yovo Napisal:No, nadaljevanje zgodbe.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=7866[/img]
Sem naročil zgornji del Regumata (cena 52 €), da bom imel tipalo na povratku in ne na forlaufu, kot je sedaj. Me res zanima, koliko bo to vplivalo na delovanje kotla.
Zdaj pri nalaganju uporabljam tanjša drva (standardne cepance dam še na pol) in lepo zagori ter brez težave dosežem 180°C TDP, kot je nastavljeno. Očitno so kriva prevlažnain predebela drva. Moti me edino, da temperatura kotla še zmeraj ne preseže 72°C. Črpalko Regumata imam na 3. hitrosti, edino termostatsko glavo imam na ful odprto (stopnja 7), posledično je temperatura povratka po termometru cca. 62 - 65°C. Kot napisano, pa ima ta termostatska glava trenutno tipalo na forlaufu.
Polna nalaga drv mi pogori po cca. 3 urah. No, pogori. Dejansko ostane nalagalna komora popolnoma prekrita v večini z ogljem in nekaj malega pepela. Do konca ne pogori nikdar. Vlasih opazim, da mi gorijo vsa drva naenkrat v NK, namesto da bi gorela od spodaj navzdol. Ali se to zgodi ko se zamaši šoba?
No, naj priznam, da so na Oventrop supportu zelo prijazni in ustrežljivi. Zaradi nesporazuma so mi poslali napačen del (dejansko takega, kot ga že imam sedaj - cev za vtaknit senzor je še vedno na zgornji/forlauf strani). Zdaj me je ta gospod poklical, sva zadevo predebatirala in mi bodo (tokrat brezplačno) poslali pravi del
Imam pa zadnje čase spet težave z doseganjem temperature (max. 72°C pri TDP 185°C, polna komora pogori v treh urah)) in sumim, da je peč potrebna poštenega čiščenja. Vzrok je po vsej verjetnosti, ko sem na začetku cmaril in pacal s predebelimi ter prevlažnimi drvi.
Očistiti nameravam:
- nalagalno komoro katrana, kolikor se bo pač dalo
- rostfrei dimno cev do dimnika (ob eni priložnosti mi je na stiku dveh horizontalnih dimnih cevi celo tekla ven rjava brozga)
- dimniško loputo - na Holzvergasser forumu sem bral da je možno, da mi dimniška loputa ne tesni dobro in tu prihaja noter zrak ter kvari uplinjevalni proces.
- izmenjevalce ter turbolatorje
- seveda tudi izgorevalno komoro
BTW Kakšen je premer izmenjevalcev, da si kupim primerno krtačo