#16
Stik med oknom in knaufom je šlamparija? Moja krivda. Stik med oknom in knaufom sem zakital z akrilnim kitom in vse je bilo lepo dokler ni zunaj pritisnil mraz. Ko seo temperature padle se je pojavila svinjarija, ki jo tudi jaz težko gledam. Ko rešim okno bom postrgal dol in ponovno zakital.

Je pa madež čudežno izginil sedaj ko ni več snega na strehi.

Še slike:

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3p/f6/1bJYipP6/img1740unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2/G3/4co5AgoN/img1741unichr("46")jpg[/img]
#17
Ta stik pa res nima nič s knaufarjem lol

Drugače pa položaj madeža bolj namiguje na puščanje strehe kot kaj drugega... Vseeno pa bi parna zapora morala bit tam "zlimana" skup, in ne bi smelo puščati. Marsikater knaufar pa jo odreže...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#18
Napačno imaš narejene špalete.
#19
Nope. Popolnoma pravilno.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#20
Špaleta na zgornji strani ima stopnico, tako da je narejena napačno. Ono je za cca. 20cm predolgo.
#21
Ono je OKNO
#22
Seveda ima stopnico. VSA strešna okna imajo sedaj stopnico (tudi spodaj). BDX okvir je hudič Wink
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#23
FIREFLY ne vem kdo ti je dal moder nickname ( kao mojste oz. specialist), ampak zaradi BDX kompleta, ni potrebna ta stopnica, ker se PENA iz BDX kompleta nalepi okoli okvirja okna. To okno je enostavno predolgo oz. je poševnina prekratka. In zaradi takšnih stopnic prihaja do kondenziranja oken, ker zrak ne kroži pravilno. Pa še manj svetlobe dobiš, ker jo stopnica zapira. Če pa trdiš, da je zaradi BDX okvirja potrebna stopnica, bomo pa poklicali na VELUX. Mislim da te bodo prosili če nehaš kvasiti takšnih bedarij.

LP cosmo
#24
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.velux.si/sl-SI/PublishingImages/detajli/NOVI/jpg/GGL_EDW_W_T.jpg">http://www.velux.si/sl-SI/PublishingIma ... DW_W_T.jpg</a><!-- m -->

izvoli utopično veluksovo navodilo za stopnico. V realnosti pa je taka kot je na slikci.

VEš kaj je bil njihov komentar kako se naredi okoli BDX ko so prišli ven? Odreži...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#25
ja na sliki izgleda da je stopničke 1cm ali max 1,5cm. Tukaj na sliki ima pa zgoraj cca 10cm polico. Tako da v vsakem primeru je okno predolgo.
#26
Zato pa pravim da je to utopična slikca. Idealni svet ki v realnosti ne obstaja... Tam kjer je BDX zavit na slikci so deske. Ga ne moreš zavijat. Poleg tega mi nihče na Veluxu ni znal povedati če se funkcija BDXa ZMANJŠA če ga zvijaš/odrežeš. Niti kaj to pomeni za podaljšano garancijo. Ker če ga tako zviješ kot je na sliki, se naredijo špranje...

V realnosti je stopnica najmanj nekje 6 cm. Če jo delaš BREZ fiksiranja zgornje plošče stopničke. Jst tam vedno dodam še profil ki vzame še 2cm recimo.

Če bi Velux res želel odpravit toplotni most okoli oken, bi moral zahtevati da se doda stirodur OKOLI okna v zračni kanal. Ker izolacija je zelo problematična pri špaletah. Jst imam raje izolacijo tam dodano, kot pa "pravilno" kroženje zraka...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#27
Tako kot je opisal firefly je tudi moje opažanje ob knaufanju okrog oken. BDX enostavno ni celovita rešitev. Zmanjkalo jim je zadnjih 5% do popolne rešitve. V njihovi skici ni prostora za deske - morda v Nemčiji ni navade deskat strehe.

Osebno bi če bi še enkrat - brez BDX in kako varianto z natančnim vstavljanjem stiroporja, purpeno ali pa z daljšim BDX če bi ga imeli - ki bi šel v enem kosu do dna te podaljšane stopničke... Opcij je več.
#28
Največ pove tale slika...špaleta ima pri BDX obrobi definitivno "štengo". In BDX se nikamor ne viha ampak se ga pusti tako kot je. A je špaleta 5 ali 8 cm pa verjetno ne igra silno velike vloge.
Sem ga sam vgradil na tak način v kopalnici, ker je spuščen še nekoliko nad lego je stopnica na špaleti tudi spodaj...pa zaenkrat ni nobenega kondenza, niti ga ni bilo prejšnji teden ko so bile temperature -15. Sem pa dal po špaleti tisto "superextra"Smile srebrno izolacijo in BBX parno zaporo od veluxa. In v končni fazi bi bil potem problem s kondenzom še bolj izrazit na klasičnem oknu kjer zrak ob šipi še slabše kroži kot okoli strešnega okna.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.velux.si/Za_koncne_kupce/Inspiracija/10_korakov_do_dobre_mansarde/Vgradnja_stresnih_oken">http://www.velux.si/Za_koncne_kupce/Ins ... esnih_oken</a><!-- m -->

p.s. moram dat kar sam opombo, da je to moje povsem laično izkustveno mnenje, do njega sem prišel pa s pomočjo fireflyja in samoizvedbeSmile...
#29
zdaj pa na to slikco dodaj še zračni kanal strehe ter konstrukcijo za gips plošče in... Wink
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#30
Prvigraditelj Napisal:"superextra"Smile srebrno izolacijo in BBX parno zaporo od veluxa. In v končni fazi bi bil potem problem s kondenzom še bolj izrazit na klasičnem oknu kjer zrak ob šipi še slabše kroži kot okoli strešnega okna.
BDX plus srebrno izlacijo imam tudi jaz. Kljub temu se je pocedilo. BBX (je tipkarska napaka in gre za BDX ali kak material, ki ga ne poznam?

Dejstvo je da tale BDX ni optimalna zadeva. Resnici na ljubo pa je več možnih razlag - ni nujno pomanjkljiv koncept BDX-a edini razlog.

Sam osebno za težave pri nas sumim predvsem zračenje s tistimi loputami. Ob vklopu ventilatorja je skozi loputo prehajala poštena količina hladnega zraka, ki je konstrukcijo najbrž dodatno pohladila in naredila dodatne pogoje za kondens.

Sedaj zračimo še vedno z ventilatorjem a z zaprtimi loputami - torej z zrakom iz hodnika. Testni pogoji pa so sedaj slabši (veliko topleje je) in nimam končne ugotovitve. Specifika pri nas je tudi drugi zračni most, ki ne poteka okrog samega okna je pa na obeh sosednji špirovcih in lahko dodatno pohlajuje na tem mestu.

Vreme noče sodelovat (pretoplo), da bi s "taktiko" eliminacije lahko določil razlog. Pojavilo se je pa hkrati s snegom in mi gredo po glavi še naslednje teorije:
- veter + pršič + loputa (a se je zgodilo tudi na zavetrni strani - resda malo manj)
- tesnenje okna (malo verjetno, ker imam tri strešna okna in najbrž ne tesnijo vsa slabo)
- izločil pa sem vlago ker smo v tistem času imeli prej prenizko kot previsoko