V teh mrzlih dneh, pri neodpiranju oken, so parametri takšni:
Helios;
ura: 18:45
T not.: 21,6
T zun.: -3
T vpih: 18
T izpuh: 15
vlaga notri: 50%
vlaga zunaj:78%
Citat:T not.: 21,6
T zun.: -3
T vpih: 18
T izpuh: 15
Verjetno je količina izpuha enaka količini vpiha. Kako je možno, da se vpih segreje za 21 stopinj s toploto, ki jo odda izpuh ko se ohladi za 7 stopinj? Ali imaš v rekuperatorju vgrajen grelec?
Nimam časa - sem v penziji!
Ja notri je serijsko 1 kw grelec. Vklaplja se impulzno in tako dogreva zrak in preprečuje zmrzal.
Citat:Ja notri je serijsko 1 kw grelec. Vklaplja se impulzno in tako dogreva zrak in preprečuje zmrzal.
Le kje bi nastala zmrzal? Po cevi prihaja zunanji zrak v toplejše okolje in se samo še segreva. Če vlaga v zraku ni zunaj zmrznila (ivje, snežna megla), ko enkrat vstopi v cev, ni šans za zmrznitev.

Se mi zdi, da bom nehal verjeti pravljicam o 80 % izkoristku rekuperatorja.
Nimam časa - sem v penziji!
Jaz nimam grelca in ni nobenih težav :wink:
Žerjavar, pomojem je problem v izstopnem zraku ne v vstopnem, namreč ta se tik pred izstopom iz kocke zelo uhladi zaradi česar mu zelo nareste relativna vlažnost in to povzroči izločanje vlage na stenah izmenjevalca. Ta vlaga bi lahko zamrznila na stenah zaradi tega ker kocko ohlaja mrzel vstopni zrak. Seveda to kadar je zunaj -10 ali več, ne pri 0°C.

(Možno da brcam v temo Smile)
Žerjavar Napisal:Le kje bi nastala zmrzal?
Kjerkoli...Vstopni kanal imam malo krajši in pri mrazu -5 in več notri potegne zelo hladno.
Če pa sistem dela na najvišji stopnji, pa še toliko bolj.
Mislim, da so ga inštalirali za ziher...
@ jozko
ja to bi bilo tudi meni logično...
Citat:je problem v izstopnem zraku ne v vstopnem, namreč ta se tik pred izstopom iz kocke zelo uhladi zaradi česar mu zelo nareste relativna vlažnost in to povzroči izločanje vlage na stenah izmenjevalca. Ta vlaga bi lahko zamrznila
Je logično in se povsem strinjam. Prav gotovo mora biti v izmenjevalcu zbiranje in iztok kondenza. O možnosti zmrzovanja pa sem sedaj še bolj skeptik.
Citat:T not.: 21,6 ... T zun.: -3 ... T vpih: 18 ... T izpuh: 15
Pri zunanjih -12 pa bi bil izpuh morda 12 C.
Ja, pri 80 % pravljici bi bilo zmrzovanje izpuha realno. Pri zunanjih -3 pa še ni razloga za ogrevanje, ker izpuh ne more pasti pod nulo.

Kako pa je gretje dejansko izvedeno? Ali ogreva izpušni zrak? V kateri fazi ohlajevanja (pred ali za izmenjevalcem)?
Nimam časa - sem v penziji!
El. predgrelec skrbi za za dodatno segrevanje vstopnega zraka. V zelo mrzlih dneh se tako dovodni zrak dodatno ogreje. Lociran je tik pred rekuperacijsko kocko.
Citat:V zelo mrzlih dneh se tako dovodni zrak dodatno ogreje. Lociran je tik pred rekuperacijsko kocko.
Zame razumljivo ustrezno mesto. Takšen način gretja notranjosti stavbe sigurno ni ekonomsko upravičeno, gretje je treba uporabljati na minimumu potrebnega, da ne pride do zmrzovanja v kocki rekuperatorja.
Kakšna pa je regulacija moči gretja? Kateri faktorji vplivajo na trenutno moč gretja (zunanja temperatura, pretok zraka, ....?)?
Nimam časa - sem v penziji!
Ni regulacije, oz. so kratki vklopi, oz. dolgi ko je res mraz. Mislim, da začne pri -3 in ko je velik pretok zraka (več kot pol moči) in stopnjuje pri večjem minusu in moči.
Včasih pa tudi ko je mraz in na minimumu ne vklopi...

Žerjavar, tole naše prezračevanje je sistem zase. Grejemo se s tč, ki je čisto neodvisno od prezračevanja.
Citat: naše prezračevanje je sistem zase. Grejemo se s tč, ki je čisto neodvisno od prezračevanja
Seveda.
Toplota, ki jo vneseš z grelci v vstopajoči zrak je direktno iz elektrike (1 : 1). S TČ pa naredite 3 x več toplote, kot potrošite elektrike. Zato pa sem postavil vprašanje o regulaciji grelcev, da bi bili čim manj vključeni. Če je tako, kot pišeš, vpliv zunanje temperature in pretoka zraka, je OK. Saj je ista figa ali kratki vklopi polne moči ali le delna moč. Če opaziš, da so pri nižjih temperaturah vklopi daljši in tudi daljši vklopi pri večjih obratih ventilatorja, je to to.
Nimam časa - sem v penziji!
Pozdravljeni!

Tisti, ki ste vgradili rekuperator, kakšne imate kaj izkušnje z izvajalci oz katere priporočate?

Lp
Za mojega samo pohvale.
No pain, no gain.
1 ... 8 9 10 11 12 31 Pojdi na stran 
Iskanje po temi