Na forumu se neprestano debatira o TČ predvsem o njihovih zmogljivostih in ne nazadnje tudi o življenjski dobi le teh
Kolikor vem je TČ tehnološko v bistvu hladilnik...
Ker se na veliko debatira tudi o življenjski dobi TČ me zanima v čem se tehnološko hladilnik razlikuje od TČ recimo od on/off TČ, ker mislim, da tudi hladilnik deluje tako...
to me zanima zato, ker se v globalu govori da naj bi TČ delovala ca 10 let ajde +-
Sam recimo vem za veliko hladilnikov, ki delujejo brez vsakršnih posegov BP vsaj 30 (trideset) let!!
Bi me prosim razsvetlili zakaj TČ ne bi delala tako dolgo BP oz zakaj naj bi....
Objave: 153
Teme: 4
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
Jah sej če vprašaš prodajalce, ti bodo zagotovil, da mora zadeva delat 30+ let.
Če vprašaš tiste ki imajo fobijo pred TČ, bodo rekli max 10 let.
Resnica pa je verjetno tam nekje 20 let, odvisno od same kvalitete vgrajenih delov in obremenjenosti - predvsem število vklopov/izklopov.
V naši občini je baje ena zemlja/voda, ki dejansko deluje že 20 let,...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
TČjke so bolj obremenjene. Princip delovanja je načeloma isti a ker gre za večje temp. razlike, so (predvidevam) sestavni deli povsem drugi.
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
ne razumem kako ste se nekateri tako zapičili v število vklopov, katerih se v povprečni življenski dobi ne nabere za polovico, kar v povprečju pomeni več kot 40 let življenjske dobe kvalitetnega kompresorja. jasno, da ga bodo prej pokopale obratovalne ure kot število vklopov.
Velja seveda za pravilno delujoč toplotni stroj.
Za najstarejšo ogrevalno TČ voda voda ki vem, je letnik 1973
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 781
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
@ Vincent jah ne vem recimo hladilnik (zmrzovalnik) hladi do -20 ko je zunaj recimo +35 torej je razlika 55 stopinj večje temp razlike pa tudi TČ nimajo...(vsaj voda/voda oz.zemlja)
@Sassapo kaj hladilniki imajo enake kompresorje (scroll) ali kak drug tip in drobovje?
vem da so majših zmogljivosti samo na samo sestavo mislim ?
Objave: 17
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Oba stroja, TČ in hladilnik sta toplotna stroja in delujeta na enakih zakonitostih. Tu pa se zadeva tudi konča. TČ je namreč optimirana na gretje. Uporablja plin optimiran za gretje, kompresor optimiran za gretje, uparjalnik optimiran za gretje... Tudi klimaske naprave, ki znajo ogrevati ne delujejo več pri nižjih zunanjih temperaturah ali pa delujejo z zelo slabim izkoristkom.
Mi imamo spiralne kompresorje v industrijskih sušilnikih stisnjenega zraka in praviloma so tam zelo obremenjeni saj delujejo v režimu 24/7 365 dni v letu. Vzdržijo pa 40000 in več ur. Glede na ca 2000 delovnih ur letno v TČ je torej pričakovana življenska doba vsaj 20 let. Verjetno prej odpovejo senzorji, elektronika, uparjalnik pri TČ zrak-voda ...
Sicer pa, koliko pa vzdrži ogrevalni kotel?
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Pri zrak voda kompresor še zdaleč ni kritičen del, je pa kot pravi štajerc uparjalnik, kateremu nihče ne posveča pozornosti, je pa njegova menjava dražja kot menjava kompresorja. Imajo pa vse inverterske TČ ravno uparjalnik sila "nežen"
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 88
Teme: 1
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
0
@ssappo kako pa uporabniki lahko skrbimo za uparjalnik?
Objave: 781
Teme: 13
Pridružen: Feb 2009
Ocena:
0
Thx
Vprašanje sem postavil predvse zato, ker se širi neka fama da je sicer TČ super uau (novost ?) samo živi pa max 15 let?
Saj ne da čez 15 let ne bo napredka, in bomo morda prostovoljno menjavali, če je bil pri kotlih bo tudi tu, samo to je že druga zgodba.
Zato me je zanimalo zakaj recimo (poceni) hladilnik dela 30 let BP (draga)TČ pa naj ne bi oz je večina modrecev* nesigurna kako in kaj
*ne mislim forumskih modro pobarvanih
Off topic:
Prvo TČ sem videl leta 1991 in sicer gorenjevo za SV postavljeno v kurilnici sem malo čudno gledal to čudo, ko so mi razlagali kako deluje, žal kolega ni več lastnik te hiše drugače bi šel pogledat če to še dela....
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
TČ za ogrevanje sanitarne vode je še precej delujočih tudi starejših od 30let
Za uparjalnik se ne da skrbet (razen čiščenja) njegova kvaliteta je premosorazmerna kvaliteti TČ, je pa to najdražji del zračne TČ kjer se da največ privarčevat, če je debelina stene namesto 0,8 0,4 mm je razlika v proizvodni ceni precejšnja, še večja pa v življenski dobi.
V "poštenem" cenovnem razredu imata gorenje in tudi termotehnika kvalitetne - robustne izmenjevalnike :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->