Imam centralno peč na plin in talno gretje. Plin je zelo drag (privat cisterna), zato razmišljam da bi segreval vodo za talno gretje z obstoječim kaminom, ki je v dnevni sobi.
Imam toplozračni spartherm kaminski vložek 11kw, zdaj pa bi rad naredil iz njega toplovodnega.
Sicer je že pozidan (vgrajen), a jaz bi pozidavo poštemal kar je nad šipo, da imam dostop do kamina.
Nad šipo je on v obliki piramide in potem se nadaljuje v dimnik. V predelu "piramide" bi zelo na gosto napeljal bakreno ali še raje gibljivo rostfrej cev, začetni in končni del cevi pa pripeljal do centralne peči oz. razdelilne omarice za talno gretje.
Zanima me koliko metrov cevi (kače) bi moral napeljat po piramidi (in še malo po dimniku) kamina, da bi mi zadostovalo za ogrevanje talnega?
Kakšen fi cevi?
Kako močno dodatno črpalko za to špiralo?
Talno je v isti etaži kot peč in kamin. Kamin je od peči in razdelilne omarice oddaljen 3m. Za talno gretje imam 5 vej, vsaka cca 80m.
Če ima kdo kakšen nasvet ali opozorilo moj projekt, naj mi napiše.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Nekaj idej.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/abgaswaermetauscher-waermetauscher-alle-heizungsarten/78273697-84-4162">http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 97-84-4162</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aa-shop24.de/Abgaswaerme-Warmwassertauscher/Waermetauscher-wassergefuehrt/Warmwassertauscher-Abgaswaermetauscher-d-200-10-kW.html">http://www.aa-shop24.de/Abgaswaerme-War ... 10-kW.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hobbyheizer.de/index.php/heizung/kaminofen">http://www.hobbyheizer.de/index.php/heizung/kaminofen</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamin-ofenbauer-kaltenborn.de/html/energiesparen.html">http://www.kamin-ofenbauer-kaltenborn.d ... paren.html</a><!-- m -->
Objave: 89
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Xavi hvala za linke, a to mi ne pride prav ker mi ne bo pasalo noter, bom moral sam naredit špiralo.
A mi zna kdo povedat koliko vode je v toplovodnem kaminu, ne glede ali ima spiralo ali kotliček, ali kakšne kanale, zanima me samo količina vode, ki se trenutno greje v kaminu?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
40 litrov ZUZIA 19 kw. V plašču.
Objave: 89
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Urs, hvala za odgovor. Če je tvoj 19kw in 40l, potem bi jaz moral za mojega napeljal cca 25l, ker je 11kw.
Objave: 89
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Urs, daj reci mi prosim, a ti z vodo ki jo greješ v kaminu greješ radiatorje ali talno ali oboje? Če greješ talno, koliko metrov cevi imaš v tleh, v koliko vejah?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
1
Talno. Cca 1100-1300 metrov, ne vem prav točno. Vej je 15.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Ocena:
0
Napačno razmišljanje. Če misliš šparat si na nepravi poti. Če hočeš imeti toplo je potrebno vnest v bajto enako količino energije, kot s plinom. Predelava kamina, ki daje ambientalno atmosfero ni ekonomska računica. Izkoristek kamina je zelo nizek, zato raje razmišljal s čim zamenjat plinsko peč.
Moja osebna izkušnja je predelava krušne peči. V bistvu, ko sem potegnil črto je ena sama žalost tako v denarju, potrebnem času, kot v izplenu in vseh problemih, ki pri uporabi nastanejo. Malo posrfaj forum, pa si preber kaj vse te nato čaka.
Objave: 89
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
ttomi73, se strinjam da je treba vnest določeno energijo v bajto, če hočeš imeti toplo, ampak jaz razmišljam tako: piramida kamina in prvi meter dimnika je izredno vroč, mogoče ima 200 stopinj, zdaj če bi napeljal cevi, ki bi imele fi 16mm, namestil (navil) bi jih tako, da bi se dotikale vročega materiala (kamina, priključka, dimnika prvih 1.5m), predvidevam da bi se mogla voda segret vsaj na 30 ali 40 stopinj, nebi se glih segrela v prvem obtoku, a če bi črpalka skos delala in bi se v vsakem "krogu" segrela za 1 stopinjo, bi v 2 urah mogla bit voda topla. Če jo segrejem vsaj na 30 stopinj, mi je cilj dosežen, ker to vodo bi imel samo za talno gretje, torej bi 30 stopinj bilo dovolj.
Nisem glih domač na tem področju, a se mi zdi da bi to moglo delovat, čeprav, če mi ti iz prve roke poveš, da to nima smisla delat, potem bom še malo premislil.
Se pa strinjam, da kamin ni ekonomska računica, glih zato bi ga pa rad izkoristil in iz njega posrkal vso vročino, ki jo ima in jo razporedil po celi hiši, zaenkrat nimam boljše ideje kot s temi dodatnimi cevmi, če pa ima kdo drug kako boljšo idejo, pa naj mi pove.
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
kot je že ttomi73 napisal, boš imel s tem posegom več škode kot koristi. Raje razmi o menjavi plinske peči za peletno ali TČ
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Ocena:
0
Če bi se že rad igral z ognjem potem raje razmišljaj kako boš pri enaki količini kuriva in pogojih kurjenja dosegal višje temperature kot jih sedaj. Odvzem toplote je drugo področje, ki je zelo odvisno od znanj, ki jih imaš na področju kurjenja in izdelavi kurišč. Odvzem toplote plinom, kondenzacija le teh ki bo sigurno nastala pri 40stopinjah, pogosto čiščenje izmenjevalca, zaščita pred pregretjem, izpadom elektrike.... če to obvladaš potem ti povšina izmenjevalca res ne bo delala problema. Če imaš sedaj temperaturo dimnih plinov v dimnik 200 stopinj kot praviš, nimaš več kaj dosti hladiti.
Objave: 89
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Kremenčkov ata, se strinjam s tabo. A žal mi je toplote ki se kopiči 3 metre okoli kamina, a na drugem koncu hiše je pa skoraj mrzlo. Rad bi to toploto prenesel tja kjer so hladni deli, najraje z vodo. Toplozračne kanale bi težko naredil, ker do cilja bi se zrak že precej ohladil. Imaš kako idejo kako bi izkoristil (potrošil) toploto ki se kopiči pod šamotom?
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ta toplota, ki se po tvojem tam kopiči je nujno zlo za normalno delovanje kamina. Kamini konstrukcijsko niso izdelani za doseganje visokih izkoristkov, predvsem je poudarek na vizuelnosti in odličnem vleku, dimnih plinov.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 99
Teme: 8
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Živjo,
mislim da nekateri tule čisto preveč komplicirajo...konec koncev to ni nobena znanost. Jaz imam že 3 leta v kaminu navadno rostfraj posodo 20x5x30cm in mi lepo vodo segreva na cca. 40stopinj. Vse dela bp!
Kljub temu, bom to posodo letos zamenjal za bakreno špiralo s skupno dolžino cca. 2m. Računam, da bom s tem pridobil višjo izhodno temperaturo in tako še več energije prerazporedil v talno.
Tako da moj nasvet je kar pogumno.