Preveri obtočno črpalko, se zgodi da črpalki , ko čez poletje ne dela blokira rotor. Na črpalkah je običajno čep, ki se ga odvije, in potem se lahko rotor obrne z izvijačem .
nalo sicer curlja voda, če je pred in za črpalko ventil, priporočam, da se ga pred to operacijo začasno zapre.
Objave: 235
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
1
Pozdravljen
Narejeno pred kakim mesecem in ponovno včeraj zvečer. Črpalka se vrti, vendar ko sem jo prestavil na najnižjo hitrost- pri odvitem odzračevalnem vijaku se je ustavila? Ali se bi morala vrteti?
Doma imam 4 črpalke ki pa povzročijo v primerjavi z to na plinski peči kar dosti več hrupa -ko so v najvišji hitrosti. Beri dosti več pretoka vode.
Razmišljam ,da bi razdrl črpalko in pogledal kaj je z ležaji. Mogoče še kakšen predlog?
L.p. JOHHAN
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Še ena , morda brez veze, ili imaš paralelno s črpalko "bypas" ?? ali je na njem ventil odprt, in bi v tem primeru voda krožila le okloli črpalke ne pa skozi radiatorje.
Objave: 235
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Ocena:
1
Pozdravljen
Ne vem kaj si mislil z by-passom ?
V mojem primeru je ventil ki služi za prekrmiljenje vode ali:
-direktno v ogrevanje
-v toplotni izmenjevalec SV IN ogrevanje
L.p. JOHHAN
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Zanimivo,
Tega ne zložiš na daljavo, če ne potipaš malo cevi in radiatorjev. :-) Vsake neumnosti se človek ne le uspe domisliti, in predlagati kaj preveriti. Konec dober vse dobro.