Imaš precej previsoko krivuljo, zato je tako. Ali je posredi sonce?
Če imaš nastavljeno NT npr. na 23 stopinj, in se dejanska NT približa 23 stopinjam, TČ T ogrevalne vode počasi niža, vendar lahko NT vseeno prebije 23,5 stopinj in TČ gre spančakt, dokler dejanska NT ne pade pod 22,5 stopinj. Tako pač dela.
Morda bi krivulja lahko bila taka: namesto -15/55 +15/40 daš -15/55 +10/40. S tem nekoliko znižaš T ogrevalne vode pri višjih ZT in zelo malo zmanjšaš T ogrevalne vode okoli nule, ko so pravi defrosti. Piši si prejšnje stanje. Nižje na desni sam ne bi šel.
Se pa spančkanje zgodi tudi, če gre vmes TČ ogrevat sanitarno vodo, po končanju ogrevanja SV se ogrevanje ne nadaljuje, razen če je dejanska NT pod 22,5 stopinjami. In to zadnje bi morali pri Daikinu popraviti :!:
Ima da greje dokler NT ne preseže zgornje točke histereze, vmesno ogrevanje sanitarne vode itak ogrevanje moti, ni pa treba, da še NAGAJA povrhu. (Prasuvse :twisted: )
Če kdo od njih čita: za nasvet ne zahtevam plačila, pač pa popravek, hvala in update
Moram dodat, da mi je TČ kasneje postopoma znižala T ogrevalne vode na 41/34, točenje banje pa je sprožilo ogrevanje SV in po dogretju SV se je TČ seveda ustavila.
Ko sem to opazil sem željeno NT korigiral na 24 stopinj.
Lansiran urnik, pa mi jo je medtem ko to pišem spet zaustavil :twisted:
Nič ni idealno -če si preveč kompliciran kot sem sam.
Trenutno testiram varianto: v dnevnih prostorih z daikin krmilnikom(s senzorjem NT) imam 4 velike radiatorje. Na enega sem zategnil termostaski ventil na upam cca 22,8 stopnj.
Ne mi pravit kako je v tem prostoru nestrokovno montirati termostasko glavo, ker mi je vse kristalno jasno.
Če mi bo slučajno uspelo, da NT praviloma ne bo več naraščala čez 23 stopinj, poročam.