csamo001 Napisal:In podatki (za zdaj nekaterih) uporabnikov kažejo, da tudi inverterji kot kaže delujejo bolj varčno v on/off načinu
napačen zaključek -sam način dela on/off ne more biti koristen ne pri enih ne pri drugih :oops:
Delovanje (s čim manj prekinitvami) na nižji moči je učinkovitejše :!:
Če inverter
na radiatorjih ufm-ju dopoldne ob soncu ne dela - je to zaradi sonca
če nekaterim nekaj ur ponoči praviloma ne dela, ko so najslabši pogoji, je zaradi znižane nastavitve notranje temperature ponoči, kar prinese nižje izgube.
Kdor pravi, da za eno stopinjo nižja NT prinese samo 6% prihranka, ni upošteval notranjih dobitkov.
Začetek kurilne sezone je, ko povprečna dnevna temperatura zraka pade pod 12 °C. Začetek kurilne sezone se začne takrat, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v sezoni tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C. Naslednji dan je prvi dan kurilne sezone.
Iz zgornjega bi lahko zaključili, da nad +12 praviloma sploh ne rabimo ogrevat zaradi notranjih dobitkov. Pri bolje izoliranih hišah lahko to mejo postavimo tudi za 5 stopinj nižje in več, pri slabše(pri meni) pa na npr. +15.
Če je povprečna ZT v kurilni sezoni +3 stopinje(pri meni 6 -kurim daljše obdobje)
-ena stopinja manj v hiši pomeni precej več kot 6% prihranka.
Še račun:
1/(12-3)*100=11% -v povprečju
1/(15-6)*100=11% -pri meni
1/(7-2)*100=20% -pri precej bolje izoliranih hišah (20 cm stiroporja na stenah,...)
Verjetno je >10% prihranka veliko primernejša srednja vrednost kot akademskih 6%
Je pa pri talnem nižanje NT za par ur praktično nemogoče, zaradi veliko daljšega zamika učinka ogrevanja, kot je pri radiatorjih,
še posebej kot pri radiatorjih brez zalogovnika :wink:
Ima ufm radiatorje? DA
Ima ufm zalogovnik? NE
Ima ufm talno? NE
Ima dogrevanje s pečjo? NE
Ima več OČ? Ne
Ima samo en (originalno priložen) senzor NT in potegnjen v dnevne prostore? DA
Ima enostaven sistem? DA
Ogreva 24/7 na isto NT? NE
Mu vseeno TČ veliko večino časa dela z majhnim (in ne nominalnim) odjemom?
DA 8)
Ima relativno majhno porabo? DA
Pa ni edini :!:
Ja -imajo tudi raditorji svoje prednosti in ne samo slabosti
Pri tistih blizu pasive, pa lahko že več kot 50%.
Pri pasivni , pa bi za 1 stopinjo večja željena NT(moja boljša polovica) teoretično pomenila neskončno večjo porabo.