Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Res so lahko problemi zaradi različnih softwerjev v WDC20 in DD2+. Tudi sam sem jih imel, ko sem dobil WDC20 iz popravila z naloženo novo verzijo SW. WDC20 in DD2+ se namreč nista najbolje razumela. Zato sem moral poslati v Seltron tudi DD2+ na SW nadgradnjo.
Kot je razumeti iz pisanja laky_a, je bila regulacija WDC20 in DD2+ nabavljena v kompletu in bi zato morala delovati......
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Kakšno hidravlično shemo imaš?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Zvišaj parameter P5.3
Nastavi S2.16 na 0
Nastavi S2.4 na 1
Če še vedno ne gre, kliči Seltron tehnično podporo.
Morda ima softwer v WDC20 kakšnega "hrošča" in je potrebna nadgradnja
Objave: 458
Teme: 31
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
0
Sem probal da vidmo,.. sedaj sem videl da se na 25 ustavi,.bom videl kaj bo sedaj...
Kje se pa nastima se željena temperatura T3 tipala? sedaj mam 64 kar mi je malo malo,... oz. a ima to kaj veze z kotlom?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Tipalo T3 sicer tipa temperaturo kotla, a nima neposredno vpliv na temperaturo kotla. Če ti je ta prenizka, jo nastavi na kotlu z regulatorjem vleka na višjo temperaturo.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Kakšno peč?
Samostojna ali taka, ki greje vodo od centralne?
Probaj dvigniti temperaturo povratne vode v kotel (kamin)
Parameter S5.14
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
Imam kotel na pelete in 300l TČ za sanitarno vodo. V zimskem času ogrevam sanitarno vodo z peleti z časovnim programom zjutraj 15 min in zvečer 30 minut. Zadeva je ok.
Ogrevanje krmilim z WDC 20 in dvema sobnima termostatoma DD2+ (vsak v svoji etaži) na eni ogrevalni veji in z termostatskimi ventili na vseh radijatorjih. Mogoče bo komu čudno ampak z pravilnimi nastavitvami temperatur na sobnih enotah in radijatorskih ventilih zadeva deluje odlično. V dnevnem režimu ogrevanja se giba temp, v stanovanju med 22,5 in 23C v celi hiši. Takšna temperatura je bila tudi zaželjena.
Težava nastane v nočnem režimu ogrevanja, Na začetku vgradnje sem imel nastavljano nočno temp. na regulatorju in na sobnih enotah na 19,5 C, dnevno pa na 22C. Nekaj časa sploh nisem bil pozoren na to, da se tudi v nočnem času vključi ogrevanje, ker sem pač mislil, da je temp. v prostorih padla pod nastavljeno za nočni režim. Nato sem pa kar nekajkrat ponoči opazil. da je temp. v stanovanju 21 -22C radijatorji pa topli, zato sem začel počasi zmanjševati nočno temperaturo. Ni bilo spremembe. Sinoči sem nočno temp. znižal na minimum tj 16C, ob 4 uri zjutraj v stanovanju 21,5C in topli radijatorji. Včeraj sem ob preklopu na nočno temp, šel v kurilnico pogledat željeno temp.(+/-) v prostoru na regulatorju in je bila 21,9C. Verjetno bi morala biti 16C, tako kot so nastavljeno sobni enoti. V času 5 min je ta temp padla za 0,1 C na 21,8. Nocoj ob 22 uri 17.5 in še pada. Dnevni reži ogrevanja se izključi ob 21,30.
Uporabljam shemo 401c, krivulja ogrevanja 1,35.
Po moje bi bilo treba še nastaviti nekatere parametre vendar si jih sam ne upam, ker bi lahko naredil še večje sranje.
Prosim za pomoč in nasvete, verjetno bi moral sporočit kako so parametri nastavljeni, vendar ne vem katere, vem le da je časovni program ogrevanja nastavljen pravilno, na sobnih enotah je nočna temp. na 16C prav tako na regulatorju.
Hvala!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Na strani 3 te teme je že bilo govora o možnih vzrokih.
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Pa kje so vsi mojstri, ki vam vgrajujejo vso to elektroniko, ki je potem niti pod razno ne znajo nastavit?
Meni je zadnjič prvič po zagonu peči, kasnejši moji montaži regulatorja in senzorjev in sezoni matranja z nastavitvami krivulj in temperatur serviser, ki ima samo za zamenjat dizo, filter in narest meritve šaril po regulatorju in vse zbrkal po svoje. Ni dost manjkalo pa bi ga fental.
V glavnem, jest sem moral pri meni mal pokombinirat, če sem mel na mojem vodu krivuljo 0,9 mi je ratovalo pri parih stopinjah plusa prevroče, če sem jo mel pa na 0,8 pa ob hudem mrazu ni hotlo segret. To sem rešil tako, da sem nastavil boost ogrevanje za prvih 20 minut. To potem spomladi izklopim in ko padejo temperature nekje pod 10 stopinj vklopim. Moram pa pohvalit Seltronovo tehnično pomoč. Hitro, strokovno, potrpežljivo skratka zakon so.
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Česa ne razumeš? Ti imaš kotel na pelete, nastavljeno maš pa shemo za kotel na drva. Kotel na pelete se obnaša kot kotel na olje, oziroma podobno, zato ti zadeva ne šiba prav. Nastavi, kot ti je blo svetovano, pa bodo morda težave odpravljene. Sicer bi ti moral pa tisti, ki je zmontiral elektroniko nastavit pravilno.