Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
@jokovot
Ne drži. Vzdrževanje žerjavice sodi pod režim "Mirovanje" in ne pod "Modulacijo". Modulacija je le druga stopnja obratovanja, ki se proži zaradi previsoke TDP ali previsoke T vode v kotlu. So režimi opisani v navodilih.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Možno sem zgrešil. Pri meni je bila modulacija nastavljena na TDP 280°C (skriti parameter F22), kar je logično če kuriš na polena. Ker pa jaz ne kurim s poleni, si jo lahko nastavim na 180°C. Pretiravat pa tudi ni dobro, ker se lahko zgodi, da z nižjo vrednostjo kotel ne bo uspel dosegati zahtevane Tvode.
V skritih nastavitvah so tudi ostale nastavitve za delovanje v modulaciji. Jaz sem nastavil takole:
- TDP F22: 180
- polž CL07: 1,5
- polž CP07: 10
- ventilator1 Uc07: 16
.. ostalo sem pustil tako kot je.
V normalnem režimu pa imam:
- polž (glavni meni): 2,0
- polž CP05: 10
- ventilator1 (glavni meni): 20
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Pa se kje izpiše da dela v modulaciji?
Meni samo gre v mirovanje ko TDP 320sc ali vode doseže vrednost 80sc in nič druga.
Kako dela v modulaciji nevem.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Modulacija = Mod
Mirovanje = Man
Stran 17 in 18: <!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropbox.com/u/72524/TIEMME%20SRB%20TKAN-BIOmax%20Tehnicko%20uputstvo.do.pdf">https://dl.dropbox.com/u/72524/TIEMME%2 ... tvo.do.pdf</a><!-- m -->
Pod opisi režimov je opisano kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da se določen režim aktivira. Pa priporočam, da si vsak parameter, preden karkoli spremeniš, zabeležiš originalno nastavitev.
To, da ti gre v Mirovanje je verjetno posledica tega, da je parameter F24 nižji od F22. F24 je temperatura TDP, ko gre kotel v Mirovanje, F22 je TDP, ki kotel pošlje v modulacijo.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
milan to morama pregledati, nisem nič jaz nastavljal mi je serviser delal, ko je bil lani tu tako da...NEVEM
Mi boš pomagal bom jutri to pregledal?
Hvala za enkrat.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Za test lahko parameter F22 nastaviš recimo na 130°C in če se ti med obratovanjem (če je TDP presežen) na displeju izpiše Mod, potem je to to. Potem pa probaj moje nastavitve:
- TDP F22: 180
- polž CL07: 1,5 (delovanje)
- polž CP07: 10 (pavza)
- ventilator1 Uc07: 16
Tisto, kar me skrbi in bo treba spremljati kakšen teden delovanje je, da bo zaradi prevečkratnega prehoda v modulacijo kotel bolj sajast (to se bo dogajalo, če izgorevanje v modulaciji ne bo tako dobro kot v normalnem režimu).
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Modulacijo pri kurjenju s poleni na 180°C ne moreš nastaviti, ker bo kotel potem stalno v tem režimu.
Nekje si nekaj zgrešil.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
No sem sedaj porihtal temperature sem danes naročil ventilator kupil RP cev FI70 in bom vgratil podpih pri malih vraticah spodaj. Po poiskusu mi je TPD padla povečala pa se je temp. kotlovske vode. Veš kaj sem še naredil dal sem močnejšo črpalko pri povratku vode. in sem se poigral s temperaturami, veš da dela. Zalogovnik je hitro poln in večje je odvzemanje toplote v kotlu.
No ko sem to pteiskušal sem opazil da mi je peč švicala in povratek sem imel nastavljen na 60 sedaj sem dal na 65sc pa da vidim. Poiskušali bomo, še naprej.
Še vedno gledam tvojo ODLIČNO shemo.
LP
Janez
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Hmmm.. Pri dveh ventilatorjih boš ti dodal še tretjega? Ne razumem logike? S tretjim ventilatorjem si znižal TDP, ker si v kurišče poslal več hladnega zraka in ohladil kurišče, za dobro izgorevanje pa mora biti temperatura v kurišču čim višja.. S tem si poslabšal izkoristek, neglede na nižjo TDP.
Moje razmišljanje.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Ne nimam, imam enega in sedaj bom še enega dal zraven.
Če nebo delovalo pa bom imel rezervo.
Kako imaš za temp. vode nastavljene parametre mi lahko poveš tudi v tajnem meniju.
Hvala.
lp
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
@jokovot
Saj imaš TKAN1? Na hrbtni strani, pod dimniškim priključkom, nimaš ventilatorja?
Moja peč ima na drugi strani ventilator in ta zrak vpihuje neposredno nad kurišče, v ogenj. S tem izboljšuje izgorevanje.
Objave: 230
Teme: 5
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
T vode v kotlu imam nastavljeno na 68°C (glavni meni), histerezo pa v tajnem meniju na 6°C (IA06).