji hitro sledi.
#11
Ali bi bilo boljše podreti zid in potegniti PZ folijo tako kot je na sliki? Sad


Priložene datoteke
.png   7.png (Velikost: 251,59 KB / Prenosi: 1266)
#12
Hja, če boš potem nazaj pozidal, bo še slabše. Vlaga bo prehajala v vmesni prostor, tam pa ostala ujeta. Nazaj ne bo šla, ker bo mansarda toplejša, ven skozi zid pa tudi ne bo mogla zaradi folije. To pa definitivno BO recept za plesen!

Po mojem bo najbolje, če narediš po prvem predlogu - torej parna zapora od poševnine do dna siporeks zida. Toplotno izolacijo lahko pred tem brez skrbi še dodatno zabašeš za siporeks, da bo cel vmesni prostor zapolnjen, kot ti je svetoval firefly.
#13
Aha aha Smile potem bi bilo najbolje, da kupim stekleno volno URSA DF40, in jo položim na stiropor!


Priložene datoteke
.png   8.png (Velikost: 242,03 KB / Prenosi: 1243)
#14
Tako, ja.
#15
Še nekaj...bi mogel stiropr kaj lepiti z purpenom, ker med stiroporom je luft ni nabasano ali samo položim izolacijo na njega? Kaj pa iz notranje strani siporeksa, ko bo zdaj PZ folija moram dati KNAUF?