Migaj Napisal:Glej, na tvojo TČ se NE NABIRA SREŽ (ali pa zelo malo) :wink:
-in to je res super, če je to pri +1 in >90% RV 8)
Zakaj se kljub vsemu na 40 minut izvajajo defrosti, kot trdiš, če je to res :oops: -to je pa čudno. Morda pa so to le zagoni?
Ampak, najprej malo bolj razloži delovanje:
Zunanjo temperaturo, % zračne vlage, kako dolgi so ogrevalni cikli, kako dolgi so (po tvojem) defrosti, saj to je vendar ON/OFF ?
Defrost je nekaj minut, nisem štopal, se pa spreminja - na ekrančku je v menijskem prikazu "Odtaljevanje" en kup enih črk in številk za katere vem in ne vem kaj so. Ene prikazujejo čas od zadnjega odtaljevanja, druge temperaturo uparjalnika, tretje zakasnitev vklopa odtaljevanja po dosegu kriterija (ta zakasnitev je stalno 300 sekund), četrta odštevanje do konca odtaljevanja (ta cifra se spreminja po vprogramiranih kriterijih odvisnih od tipal). Tu je tudi prikazovalnik temperature, ki pa po moje prikazuje dve zadevi: en čas-najprej zunanjo temperaturo potem glede na nek spremenljiv kriterij temperaturo pri kateri bo začel odštevati 300 sekund do vklopa odtaljevanja. V prejšnjih postih sem pisal, da se to dogaja pri -9. No to ta trenutek ne velja več - prejle sem šel prečekirat in je bila T uparjalnika -10.2 pa se ni začelo nobeno odštevanje do vklopa odtaljevanja. Trenutno se mi odtaljevanje vklaplja na več kot uro, čez dan pa je bilo (okrog poldneva in malo kasneje) to praktično na 40 minut (35minut plus 300 sekund zakasnitve).
Na TT sem klical in kot sem napisal se jim ni zdelo nič spornega po mojem opisu. Cifri 200 minut in 35 so mi oni povedali - teh 35 sem sam lahko potrdil - odštevalniki in ostalo so res začeli gibati šele po zabeleženem preteku tega časa. Za ta 200 mi pa ni čist točno jasno (verjetno bi moral bit pogoj da neprestano brni 200 minut da se sproži odtaljevanje? - Ne vem).
Na začetku sem napisal, da se čas odtaljevanja spreminja - prvi del tega procesa se številčno ne beleži nikjer, ampak če gledam spreminjanje cifer sem popoldan opazil tole: najprej segreje uparjalnik do +8, kar naredi relativno hitro (v minuti, minuti in pol? nekaj takega), potem se pa začne odštevati z določenega števila sekund, ki je že ob začetku odtaljevanja izpisano na ekranu. Danes sredi dneva je bilo to okoli 100 sekund. Včasih je to število manjše, včasih je 125. Različno.
Ni pa nujno da odšteje do nule, se tudi zgodi da se odštevanje prekine in odtaljevanje preneha preden pride do nule - se pravi je krajše.
Tudi če se 300 sekundna zakasnitev začetka odtaljevanja že sproži in se iz bogvekaterega razloga temperatura uparjalnika malo dvigne nad kriterij za odtaljevanje se ta odštevalnik postavi nazaj na 300 in čaka da uparjalnik spet doseže ta pogoj (spet: ta pogoj se glede na razmere očitno spreminja, kot sem ugotovil).
Še vedno pa drži, da jaz sreža kot je na slikah nisem še videl. Proces odtaljevanja pa sem videl (tudi sliši se ga drugače kot če samo laufa TČ).
Ogrevalni cikli so preko 16 minut (tolk cajt jih krmilnik štopa po tem pa iz enega razloga ne več) ampak, če se ne zgodi defrost je to med 20 in 30 minut. Kolko časa potem to počiva (padec mam zdajle naštiman za 3 stopinje) bom pa še enkrat štopal.
Vlaga je zunaj bla preko 90% sigurno. Najbližja vremenska postaja z akatero vem je na Mlaki pri Kranju in ta pravi trenutno 94%, čez dan je bilo pa več. Mlaka ima zraven gozd pa eno mlakužo, mi smo pa med Savo in Kokro, tko, da ni kakih večjih odstopanj verjetno
Lahko, da sem še kaj pozabil odgovorit.