Pri izdelavi mansarde smo se odločili za predelne stene Knauf W 112 in W 116, ki imajo na vsaki strani dvoslojno mavčno kartonsko ploščo. Ugotovili smo, da izvajalec v nasprotju z specifikacijo Knaufa prvih plošč ni zafugiral, kar je prostodušno priznal, češ saj to nihče ne dela in se nič ne pozna ne na zvočni izolativnosti ne drugače.
Kakšno je vaše mnenje. Ali se je izvajalec dolžan držati tehničnih specifikacij sistema, ki je bil naveden v predračunu? Ali naj zahtevam demontažo zadnje obloge in in zapolnitev rež med prvimi ploščami? Ali naj zahtevam znižanje cene?
Poudarjam, da nočem kar tako zbijati cene, hočem pa kvalitetno zvočno izolacijo in me zelo moti, če mojstri vedo bolje kako se dela kot pa proizvajalci sistema.
Hvala za vaše mnenje!
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Izbral si si izvajalca. Ki dela kot dela. Torej? Zvočna izolativnost ne bo "trpela" zaradi tega.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 8
Teme: 3
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Hvala firely. Ampak ali ni specifikacija stene W112 jasna. Če pogledamo na knauf spletno mesto izrecno poudarja da morajo biti tudi teže med prvim kitane. Kakšne so uzance v gradbeništvu - ali lahko kar vsak mojster dela po svoji pameti ali pa se je potrebno držati specifikacij tovarne.
Objave: 589
Teme: 10
Pridružen: Dec 2011
Ocena:
0
Če želiš imeti v naslednjih letih 'miren spanec', zahtevaj da ti naredi tako, kakor si ga plačal - torej po specifikacijah, ki so predpisane s strani Knaufa.
V obratnem primeru nikoli ne boš vedel, če je izolativnost dovolj dobra in boš vedno imel občutek, da bi lahko kaj bilo boljše.
Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
tudi sami se ukvarjamo s suhomontažnimi sistemi. od izvajalca zahtevajte, da naredi tako kot je to po predračunu tudi napisal oz. tako kot ste se dogovorili. izvajalec JE DOLŽAN opraviti dela v skladu z vašimi željami, po predračunu zato kar zahtevajte od njega da to naredi tako kot je treba, oziroma mu kar pošteno zbijte ceno!!!!
lp
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Boštjan, problem NI v tem da so standardi. So. Nekateri. Knauf internet stran NI standard

. Si pogledal tudi Rigips, Lafarge in druge "standarde"? Nekatere druge zadeve se tudi NE uporabljajo na množični ravni. Recimo, drsni spoj, Uniflott za spoje, zapore vs ovire, lepljenje stikov zapor ter prebojev itd... V sloveniji je mnogo tega... Se je treba pozanimat pri izvajalcu PRED začetkom dela... Če spoji še niso skitani (zgornja plast

) potem bo še nekak šlo. Če so že skitani... Veliko dela in stroškov...
Drugače pa ja, pravilno bi bilo da so spoji pokitani (samo 1x, lahko brez mrežice in s slabšim kitom) ampak na zvočno izolativnost ne bo vpljivalo!
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Ja samo če imaš v ponudbi napisano izdelava po sistemu knauf 112, potem me rigips ne zanima, tudi ne prevec mnenje izvajalca. ponavadi proizvajalec ve več, kot izvajalec ki je se včeraj bil specialist za elektriko, prejšnji teden za vodo, lani je pa kruh pekel v pekarni.
Se pa strinjam, da je težava če je zunanja plata že pokitana in bo sam kreg in slaba volja.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Kot je dejal Firefly se pri zvočni izolaciji ne bo poznalo, bolj pomebno je stike prvih plošč fugirati pri ognjevarnih stenah.
Lp!
Anže
Objave: 8
Teme: 3
Pridružen: Mar 2011
Ocena:
0
Najprej hvala vsem za mnenja.
Druge napake, ki smo jih ugotovili in jih je izvajalec (delno) odpravil so bile :
- nepovezani podkonstrukciji pri inštalacijski steni z dvema ločenima podkonstrukcijama W116
-okviri okrog vratnih odprtin prazni - brez tervola
- na večih zunanjih stenah ugotovljeno površno nameščanje izolacije- to smo ugotovili z meritvijo z infrardečim termometrom
-koti niso izvedeni kot je to predvideno za dvoslojno oblogo- ni izmeničnega prekrivanja temveč sta obe plošči na isti strani odrezani na enako dolžino
-v kopalnici je bil na vodoodpornih ploščah uporabljen navadna( bela) fugirna masa in ne impregnirana (zelena)
Pogodbe nismo sklenili, dela se izvajajo na podlagi ponudbe. Še enkrat bi rad vprašal ali se je izvajalec dolžan držati tehničnih listov Knaufa, če je v ponudbi naveden knaufov sistem. Npr W 112 ali W 116.. Po mojem bi moral v ponudbi natančno navesti morebitna odstopanja , ne pa da se sedaj izgovarja, da tako nihče ne dela.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Če je bil v ponudbi naveden točen sistem (Knauf) potem bi bilo pošteno, in je upravičeno da pričakuješ da se naredi tako kot zahteve (oz. priporoča) proizvajalec.
Na žalost pa je realnost taka, da večina te sisteme samo kopira v ponudbe (da lepo zgleda), delajo pa kakor se spomnijo... Recimo meni te številke prav nič ne pomenijo, in moram it pogledat kaj katera je. Mi je pa povsem jasno kako naj bi se kaj delalo
BTW, tudi zeleno fugirno maso se večinoma res ne uporablja. In tudi tu, večinoma to ne upliva na zadeve... Je pa res, če je dogovorjeno, potem naj bo tako tudi izvedeno! Saj je bilo/bo tudi plačano glede na ponudbo in pričakovan produkt
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Zaradi takšnih "pocarjev" dobri knaufarji ne dobijo oziroma ne vzamejo posla, ker vedo, da za tako smešno nizko ceno dela ne morejo kvalitetno opraviti.
Sam sem bil zaposlen v znanem Slovenskem podjetju, ki se ukvarja z suho montažo in smo za takšnimi pocarji hodili popravljati. Bolje da ne govorim kaj vse sem doživel na gradbiščih ... stropni profili raster na 1m namesto 0,50m , namesto parne zapore kar ovoj (embalaža) od izolacije, ploče privijačene samo z šestimi vijaki, izolacija položena samo za okras,...
Takšne stvari me resnično razjezijo!
Jaz bi vsekakor od izvajalca zahteval, da zadevo popravi in naredi tako kot se spodobi. Denar je vaš in vi boste odločali kako bo narejeno!
Takšne stvari se ne delajo samo za eno leto pa tudi strošek ni tako majhen, da bi vam bilo lahko vseeno kako je narejeno, zato naj bo narejeno kot se spodobi!
Lp!
Anže
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Ocena:
0
Če se je bilo dogovorjeno za konkreten sistem je prav, da se ga tudi v celoti izvede. Seveda pa to ponavadi za sabo potegne več dela in tudi znanja. Tudi jaz zagovarjam, da če je dogovorjeno točno določen suhomontažni sistem, naj se ga izvede. Bo pa vsekakor cenovno precej odstopal od standardne izvedbe, ki se dejansko največkrat izvede...
Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
0
Evo... ravno tega je bilo mene tudi strah, če gradnjo sten predam izvajalcu in
trofim takega pacarja ali sam naredim komplet konstrukcijo in nato privijacim
cca 300 m2 gips plat...odločil sem se za slednje... Res da je zadeva trajala malo dlje časa,
vendar se je splačalo... in sedaj imamo tako, kot smo si to sami naredili...
Lp,Matjaž
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
"in sedaj imamo tako, kot smo si to sami naredili"
In obstaja možnost (pa sploh ne tako mala) da imaš narobe narejeno, pa nikoli ne boš tega vedel