Zato pa imaš majhno porabo -na popolnoma identičen način sem jo imel sam novembra (lentus

).
Pa še boljšo polovico sem 'prevaral' s korekcijo prikaza NT (-1) -6% dod.prihranka.
Ufm, imaš:
- zelo nizko krivuljo ter
- hkrati znižan dT -večja hitrost OČ pomeni večja topla površina radiatorjev in višja T povratne vode za defrost ter
- tiho delovanje na 2 pa zelo zmanjša hitrost zagonov, T ogrevalne vode počasi narašča in hkrati zmanjšuje hitrost nabiranja sreža
TČ tako dela po malem tudi po zagonu/prekinitvah/defrostih in izkorišča pri mali moči relativno veliko površino uparjalnika.
Rezultat je višji COP med samim ciklom ogrevanja in počasnejše nabiranje sreža torej višji SCOP ter ugodno manj prekinitev ogrevanja zaradi dosežene NT.
Seveda v hudem mrazu TČ s tihim delovanjem morda ne bo več ogrevala zadosti.
Takrat je bolje najprej izklopiti urnike in ogrevati konstantno 24ur dnevno in če kljub vsemu ne gre izklopiti tiho delovanje ali zmanšjati omejitev.
Tak način ogrevanja je tudi po mojih izkušnjah dobitna kombinacija.
Vendar POZOR: hitro se lahko pade (pri -1 do +2 in 100%RV) v zelo zelo dolge defroste, če je krivulja prenizko nastavljena. Če do tega pride, ne reagirat panično, pač pa najprej samo dvignit krivuljo najprej za ene 2 stopinji, ker rešitev je seveda dvig T ogrevalne vode. dT-ja pa ne nazaj zviševat, ker bo kontra efekt.
Vendar ne sprobavajte tega doma

oz. se v tem primeru ne jeziti na uporabnike foruma :oops:
In, pa za nepoučene:
nastavitev sploh ni potrebno spreminjati -opisano je ljubiteljsko optimiziranje delovanja TČ, ki se gotovo povsod ne bo obneslo.