#1
tri leta imamo TČ firme CTC, ki je zrak-zrak/voda.
Povsod po hiši imamo talno ogrevanje. Hiša izolirana z 20cm, troslojna okna. Hiša ima 160m2.
Imamo še 1200l zbiralnik, in za vsak slučaj preklop TČ na elektriko, če se temparatura preveč spusti.
Mož in jaz se ne spoznava na te zadeve. Vsako leto monterju utrujava naj nama razloži delovanje in upoarbo TČ, pa nama ne zna /ne želi. Jeseni nam uravna (oz. preveri in pusti kot je bilo prvo leto) delovanje in pravi, da za pravilno delovanje to kar pustiva, da vse samo uravnava.
V spodnji etaži imava eno omarico z ventili za zapiranje pretoka vode, gor drugo.
V cevi imamo spuščeno 42stopinj. Temparatura v hiši je ok.
Še sedaj pa ne vem kako to deluje, ali imamo zunaj kakšen senzor za zunanjo temp. zraka, ali je to notri in se potem delovanje TČ odziva na to. Še enkrat povedano, monter mi ne zna nič razložit, jaz pa bi rada vsaj osnovno vedela za kaj gre in kako se to odziva.
Kako naj vem ali je število vklopov primerno, ali je nastavitev delovanja TČ ok, ali bi bilo kaj drugega primernejše. Z monterjem si e morem pomagati nič, pravi, da je OK tako kot je in da naj ne diramo...
Kadar imamo vklopljeno TČ (nov-mar) imamo na mesec v povp. povečanje stroška elektrike zaradi delocvanja TČ +60€ na siceršnji znesek elektrike.

Bi mogoče kdo kaj osnovnega lahko razložil, kaj naj preverimo pri nastavitvah, na kaj naj bomo pozorni, ...? HVALA!!!
PS: še enkrat, smo popolni neznanci na tem področju, radi pa bi vedeli vsaj osnovno logiko.
#2
Če te ne zebe in plačaš mesečno to ceno, potem ne diraj.
#3
Če te prav razumem te kurilna sezona stane 300 do 400 EUR? Če bi bil na tvojem mestu in imel tako majhno porabo v temo "Energijski viri" sploh ne bi več hodil...
#4
Mina, tudi jaz bi svetoval isto. Glede na stroške, ugodno temperaturo, montažerjevo vsakoletno preverjanje...bi enostavno našel kak drug hobi za odkrivanje. Razen, če vam res žilica ne da miru.

A po tem, kar ste napisali, sistem dela tipi top. Vas pa verjetno bolj firbec daje? Kaj se skriva iza teh pokrovov TČ?
No pain, no gain.
#5
CTC je kvalitetna on - off mašina. Nastavitve so narejene in vsakršno spreminjanje vam lahko podre sistem, če le ta deluje ok.
Za razumevanje delovanja ogrevalnega stroja vam priporočam literaturo ali google, ne pa brskanje po nastavitvah Idea
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#6
Predvidevam da ima ta mašina podobne nastavitve kot vse ostale (preglej malo teme od osatlih TČ zrak/voda kjer s e debatira o rončem/avtomatskem načinu) kjer imaš v grobem dve možnosti...ali nastaviš auto delovanje, kar pomenida ti TČ pobira zunanjo temperaturo (senzor na zunanji enoti) in na podlagi te temeprature določa temp. vstopne vode v talno gretje. Ali pa preklopš v ročni način, kjer pa imaš več opcij...ali nastavljaš temp. vstopne vode po svojih željah (določiš temp.9 ali imaš možnost nastavljanja žele notranje temeprature (spet če je kontroler v sobi) ali nastavljaš delovanje po urnikih..kdaj naj se kaj vklopi in izklopi.
A za ročno delovanje se je potrebno malo bolj posvetiti navodilom, naštudirati princip delovanja mašine (kako logiko ima) da na podlagi teh podatkov poskušaš dobiti od mašine več, kot je že prednastavljeno s tovarniškimi nastavitvami v AUTO načinu.

Za kaj takega b si mogla poiskati navodila za uporabo, servisna navodila in še kaj na netu - napiši točno ozkao TČ, pa se pobrska.

a kot že pred mano rečeno.....ako vam v auto načinu zadeva kot prvo funcionira, kot drugo poceni funkcionira, kot trejtej ste zadovoljni z udobjem, ki vam ga nudi....potem ne drezajte v nastavitve...sploh ne v ročne nastavitve, ker tisto jeponavadi bolj za 'frike' ki jim je štelanje mašinc bolj užitek kot nujno potreba.

Moj nasvet bi bil....najti navodila na netu, jih malo naštudirat in si vzeti na znanje vse skupaj a samo delovanje pustiti tako kot je, ker dokler je vse OK naj tako tudi ostane.

Lahko pa tudi odpreš kasneje temo (oz. kar v tej tej :wink: ) kjer se bo debatiralo samo o tej TČ, ter princip delovanja, nastavitve, upravljanje, odpravljanje težav itd...in bojo zbrane vse informacije na enem mestu. Čeprav imam občutek da teh mašin ni ravno veliko montiranih po Sloveniji takoda pretirane gneče v debati ne bo...a nima veze. Kdor pride mimo lahko najde določene informacije oz. sam povpraša/pokmentira.
#7
Pisna navodila za uporabo bi ti moral izročiti prodajalec naprave. Obrni se na zastopnika za SLO ali jih poišči na internetu. Tam boš našla opisane vse možne nastavitve. Navodila so namenjena ravno temu, da si lahko uporabnik kaj sam nastavi (lahko na bolje ali pa tudi kaj pokvari).

Temperatura vtoka v talno 42° je nekam visoka.
Zakaj 1200l zalogovnik? Kako ogrevaš sanitarno vodo? S sončnimi kolektorji? Kaj pa pozimi? Ali kolektorji (če so) pozimi pomagajo tudi pri ogrevanju?
Kakšno je število vklopov, da te skrbi?

Hiša 160m2 z 20 cm izolacije (ali je to stena?) in 3 slojnimi okni bi morala imeti majhno porabo:

160 m2 * 35 do 40kWh/m2a = 5600 do 6400kWh/a.

Glede na to, da imate TČ prižgano samo 5 mesecev v letu in vas oktobra še ne zebe, aprila pa tudi ne več, je bolj verjetna nižja številka?
Imaš podatke iz projekta, kakšna naj bi bila poraba?

5 mesecev po 60 € = 300 € /0,12 € za kWh -> 2500 kWh električne energije za ogrevanje.
To je 15,6kWh električne energije na m2 na leto.

Ker pa TČ električno energijo obogati s svojim faktorjem učinkovitosti (SPF), iz tega dobiš
proizvedeno toplotno energijo:

SPF=2 -> 31 kWh/m2a
SPF=2,5 -> 39 kWh/m2a
SPF=3 -> 47 kWh/m2a
SPF=3,5 -> 54 kWh/m2a

Za dobro nastavljeno napravo bi SPF samo za ogrevanje moral biti 3,5. To pa bi pomenilo, da je poraba tvoje hiše 54 kWh/m2a, kar je za dobro izoliran objekt preveč.
#8
remi..če jaz prav zastopim imajo 20 cm izolacije na steni oz. v povprečju zelo dobro izoliran objekt (že malo na meji pasivne).

Ta zalogovnik pa tudi mene zanima zakaj je tako ogromen (Mogoče kaj v vezi on-off mašine, kar je komentiral Sassapo da naj bi bila in koriščenja nižje tarife...ne vem - ali pa so v igri še kolektorji).
#9
Imamo predinstalacijo za kolektorje, v bistvu vse, razen kolektorjev na strehi še ne.
Verjetno zato takšen zalogovnik.
20 cm je izolacije + cegel Porotherm (saj ne vem koliko, mogoče 30)
kaj piše v projektni mapi glede perdvidene porabe, še preverim

ne razumem pa tega stavka od remi:
SPF=3,5 -> 54 kWh/m2a

Za dobro nastavljeno napravo bi SPF samo za ogrevanje moral biti 3,5. To pa bi pomenilo, da je poraba tvoje hiše 54 kWh/m2a, kar je za dobro izoliran objekt preveč.

To pomeni, da imamo preveliko porabo? Sama sem mnenja, tako kot večina ostalih tule, da je to ugodno. Ali ne?
#10
Znesek na računu je res nizek, ampak pri podatkih, ki si jih dala, ne škodi malo podvomiti.
Poglej v projekt, kakšna je prognozirana poraba toplotne energije za ogrevanje, da bo jasno, v kakšnem območju bi se morala gibati poraba.

Če bi pisalo 15kWh/m2a, bi to pomenilo, da TČ dela 1:1. 1kWh električne energije da 1kWh toplotne energije. V tem primeru bi bila vsa mašinerija odveč in bi se lahko za enak denar greli na elektriko.

Če bi bilo 30kWh/m2a, bi to pomenilo, da TČ dela 1:2. 1kWh električne energije da 2kWh toplotne energije. Tak rezultat dajo npr. slabe konfiguracije pri nizkih zunanjih temperaturah in pri visokih temperaturah v radiatorjih.

...

Nisi napisala, kako ogrevate sanitarno vodo in kakšni so stroški.
#11
remi... to kar si napisal je zgolj teorija in nič drugega. V praksi kdaj pa kdaj odpremo okno, gremo skozi vrata, ki jih včasih ne zapremo takoj, potem računaj izgube prezračevanja, kar verjetno hiša ima in nenazadnje kvaliteto izdelave same hiše.
Kaj ti rabijo super duper materiali, če niso vgrajeni kot bi morali bit. 100% pasivno hišo si lahko izdelaš samo sam, ni jih izvajalcev, ki bi naredili kot bi naj bilo :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#12
Pa seveda pribitke v bajti ,ki jih tudi nekaj....
#13
ni za komplivirat. poraba ustreza izolaciji torej vse ok. za zmanjsanje porabe pa ze imate vrzeno kost ce se vam zdi smiselno...zalogovnik je..pocakate novo leto da bo spet eko sklad...pa date na streho 4 kolektorje s cca.9 kvadratov povrsine. vse skupaj ne bi smelo preseci 3 jurjev. pa bo poleti tople vode v izobilju in v zimskih dneh kot je danasnji ogrevanje zastonj.
#14
Da bo 150 EUR prihranka letno (če?) in se bo investicija povrnila v 20 letih? Pa razumi kdor more...
#15
Samo, ne......
No pain, no gain.
1 2