Prejsnja tema je zaklenjena, ker je usla izpod nadzora. Se strinjam.

Hvala Telmosu in Zerjavarju za konstruktivne odgovore.

Zerjavar mi je dal napotek, da naj odprem ventil na ekspanzijski posodi. Ventil sem lociral, izgleda kot navaden ventilcek za kolo :mrgreen: , preden pa grem v odvijanje me zanima, ali to lahko delam ne glede na temperaturo vode v sistemu, ali moram pocakati, da se zadeva enostavno ohladi?

In se podvprasanje.... Ce tlak v ekspanzijski posodi zaradi mojega posega pade, kako ga potem vzpostavim nazaj?

Mogoce so tole res newbie vprasanja, ampak clovek se celo zivljenje uci. Tongue

Zerjavar, btw. Nic osebnega tisto iz prejsnje teme. Ce menis, da tvojih odgovorov ne potrebujem, jih pac zadrzi zase. Meni so bolj kot ne pomagali. Z izjemo tistega, cinicnega hehe. :mrgreen:

Lp,
Tantadruj
#2
Imaš vse že tukaj, pač nekaj postov od tvojega nazaj.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=47499&start=15[/url]
#3
Uf pa res, tema in pol. Sem jo vec kot ocitno zgresil. Hvala.
#4
saj to je avtomobilski ventilček :wink: ...tako da z šravfen cigerjem pritisni noter iglo...da vidiš če bo pihnilo ven. LAhko pa gor daš pumpo z avtomobilskim nastavkom..in parkrat pritisneš (če ima manometer ti bo pokazala koliko je notri pritiska)....če boš pritisnil ti mora zrast pritisk na manometru peči.
#5
Ekspanzijsko posodo lahko pravilno prečekiraš z manometrom samo takrat, ko ni priklopljena v sistem.
#6
Testi koncani, sem delal kar malo s strahom hehehe...

Zrak sem izpustil iz ekspanzijske, da je pritisk padel skoraj na nic, vode nisem zasledil. Pritisk na stevcu peci je padel sorazmerno z uhajanjem zraka, v nekaj sekundah je bilo vsega konec. Imam tri tlacilke z manometri, ampak nisem preprican da je katera biser natancnosti, gre za hobby variante. Tlacilko sem naklopil na posodo, nafilal sistem nazaj na 1 bar (toliko,kaze na peci, da mora biti) in to je to.

A zna kdo od poznavalcev kaj razbrati iz mojega poizkusa? Jaz namrec ne Wink

Ce je kaj narobe z ekspanzijsko posodo, kaksnih stroskov se naj nadejam? 50, 200, 500 €?

Hvala,

Tantadruj
#7
Lahko probaš na začetku zamenjati zgolj ventilček...če je mogoče v njem problem. Naj kdo potrdi če gre res za avtomobilski ventilček...greš do vulkanizerja, pride 1 EUR.
#8
Sem gor dal milnico, da bi videl ce pusca in na oko tega ni bilo zaslediti.
#9
Citat: v nekaj sekundah je bilo vsega konec.
Očitno je bilo notri zelo malo zraka. Tudi če zelo počasi izhaja, ga je v 5 letih nekaj šlo ven. Zelo verjetno je z ekspanzijsko vse v redu. Na novo jo je treba nafilati. Najprej izpusti nekaj vode ven, da bo pritisk vode padel. Potem filaj zrak in meri pritisk zraka, pazi le, da pritisk vode ne prekorači željenega pritiska zraka. Ko imaš dovolj zraka, šele doliješ vode, da dobiš ustrezen pritisk. Koliko etaž pa ogrevaš (skupna višina sistema)?
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Zerjavar tenks.

Ogrevam pritlicje plus eno etazo, torej je visinska razlika med pecjo in radiatorji se manj kot pet metrov. V 5 letih pa sem seveda ene 2x na leto dolil tisti dcl do dva vode in verjetno je res tako kot si rekel, da je vode prevec, zraka pa premalo. Sledil bom tvojim navodilom, moje dodatno vprasanje je le, ali vodo spuscam iz sistema na enem od radiatorjev, ali pa je kje na peci ventil, ki je prav tako namenjen temu? Je morda celo vseeno kje to spuscam ven?
#11
Se podvprasanje, saj vem, obup Smile

Ce sem prav bral specifikacije, naj bi ekspanzijska posoda imela prostorino 8 litrov. Se pravi bi vode spustil ven ene 3 do 4 litre, potem nafilal ekspanzijsko in to je to.

Jao, ce bo to se kdaj grelo hehehehe....
#12
Kje spuščaš vodo je vseeno. Pri višini sistema 5 m zadošča tlak zraka 0,5 bar. Pozneje dopolniš vodo, da bo pri hladnem sistemu pritisk vode 0,7 bar.

Če si že spustil ven ves zrak in imaš še vedno nekaj pritiska vode, je posoda polna vode, moraš ven spustiti več kot 8 l vode. Ko boš filal zrak na 0,5 bar, mora zrak zapolniti vso posodo. Ko dopolnjuješ vodo, bo šla voda v posodo šele pri pritisku nad 0,5 bar.
Nimam časa - sem v penziji!
#13
Resevalna akcija je mimo Smile

Iz sistema sem spuscal vodo pri enem od radiatorjem, tam kjer jih sicer odzracujem, to je bilo se najbolj duhamorno pocetje, saj je liter vode tekel ven vsaj 3 minute... Naslednjic moram najti hitrejso varianto... Sproti ko sem spuscal vodo ven, sem filal ekspanzijsko posodo s kompresorckom.... Seveda je polnjenje trajalo vsakic dlje... Ker nimam obcutka, koliko je bilo prevec vode, sem za zacetek zlil ven 4 litre, nafilal ekspanzijsko toliko, da je tlak v hladnem sistemu 1 bar in to je to... Tisti kitajski manometer je po obcutku kazal vec kot polovico bara pritiska v ekspanzijski, ni mi bilo jasno, kako bi se tega resil... Lahko bi sicer spustil luft ven, samo potem bi moral spet dolivati vodo, pa nisem naredil nic... Sem kar pustil tako kot je, zaenkrat stevec kaze, da je vse ok... Ko greje centralna in ko ogreva toplo vodo, je stevec ves cas v pravem obmocju... Zdaj pa samo pocakamo ene 14 dni, da vidimo ali bo to prineslo kaksne rezultate... Nadejam se da ja Smile In seveda sporocim!

Lep delovni teden vsem,
Tantadruj
#14
Pred par posti je napisano, da se tlak v raztezni posodi meri, ko je prazna. Se pravi, da ni v njej nič vode in takrat ima ponavadi nekje okoli 1 do 1,5 bara pritiska ( piše na napisni ploščici)odvisno kakšno višinsko razliko ogreva sistem. S plinom je zapolnjen vmesni prostor med posodo in gumijasto membrano v katero prihaja voda, ko napolnimo sistem. Torej je treba kasneje res najprej izpustiti toliko vode, da pade tlak na termomanometru, ki je vgrajen nekje na vodih, na ničlo, šele takrat preveriti pritisk na ventilu raztezne posode in po potrebi dotlačiti zrak - prvo originalno polnenje je z dušikom. Ko smo dosegli nameravan tlak "zraka" v posodi, napolnimo sistem z vodo do zahtevanega ali zaželjenega tlaka.
#15
Citat:Torej je treba kasneje res najprej izpustiti toliko vode, da pade tlak na termomanometru, ki je vgrajen nekje na vodih, na ničlo, šele takrat preveriti pritisk na ventilu raztezne posode in po potrebi dotlačiti zrak
Ni treba izpuščati na 0 bar pritiska vode. Dovolj je, če je pritisk vode manj kot je željeni pritisk plina. Če je plina premalo, bo pritisk enak kot takrat voda. Moramo dopolniti plin do željenega pritiska. Pri tem se bo iztiskala voda in tudi pritisk vode bo rastel - izpuščamo še vode, da bo pritisk vode ves čas nižji kot je željeni pritisk plina.

Originalno polnjenje 1,5 bar z dušikom zadošča za večino zgradb = 15 m = 5 etaž. Za nižje sisteme samo še izpuščaš plin, da dosežeš željeni pritisk. Če se pritisk zniža na nujno potrebnega, se lahko vgradi manjšo (cenejšo) raztezno, kot pa pri original polnjenju. Je treba poračunati ne le na palec reči 10 %.
Nimam časa - sem v penziji!