2.1.2013 ob 21:42
Trabi je sedaj predelan in je dobil vse potrebno, da je postal spodoben kotel.
Ko se je Trabi postavil v kotlovnico je bilo stanje tako, da je kotel sicer dosegel temperaturo 80°C, vendar so bili zapacani izmenjevalci dimnik v glavnem ves kotel, ki je že začel smoliti. Vendar je bilo ukrepanje dovolj hitro, da ni bilo preveč oblog oziroma so bile minimalne. Kotel ni imel nobene možnosti nastavljanja primarja ali sekundarja med delovanjem. Serviser pa tudi brez vsake merilne opreme. brez tipala temperature vlagomerja skratka bos in gol brez vseh uporabnih navodil, kako naj se tak kotel nastavi na določeno vrsto goriva. Potem pa sem začel spoznavati kotel in se zraven učiti. Kod prvo sem opazil , da so odprtine za sekundarni zrak zabite. Potrebno je bilo vse kanale prepihati in očediti. Poljska natančnost izdelave. Kjub temu kotel še vedno ni deloval tako kod treba. Začeli smo poizkuse z IK. Je bilo precej boljše vendar ne se vredu. Kotel se je še vedno dušil. Nato pa sva z Cratosom naredila načrt, kako spraviti kotel na spodobno delovanje.
Na kotlu sem naredil naslednje spremembe:
- očistil in naredil prehodne vse kanale, ker so bili delno zabasani
- naredil sem zunanjo regulacijo primarnega zraka. Presek 45 cm2 povečanje na kotel + 20% zaradi upora , zrak se predogreva
- naredil zunanjo regulacijo sekundarja. Presek 40 cm2 povečanje na kotel +40% zaradi upora, zrak se predogreva
- odstranil termobeton na dnu kotla, ki je omočen z vodo. Povečal površino odjema toplote plinom za skoraj 1/2 m2. Res pa je da pride tu sloj pepela ki zmanjša prehod toplote. Vendar se pred kurjenjem to posesa.
- odstranil čistilce v toplotnih izmenjevalcih in jih zamenjal z turboratorji dolžine 55 cm
- Cratos izdelal 60 kg IK z visokim klinom
- z keramiko in izolacijo dodatno zaščitil predna vratica
- izdelano kukalo za vpogled in nastavitve v IK
Kotel sedaj dela kod se spodobi. Poraba drv se je zmanjšala za cca 20 %. Komora doseže delovno temperaturo v cca 10 minutah kotel pride iz mrzlega stanja pod 30°C do 80 v slabih 25 minutah, s tem, da ne sme delovati primar na polno in je že zmanjšan na cca 20% sekundar pa odprt na cca 80 %. Temperatura dimnih plinov se giblje v razponu 160-175°C. Temperatura plinov pred vstopom na omočene dele se gibljejo v vrednostih med 850 in 650 °C. Temperature v Ik presegajo 1100°C. Narejen test z bakreno cevjo. Postavljena je bila na izhodu iz Ik. Ne pa pod plamenom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?N/dF/MPRr4nZ/hpim1905.jpg">http://shrani.najdi.si/?N/dF/MPRr4nZ/hpim1905.jpg</a><!-- m -->
Material se drobi in je krhek. Nima nobene nosilnosti
Kod se vidi, je bil koten deležen temeljite prenove in dodelave. Temperature dimnih plinov so v zelo dobrem območju. Kotel pa tudi dosega normalne temperature 80 in več v enem koraku. Če se pogleda ventilator ki ni bil očiščen že tri tedne se na njemu vidi samo nekaj malega prahu in ga sedaj tudi nisem očistil. Ni potrebe. Glede na svoj kotel lahko podam ugotovitev, da je pri teh nizkocenovnih kotlih, ki so v bistvu bolj ali manj kotli na vpih pa so jih malce predelali z sesalnim ventilatorjem, zelo pomembno to, da so odprtine za primar in sekundar dovolj velike, da lahko pride dovolj zraka do kuriva. Na kilogram kuriva potrebujemo cca 8 m3 zraka. In če kotel pokuri ko gori na polno 8 kg drv mora sistem dovesti preko 60 m3 zraka v eni uri. Pa še podlačno je vse skupaj. Vpih je čisto nekaj drugega.
Lahko rečem, da je dodelava kotla - friziranje uspelo. Uporabljene so bile izkušnje ki jih ima Cratos in kotel dela kod se spodobi.
Trabi je dobil novo ime Trabi-TT
Lp Janko
Ko se je Trabi postavil v kotlovnico je bilo stanje tako, da je kotel sicer dosegel temperaturo 80°C, vendar so bili zapacani izmenjevalci dimnik v glavnem ves kotel, ki je že začel smoliti. Vendar je bilo ukrepanje dovolj hitro, da ni bilo preveč oblog oziroma so bile minimalne. Kotel ni imel nobene možnosti nastavljanja primarja ali sekundarja med delovanjem. Serviser pa tudi brez vsake merilne opreme. brez tipala temperature vlagomerja skratka bos in gol brez vseh uporabnih navodil, kako naj se tak kotel nastavi na določeno vrsto goriva. Potem pa sem začel spoznavati kotel in se zraven učiti. Kod prvo sem opazil , da so odprtine za sekundarni zrak zabite. Potrebno je bilo vse kanale prepihati in očediti. Poljska natančnost izdelave. Kjub temu kotel še vedno ni deloval tako kod treba. Začeli smo poizkuse z IK. Je bilo precej boljše vendar ne se vredu. Kotel se je še vedno dušil. Nato pa sva z Cratosom naredila načrt, kako spraviti kotel na spodobno delovanje.
Na kotlu sem naredil naslednje spremembe:
- očistil in naredil prehodne vse kanale, ker so bili delno zabasani
- naredil sem zunanjo regulacijo primarnega zraka. Presek 45 cm2 povečanje na kotel + 20% zaradi upora , zrak se predogreva
- naredil zunanjo regulacijo sekundarja. Presek 40 cm2 povečanje na kotel +40% zaradi upora, zrak se predogreva
- odstranil termobeton na dnu kotla, ki je omočen z vodo. Povečal površino odjema toplote plinom za skoraj 1/2 m2. Res pa je da pride tu sloj pepela ki zmanjša prehod toplote. Vendar se pred kurjenjem to posesa.
- odstranil čistilce v toplotnih izmenjevalcih in jih zamenjal z turboratorji dolžine 55 cm
- Cratos izdelal 60 kg IK z visokim klinom
- z keramiko in izolacijo dodatno zaščitil predna vratica
- izdelano kukalo za vpogled in nastavitve v IK
Kotel sedaj dela kod se spodobi. Poraba drv se je zmanjšala za cca 20 %. Komora doseže delovno temperaturo v cca 10 minutah kotel pride iz mrzlega stanja pod 30°C do 80 v slabih 25 minutah, s tem, da ne sme delovati primar na polno in je že zmanjšan na cca 20% sekundar pa odprt na cca 80 %. Temperatura dimnih plinov se giblje v razponu 160-175°C. Temperatura plinov pred vstopom na omočene dele se gibljejo v vrednostih med 850 in 650 °C. Temperature v Ik presegajo 1100°C. Narejen test z bakreno cevjo. Postavljena je bila na izhodu iz Ik. Ne pa pod plamenom.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?N/dF/MPRr4nZ/hpim1905.jpg">http://shrani.najdi.si/?N/dF/MPRr4nZ/hpim1905.jpg</a><!-- m -->
Material se drobi in je krhek. Nima nobene nosilnosti
Kod se vidi, je bil koten deležen temeljite prenove in dodelave. Temperature dimnih plinov so v zelo dobrem območju. Kotel pa tudi dosega normalne temperature 80 in več v enem koraku. Če se pogleda ventilator ki ni bil očiščen že tri tedne se na njemu vidi samo nekaj malega prahu in ga sedaj tudi nisem očistil. Ni potrebe. Glede na svoj kotel lahko podam ugotovitev, da je pri teh nizkocenovnih kotlih, ki so v bistvu bolj ali manj kotli na vpih pa so jih malce predelali z sesalnim ventilatorjem, zelo pomembno to, da so odprtine za primar in sekundar dovolj velike, da lahko pride dovolj zraka do kuriva. Na kilogram kuriva potrebujemo cca 8 m3 zraka. In če kotel pokuri ko gori na polno 8 kg drv mora sistem dovesti preko 60 m3 zraka v eni uri. Pa še podlačno je vse skupaj. Vpih je čisto nekaj drugega.
Lahko rečem, da je dodelava kotla - friziranje uspelo. Uporabljene so bile izkušnje ki jih ima Cratos in kotel dela kod se spodobi.
Trabi je dobil novo ime Trabi-TT
Lp Janko