Pozdravljeni.
Doma delamo izolacijo. Izbrali smo eps plošče od Fragmata debeline 10cm (grafitni stiropor). Zanima me kakšnen zaključni sloj priporočate? Zahteve:čim bolj parapropusten (plesen),vodoodbojen ter cenovno ugoden.
Lp Boris.
#2
vodoodbojnost in paroprepustnost sta delno kontradiktorna cilja
akril: vodoodbojen slabo paroprepusten. možne vse nijanse barv, če se prav spomnim najcenejši
silikat: paroprepusten slabše vodoodbojen, niso možne vse nijanse barv
silikon: solidno paroprepusten (a večinoma manj kot silikat), solidno vodoodbojen a mislim da manj kot akril, če se prav spomnim najdražji, niso možne vse nijanse barv a je več izbire kot pri silkatu
Silikat-silikon: kombinacija, ki združi prednosti, verjetno pa tudi slabosti obeh materialov,

Takole malo pavšalno so pa lahko tudi kaka odstopanja med proizvajalci. Karkoli se odločiš naj ti preračunajo izbrani sestav s stališča difuzije vodne pare in po možnosti svetujejo izboljšavo, če je potrebna. Vsi proizvajalci sistemov nudijo kot del tehničnega supporta to možnost. Vem da to delajo pri npr. JUB-u in pri Baumitu.
#3
paropropustnost zaključnega sloja pa s plesnijo notranjih prostorov nima dosti... Če si na to ciljal slučajno...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#4
Firefly@Mislil sem, da parapropustnost pomeni, koliko zid diha. Dosti ljudi sem slišal pravit, da v primeru če zid ne diha in ne zračiš, pride do nastanka plesni. :wink: Cinik@Hvala za super razlago Big Grin
#5
Zid nič ne diha. Skozi njega pa prehaja vodna para, ki lahko ob nerodno izbrani kombinaciji (se je pa treba kar potrudit) na določeni točki kondenzira, če hkrati in pogosto zmrzne sledijo mehanske poškodbe. Če je kondenzirane vlage veliko pa so še druge komplikacije. Prav zato sem ti svetoval, da prereze zidu daš preračunat na izbrano kombinacijo in upoštevaš nasvet tehnične službe proizvajalca sistema, če bi se izkazalo, da je izbran sestav problematičen iz kateregakoli vidika. Meni so to naredili najprej pri JUB-u, ko pa je izvajalec prosil, če lahko namesto dogovorjenega JUB-a vgradi Baumit smo isto naredili še tam z njihovimi materiali. Rezultate izračuna pa imam spravljene za potrebe uveljavljanja kake garancije, da ne bi potem bil problem ravno kaka neoptimalnost sestava. Preračunali smo dva ali tri sestave. Mislim da skozi navadno steno, skozi cokel in še skozi ne vem več na pamet katero kombinacijo.

Na tale tekst sem se še spomnil - je jedrnato napisano o zaključnih slojih, mislim, da podobno kot sem napisal zgoraj.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.weber-terranova.si/fasade-in-fasadni-sistemi/kaj-moram-vedeti/vse-o-fasadi/tankoslojni-fasadni-zakljucni-sloji-oz-ometi.html">http://www.weber-terranova.si/fasade-in ... ometi.html</a><!-- m -->
#6
Cinik, kaj so pa predlagali in kakšno podlago si ti imel, če smem vprašat?
#7
To sicer ni relevantno za tvoj primer ampak ni mi problem povedat. Jaz sem imel 25 cm porotherma. Delali smo 18 cm navadnega (nič grafita nič klima) stiroporja. Sestavo je povedal fasader - koliko in katerega lepila, koliko in kakšnega zaključnega sloja itd. Pri zaključnem sloju sem nihal med silikatom in silikonom. Ne vem več niti sam ali sem sledil priporočilu fasaderja ali sem se sam odločil. Na koncu je bila odločitev silikon.

Naredilili smo popis prerezov stene - vse sloje od beleža proti navzven in zdefinirali debeline. Poslali smo tehnične liste s podatki za vse kar sem imel shranjeno (večino sem imel, kar nimaš vzamejo oni običajne materiale iz svojih baz), podali smo tudi lokacijo objekta (vpliva na izračun) na JUB in kasneje Baumit, ker je Fasader menjal preferiranega dobavitelja.

Naredili so izračun, ki je pokazal, da je sestava OK in ni potrebe karkoli zamenjat, zadeva zaključena. Ko smo to imeli je fasader šele začel z delom in sloji so bili narejeni, kot je bilo predvideno.

Mimogrede rezultati izračunov so bili skoraj identični. Pred izvedbo jih je pregledal še nadzorni in to je bilo približno to.

Po moje da ti enako naredijo tudi na Demitu (domnevam, da boš delal Demit, ker si pisal, da je stiropor Fragmatov, če ne pa ti po mojem kljub temu vsak proizvajalec od katerega boš vzel zaključne sloje to kljub temu zračuna) ali pa na Webru, Rofiksu, skratka pri vsakem uveljavljenem proizvajalcu/prodajalcu fasadnih sistemov.
#8
Se že vnaprej opravičujem ker skačem v vaš pogovor vendar drugače ne gre.
No v glavnem danes sem se okoli hiše igral z lestvami in sem z lestvi ruknil v fasado
razbil barvo in stiropor. Fasado imam iz stiroporja debelino 10cm. Naredil sem luknjo
debelino približno 3 cm. Mi lahko prosim svetujete kaj narediti v takem primeru? Se da
kako, da popravim udrtino sam da se poškodba ne bo poznala ali je to nemogoče?
Hvala za odgovor
#9
V teh temperaturah ne. Sicer pa bi jaz poflikal luknjo - recimo kar z lepilno malto oz. s tisto s katero je bil delan armirni sloj in na tistem delu na novo zaključni sloj (če si ga kaj spravil) ali pa po barvnih kartah kartah eno kantico naročiš. Se bo pa videlo - če ne drugega zaradi razlike v starosti.

Nekateri proizvajalci (ne vem kateri mi je razlagal fasader) pa lahko baje z neko analizo vzorca zaklljučnega sloja poskušajo poustvarit barvo, če ni več znano kaka je bila številka po barvni karti (rezultati so nekako še kar ampak ne perfektni mi je rekel fasader) - dvomim pa da se splača s tem preveč matrat - no odvisno koliko te moti.
#10
Evo še mene.
fasada bo najverjetneje Demit.
Gledam <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.demit.si/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=57">http://www.demit.si/index.php?option=co ... &Itemid=57</a><!-- m -->
pa sem kar malo zmeden kater zaključni sloj naj vzamem.
sestava zidu na 35 let stari hiši je predvidevam.
Klet, delno vkopana na severni strani: omet, 29 cm betonski votlaknajbrž, kamen lehnjak mislim da 3 cm
pritličje: omet, 29 modularc najbrž, cca 5 cm siporexa, terranova a kako se že reče tistim starim fasadam
mansarda: omet, nekaj siporexa (cca 7,5 cm), zrak, nek porolit (na nosilnih delih je najbrž modularc, ali beton, še ne vem) letve in lesen opaž.
Najbolj izolacije potrebna je mansarda, vse ostalo bi še nekako šlo, ampak grem na ekosklad in ne bom toliko gledal na cm izolacije. POtem moram pa še teraso z balkonom nekako sanirat in toplotno izolirat.
Seveda me čaka še menjava polic in izolacija špalet, tako globoko da bom vodila rolet skoraj v celoti pokril. Če bo kdaj potrebna menjava rolet bo treba pa špaleto popravit.
Raje imam to kot pa toplotni most pri vseh špaletah.

Oken pa ne grem prestavljat na zunanji rob.