PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kotel na pelete - kondenzacija

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Reguliraš lahko samo dvižni vod pri teh temp. se mi zdi 60 stopinj več kot dovolj pomoje bi lahko bil nižji. povratek pa kakšen je je. Ko črpalka zalavfa in so radiatorji hladni potem ne moreš veliko pričakovat od povratka šele čez čas ko s radiatorji ogrejejo se bo dvignil.
Zato ti tudi peč kondenzira ker dobiva "šoke". Kot so omenili kretnica in tudi zunanje vodena regulacija nebi škodila ker ti bi črpalka skoz delovala radiatorji skoz prijetno topli in nebi bilo hladnega povratka.

Ko ti zjutraj termostat vklopi pa rečeš da ti potem peč parkrat izklopi črplko je normalno saj če ti ponoči ne deluje potem treba pa vso vodo segreti peč pa ne dohaja greti in ko pade pod nastavljeno zaradi varovanja peči parkrat izklopi črpalko.
#17
Ja, vse bo držalo. Ni druge kot kretnico dati vmes, da preprečim "šoke". Težko pa je brez vremenske regulacije držati konstanto tudi čez noč, da potem zjutraj ne bi peč izklapljala ampak bi že imela segreto vodo v sistemu. Zanimivo pa je, da peč na olje teh problem ni imela...
Res hvala vsem za informacije in usluge.
Lp,
A.
#18
Se strinjam, ampak priporočam da termostat izklaplja samo črpalko kotel drži temp. čez noč (sej to že je verjetno). sam bi na termostatu nastavil nižjo nočno za 2 oz. največ 3 stopinje ne da se ponoči čisto ugasne, ker treba to nadoknaditi zjutraj. Je pa res da se v tem obdobju hiša verjetno niti ne ohladi toliko da bi zalavfala črpalka čez noč, bo pršlo bolj do izraza ko bo hladneje pod 0.
#19
omega630 Napisal:Ja, vse bo držalo. Ni druge kot kretnico dati vmes, da preprečim "šoke". Težko pa je brez vremenske regulacije držati konstanto tudi čez noč, da potem zjutraj ne bi peč izklapljala ampak bi že imela segreto vodo v sistemu. Zanimivo pa je, da peč na olje teh problem ni imela...
Res hvala vsem za informacije in usluge.
Lp,
A.

Bodi prepričan, da ti je tudi peč na olje pri taki vezavi kondenzirala, samo ti nisi polagal pažnje ker je nisi odpiral zaradi čiščenja. Toplo ti priporočam, da urediš hidravlično vezavo tako, kot je po načrtu proizvajalca in bo vse vredu. Kotel ni tako poceni, da bi ga moral po dveh letih zamenjati, ker ti ga bo kondenz uničil.
#20
rs84 Napisal:Se strinjam, ampak priporočam da termostat izklaplja samo črpalko kotel drži temp. čez noč (sej to že je verjetno). sam bi na termostatu nastavil nižjo nočno za 2 oz. največ 3 stopinje ne da se ponoči čisto ugasne, ker treba to nadoknaditi zjutraj. Je pa res da se v tem obdobju hiša verjetno niti ne ohladi toliko da bi zalavfala črpalka čez noč, bo pršlo bolj do izraza ko bo hladneje pod 0.


Točno to. Termostat sem si nastavil na šest dnevnih stopenj, tako, da naj bi optimalno in tudi posledično bolj racionalno prižigal oz. ugašal obtočno črpalko za radiatorje in tako zjutraj ne bi bilo potrebe po močnih dogrevanjih - kar pa v tem vremenu niti tako ne pride do izraza. Saj, če ne bo druge, bo potrebno tudi vgraditi hidravlično kretnico. No, še mimogrede odgovor "boskec-u", da ne pozabim - peč na olje ni kondenzirala, ker sem tudi to kar nekajkrat v teh letih preveril, jo očistil in o vodi ni bilo ne duha ne sluha. Letos jo imamo 16 let in iskreno povedano je kot nova, tako, da dvomim, da bi kondenzirala. In še odgovor za nazaj, da mi ne uide - peč čez noč ne dam na OFF, predvideval sem le, da se ponoči ne prižge, kot praviš sam pa se vklopi enkrat, da tako ohrani delovno temperaturo kotlovske vode. Danes, to je 11 dan ko peč obratuje, pa v spodnji pepelni posodi ni bilo več kondenza, edino kanček suhega pepela, pod posodo na dnu kotla, pa je bilo res malo oroseno, skoraj nič. Upam, da jo pogruntam čimprej in posledično reduciram porabo na minimum, ker se mi trenutno 210 kg za 7 dni zdi precej.
Lep pozdrav,
A.
#21
Vsak kotel ima konstrukcijsko določeno kolikšna mora biti minimalna temperatura povratka. Različno po proizvajalcih od cca 50°C do tam 65°C. Ne vem prav točno koliko je variant primešavanja povratne vode. Sam uporabljam tri verzije, odvisno od tovarniških navodil in sicer:
1. z mešalnim ventilom in obtočno črpalko na povratku + kretnica ali zalogovnik
2. z mehanskim tropotnim termostatskim ventilom + črpalka za ogrevanje na povratku
3. s hidravlično kretnico in črpalko za ogrevanje na dovodu
Vem še za dve opciji, kateri mi niso ravno po dlaki, ena samo s črpalko med dovodom in povratkom, druga pa z regumatom. Drugače se pa strogo držim navodil proizvajalca.
#22
omega630 Napisal:Živjo!

Ja, imam zaščito povratka.


Ker imam sam po mesecu kurjenja tudi probleme s kondenzacijo v prekatu kjer so turbolatorji me zanima kaj pomeni "zaščita povratka" in kako lahko preverim, ali imam pravilno zvezan kotel v sisitem. Kondenza ni zelo veliko je pa pepel na dnu prekata vedno vlažen, kar po moje pomeni da prihaja do kondenzacije. Prav tako, mi je malo čudno, da mi na povratni vod niso montirali termometra tako, da pravzaprav sploh ne vem kakšna je temperatura vode na povratnem vodu.

Hvala in LP
#23
Pošlji sliko, pa se bomo razgovorili.
#24
Manfred Napisal:
omega630 Napisal:Živjo!

Ja, imam zaščito povratka.


Ker imam sam po mesecu kurjenja tudi probleme s kondenzacijo v prekatu kjer so turbolatorji me zanima kaj pomeni "zaščita povratka" in kako lahko preverim, ali imam pravilno zvezan kotel v sisitem. Kondenza ni zelo veliko je pa pepel na dnu prekata vedno vlažen, kar po moje pomeni da prihaja do kondenzacije. Prav tako, mi je malo čudno, da mi na povratni vod niso montirali termometra tako, da pravzaprav sploh ne vem kakšna je temperatura vode na povratnem vodu.

Hvala in LP

Pozdravljen!

Kakšno peč pa uporabljaš? Mogoče imava celo isto.
Lp
#25
Biodom 27 osnovni model !

LP
#26
kakšne imate mešalne ventile 3ali4 potne
#27
Živjo!

Imam štiripotni mešalni ventil. Mi lahko prosim poveste kolikšna naj bi bila razlika med dvižnim in povratnim vodom, da bi ga nekako optimalno uskladil, da ne prihaja (če prihaja zaradi tega) do kondenzacije? Vem, da bi moral biti povratni vod vsaj 50 stopinj za mojo peč, vendar samo za x primer, če mi lahko kdo pove po domače - kolikšna je še lahko razlika med dvižnim in povratnim, da ne bi prihajalo v peči do kondenzacije? Npr. da imam dvižni 50 stopinj, je lahko povratni vod v tem primeru najmanj oz. največ koliko?
Vprašal bi še kolikšen je nekako smiselen dvižni vod za optimalno temperaturo v radiatorjih? Recimo, da je zunanja temperatura -10 stopinj bi v tem primeru zadostoval kolikšen? Bi bilo npr. 54 stopinj dovolj? Se opravičujem, ker sprašujem malo na palec, ma samo, da dobim eno predstavo...
Hvala lepa vsem.
#28
visevipava Napisal:Pošlji sliko, pa se bomo razgovorili.

Pozdrav !

Kolikor jaz kot totalni laik lahko vidim pri sebi, nimam nobenega mešalnega ventila zgolj samo črpalko. Ena je za radiatorje in ena za toplotno črpalko oz. bojler. Zanima me ali je takšna vezava ok? Ko temperatura v kotlu pade pod 60C se črpalka izklopi res pa je, da ker je precej vode v sistemu kljub izklopu črpalke voda v kotlu pade tudi pod 50C!?


Priložene datoteke
.gif   IMG_2180.gif (Velikost: 179,58 KB / Prenosi: 660)
#29
jas imam vgrajen pelson x3 pa nimam nobene kondenzacije.
#30
Obratuje mi na 70C kot je priporočilo proizvajalca,imam tudi hidravlično kretnico.Porabim 8 vreč peletov na teden za 150 kvadratov in 22C v stanovanju.
1 2 3
Iskanje po temi