#46
Prižiganje drv s peletnim gorilnikom ima peč tkan1 , to je nekakšna , po mojem , neposrečena verzija dvokuriščnega kotla , kajti kurišča med sabo nista ločeni , tako da ves pepel od polen pada v prostor , kjer se nahaja peletni gorilnik , preden začneš kuriti nazaj s peleti , moraš to temeljito očistiti . Ima pa res to prednost , da drva zakuriš s peleti , kakor tudi ventilator za prisilni vlek.
#47
Nevem zakaj ne naredijo dvojno rešetko in čisto spodaj posodo za pepel. Tako, bi drva gorela na zgornjih rešetkah, peletni gorilec bi ogenj pošiljal pri spodnjih rešetkah ter spotoma vžgal drva na zgornjih. Ves pepel pa bi letel v posodo pod obema rešetkama. S tem bi pridobil avtomatski vžig polen ter prisilni vlek drv.

Ali mogoče obstaja kakšna taka peč na trgu Smile
#48
some1 Napisal:Csamo001, če jaz prav razumem je tako, da kurišča sta že ločena, vendar toplota oz. dimi pa gredo v isti del, kjer se ogreva peč. Kolikor razumem sta kurišča eden na drugim.

Če je loptua odprta, zrak šiba čez peč in s tem se ohlaja. Enako je pri umazaniji od drv.

Nerazumem pa zakaj bi bila vratca odprta, če termični ventil zazna recimo temp. 60.C, ker je peč segreta od peletov in bi posledično moral tudi zapreti vratica. Drugače pač ta ventil nastaviš na nižjo temperaturo.

csamo001 Napisal:A ni potem Centroplusova zasnova, kjer je eno kurišče poleg drugega (mislim, da se ne motim), s tega vidika boljša?

Loputa, ki jo krmili termični ventil se popolnoma zapre pri dokaj visoki temperaturi kotlovske vode (nad 70 stC). Ob kurjenju pelet pa je temperatura nižja, zato je loputa ves čas nekoliko odprta. Ima pa enako pomanjkljivost tudi Centroplus, ker ima tudi enako regulacijo vleka zraka ob kurjenju drv. Tako da tudi pri Centoplusu avtomatski preklop ni ravno idealen. In tudi pri Centroplusu neželjen zrak ohlaja kurišče na drva, ki ga obdaja ista kotlovska voda kot kurišče za pelete.
#49
Čakaj kako termični ventil zapre šele pri 70.C. Pri mojem termičnem ventilu lahko štimam, da mi popolno zapre že pri 40.C ali pa pri 90.C. Mislim, da mora biti pri tem enako.

Ali je termični ventil bil priložen peči? Ker jaz sem ga moral kupiti posebej.
#50
Ja regulacijo lahko štelaš (jaz imam recimo od 40°C pa do 100°C) ampak ti to nič ne pomaga.
Ker ko boš kuril na drva, jo boš nastavil na recimo 80°C, pa odideš od doma, drva ti vgasnejo, kotel se ohladi na 58°C (preden se spet vklopi peletni gorilnik) in pri tem regulacija vleka tudi odpre vratca (ker je ostala nastavljena na 80°C)

Zdaj ti pa laufa peletni gorilec, mrzel zrak pa hladi zgornje kurišče dokler se peč ne segreje na 80°C. Pa pol se spet ohlaja na 58°C, pa se spet vratca odpirajo, itd... dokler ne prideš spet domov, pa regulacijo obrneš na 40°C, tako da so vratca cel čas zaprta..

Rešit bi se to dalo, če bi na regulator vleka namesto one ročke spredaj ki jo vrtiš lahko zmontiral motorni pogon z nekakšno regulacijo. Dvomim pa da je to sploh mogoče, oz. še manj smiselno, ker nevem kako bi rešil da bi regulacija zaznala da več ne kuriš na drva, ampak samo še na pelete..
#51
Mogoče bi delovalo, če bi vgradil fotocelico, ki bi zaznavala ogenj pri kurišču na drva. Vendar bi bilo potem tukaj še ogromno dodatne elektronike.

Mi je pa zanimivo, da pri meni ( centrometal) imam nastavljen ta termični ventil na cca. 45.C in mi popolnoma zapre šele pri slabih 70.C v kotlu. Sedaj pa nevem ali tale termični ventil tako "kasni" ali je pa ta regulacija za en k.. Smile

Je pa termični ventil popolnoma nov. Oziroma je bil prvič uporabljen v ponedeljek ( prejšno sezono je bilo kurjeno samo s peleti) tako, da nebi smel biti pokvarjen.
#52
Potem pa je ali tista šesterokotna palčka narobe vstavljena, ali pa veriga ni prave dolžine..
To naj kdo pove ki se kaj bolj razume na te stvari, jaz sem do letos kuril na olje Tongue
#53
Hmm verižico sem sam napel. Po moji logiki sem dal ventil na minimalno temperaturo ter nato jo napel do te mere, da se loputa ni dvignila. Ali je to prav?

palčke pa mislim, da se neda ven vzeti. Bom pogledal, ko pridem domov. Imam pa samson ventil.

Mogoče kakšen strokovnjak ve kaj bi lahko bilo narobe? Smile
#54
Jaz imam tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mago.si/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=964&Itemid=18">http://www.mago.si/index.php?option=com ... &Itemid=18</a><!-- m -->

Nastavitve so tudi opisane če ti kaj pomaga..
#55
Aha že razumem. Bom poskusil, ko pridem domov in poročam Smile
#56
Ni čisto res, da pri kotlu tkan treba po vsakem kurjenju z drvmi očistiti peletni gorilnik. Če kuriš kakšen dan ali dva na drva prižgeš peletni gorilnik in razpiha pepel iz šalčke in gorijo peleti. Če pa kuriš z drvmi cel teden oz. dlje ga je pa vsekakor dobro očistiti pepela cel kotel ne samo šalčke zaradi boljšega izkoristka ko greš na kurit nazaj na pelete.
Priporočam, da na kotlih ki imajo reg. vleka pri kurjenju na pelete popolnom zaprete loputo ali pa snamete ketnco, ker so s tem samo izgube ker hladi kotel.
#57
Anubis Napisal:Jaz imam tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mago.si/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=964&Itemid=18">http://www.mago.si/index.php?option=com ... &Itemid=18</a><!-- m -->

Nastavitve so tudi opisane če ti kaj pomaga..

Eto sem nastavil po teh navodilih in zadeva funkcionira tako kot je treba. Pri nastavljeni temperaturo se vratica zaprejo oz. ostane 0.5mm lufa ( to sem prebral v nekih drugih navodilih. Bilo naj bi dobro, da se drva ne " pacajo")

Sedaj me samo matra ali bi zvečer naložil cel kotel polen ali raje pustim napol praznega. malenkost se bojim, da bi temperatura šla v višave, ker nimam zalogovnika. Kakšen nasvet prosim od strokovnjakov, ki kurite na drva Smile
#58
No super, glavno da si resil. 5mm je tudi vredu, ker drugace imas polno pec katrana..
Glede temperature pa je (po moje vsaj) najbolje da enkrat ko bos pac imel cas cez dan probas sam in se tako prepricas da je vse vredu.
#59
some1 Napisal:Mogoče bi delovalo, če bi vgradil fotocelico, ki bi zaznavala ogenj pri kurišču na drva. Vendar bi bilo potem tukaj še ogromno dodatne elektronike.

Mi je pa zanimivo, da pri meni ( centrometal) imam nastavljen ta termični ventil na cca. 45.C in mi popolnoma zapre šele pri slabih 70.C v kotlu. Sedaj pa nevem ali tale termični ventil tako "kasni" ali je pa ta regulacija za en k.. Smile

Je pa termični ventil popolnoma nov. Oziroma je bil prvič uporabljen v ponedeljek ( prejšno sezono je bilo kurjeno samo s peleti) tako, da nebi smel biti pokvarjen.

Poglej na regulatorju vleka , če imaš dvojne oznake temperature , rumene številke so za vertikalno montažo , regulator se montira navpično na vrhu kotla , rdeče številke pa upoštevaš pri horizontalni montaži regulatorja , v tem primeru je regulator montiran vodoravno na sprednji strani kotla , CM kotli , se mi zdi , da imajo horizontalno montažo , torej upoštevaš rdeče temperaturne oznake .
#60
Svetuejm, da vgradite v kotel gasilca, ki je vezan na hladno vodo in ob morebitnem pregretju pohladi kotel, ker lahko vratca zaštekajo oz. pride do izpada el. in so posledice lahko veliko večje. Je pa problem ker nekateri monteri ne povejo, da obstaja vendar po pravilih mora biti vgrajen v tak kotel.