PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Lesena konstrukcija - drvarnica

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zaradi dotrajanosti sedanje drvarnice, imam namen izdelati novo. Zanima me, če sem izbral pravilno dimenzijo leg. Zanima me predvsem za lege, ki gledajo 1,4m čez stebre. Med stebri jih bom še dodatno podprl....ali je to potrebno?
Pri sedanji drvarnici so te lege dvojne vendar gledajo 2m čez stebre.


Priložene datoteke
.jpg   Pro_ENGINEER - DRVARNICA_1.jpg (Velikost: 53,54 KB / Prenosi: 7059)
#2
- Koliko snega (lokacija)?
- Podpiranje vmesnih leg je malce neobičajno. Malo skušaj modificirati trapezno obeso.
- Me spominja na garažo, pri drvarnici bi bil vzdolžni razmak stebrov po 4 m.
Nimam časa - sem v penziji!
#3
Lokacija je Grosuplje.
Na levi strani bo prostor za drva, na desni pa prostor za razna vrtna orodja, kolesa itd.
Ne razumem kako naj modificiram trapezno obeso.
#4
- Grosuplje je predviden sneg do 200 kg/m2.
- Potreba lega (kapna in vmesna) za razpon 5,3 m je 20 x 26 cm, za razpon 4,2 m pa 20 x 22. Vmesna pregrada (stena) med drvarnico in lopo ni nujno, da je v ravnini stebrov.
- Prečni nosilni tram 7,4 m (razpon 5,5 in previs 1,4 m) mora pri narisanem biti 20 x 30 cm.
- Špirovci so 12 x 14 v redu.

Modifikacija trapezne obese, da bi se zmanjšal prečni nosilni tram? Takole na hitro mi pade na pamet: Stebriča malce postrani, da pride desni točno nad spodnji steber. Od kapne lege proti vmesni poševna opora. Od previsne kapne lege na vmesno lego in nato do nasprotne kapne lege jeklena natezna vez (verjetno Fi 16 mm). Bi verjetno zadoščal tram 7,4 m dimenzije 20 x 20. Če se odločiš za to varianto, moram bolj točno poračunati.
Nimam časa - sem v penziji!
#5
Vse kar imaš narisano je čisto vredu ,razpona imaš 5.10 metra in na vsako stran pridejo roke po cca 70 cm tako da se razpon zmanjša na 3.70 metra.Manjkajo ti edino poševne podpore na zgornji konstrukciji.
#6
To je nekaj podobnega kot na spodnji sliki. stebri 18/18, sprednja kapna lega 18/42, prečne povezave 18/24, enako tudi zadnja kapna, špirovci 12/22 oz 12/14 (spredaj in zadaj ni isti naklon kot tudi ne ista dolžina strehe,),.... pa še kaj. Porabljeno 5,7m3 lepljenega lesa za celotno konstrukcijo. Lokacija postavitve nekje med Lj in Horjulom, opečnata kritina,... Menim da je zadeva malo predimenzionirana, pa vseeno tudi glede na velikost ne izgleda slabo. Tlorisne mere 8,3x7,1m
Prilagam, samo za občutek in primerjavo.
lp


Priložene datoteke
.jpg   Nadstrešek - dvokapnica.jpg (Velikost: 44,83 KB / Prenosi: 6777)
#7
Citat:Vse kar imaš narisano je čisto vredu ,razpona imaš 5.10 metra in na vsako stran pridejo roke po cca 70 cm tako da se razpon zmanjša na 3.70 metra.
Mislim, da je pri tem ključno vprašanje, ali bo prečna lega 20 x 18 cm ustrezna.
Nimam časa - sem v penziji!
#8
Žerjavar Napisal:- Grosuplje je predviden sneg do 200 kg/m2.
- Potreba lega (kapna in vmesna) za razpon 5,3 m je 20 x 26 cm, za razpon 4,2 m pa 20 x 22. Vmesna pregrada (stena) med drvarnico in lopo ni nujno, da je v ravnini stebrov.
- Prečni nosilni tram 7,4 m (razpon 5,5 in previs 1,4 m) mora pri narisanem biti 20 x 30 cm.
- Špirovci so 12 x 14 v redu.

Modifikacija trapezne obese, da bi se zmanjšal prečni nosilni tram? Takole na hitro mi pade na pamet: Stebriča malce postrani, da pride desni točno nad spodnji steber. Od kapne lege proti vmesni poševna opora. Od previsne kapne lege na vmesno lego in nato do nasprotne kapne lege jeklena natezna vez (verjetno Fi 16 mm). Bi verjetno zadoščal tram 7,4 m dimenzije 20 x 20. Če se odločiš za to varianto, moram bolj točno poračunati.

Samo opomba, da je za Grosuplje po veljavnih predpisih predvidena obtežba snega 160 kg/m^2, ki se jo zaradi oblike strehe lahko zmanjša za 20%. Seveda je varnostni faktor za stalno obtežbo 1,35 in za sneg 1,5 ( 1,35 x G + 1,5 x S ).

Lp
#9
Citat:Samo opomba, da je za Grosuplje po veljavnih predpisih predvidena obtežba snega 160 kg/m^2, ki se jo zaradi oblike strehe lahko zmanjša za 20%.
Ali ta sprememba potegne za sabo tudi spremembo potrebne dimenzije nosilcev?

Kar se tiče mojih 200 kg/m2, sem jih pobral iz "atlas okolja", zame zadošča. Še vedno je bolje tako, kot pa nič svetovati, ali pa svetovati potrebno dimenzijo predno je znana obremenitev (lokacija).
Nimam časa - sem v penziji!
Iskanje po temi