#31
krnekdo1 Napisal:V sunkih-da ogenj v zgorevalni komori ni stalen. Ne gori lepo enakomerno, ampak se večkrat v sekundi prižge in skoraj čist vgasne, v spremljavi bobnečih zvočnih efektov.


kdaj si nazadnje očistil kanal za dovod sekundarnega zraka?
#32
jaz bi vseeno priporočil da pokličeš serviserja, če je kotel v garanciji itak nekih stroškov ne bi smelo bit.

ker tole, kar si opisal (ne vem kako sem spregledal):
" V sunkih-da ogenj v zgorevalni komori ni stalen. Ne gori lepo enakomerno, ampak se večkrat v sekundi prižge in skoraj čist vgasne, v spremljavi bobnečih zvočnih efektov."
pomeni da prihaja do rezonantnega izgorevanja monoksida oz. lesnega plina, kar pa sigurno pomeni da gre zrak nekje narobe. to je treba uredit.
#33
stafan Napisal:
krnekdo1 Napisal:V sunkih-da ogenj v zgorevalni komori ni stalen. Ne gori lepo enakomerno, ampak se večkrat v sekundi prižge in skoraj čist vgasne, v spremljavi bobnečih zvočnih efektov.


kdaj si nazadnje očistil kanal za dovod sekundarnega zraka?
Spucam 1x na mesec.
#34
koliko % pa imaš odprt sekundarc ko ti peč obratuje?
#35
Odvisno, kokr je. Občasno tudi 99%
Je pa res, da zadnje nekaj dni, ko imam mix suhih in vlažnih polen, tega še nisem opazil.
#36
zna se zgoditi, ko peč deluje na polno recimo čez 230c dimni plini, in sekundaren na 99%. zna kotel buhteti, pač preveč lesnega plina in kotel ne sfolga. Peč ima nastavljeno delovno temp dimnih na 190c. temu se prilagodi tudi ventilator. imaš primere ko je prevelik pretok skozi peč,regulacija regulira tudi moc črpalke, ampak zna biti tudi da je minimum preveč peč se prehitro ohlaja, ventilator dela na polno, dimni plini na 250, potem notri še zelo suha drva in peč buhti. Pri meni so dimni plini na 185-190, pretok skozi peč okoli 20 l/min. Ne buhti nikoli.Razen če dam notri droben material. Lahko je pa čisto tretji razlog mogoče premalo zraka v kurilnici, prevelik fi dimnika, etc...
#37
Mogoče veš, na koliko delovnih ur se izvede avtomatska kalibracija sonde?
#38
Nazalost nevem. Je bil danes serviser pri meni. Malo mi je prenastavil peč lambo sondo iz 9 na 7.5%. Kotel iz 80 na 83 povratek na 63. Nekaj je tudi omenil da bo povečal procente lopute za sekundaren zrak. Prvi občutki po kurjenju se mi zdi da kotel deluje veliko bolje.