#1
Pozdravljeni!

V novogradnji, kjer je cca. 110 m2 talnega ogrevanja, kot končna obloga pa v večini keramika, v manjšem delu pa laminat ali parket imam namen pred polaganjem navedenih končnih oblog izvesti protokol zagona talnega ogrevanja. TČ bo montirana kasneje, zaradi česar sem si zamislil, da bi zagon talnega ogrevanja opravil s pomočjo električnega kotla compakt ekv 12. Končne obloge bi tako lahko položili pred nakupom TČ, ki je iz finančnih razlogov odložen za kasneje.

Pri tem me zanima na kakšen način bil lahko ročno reguliral temperaturo vstopne vode (po protokolu) zraven termostata, ki je že nameščen v omenjenem kotlu. Tu imam v mislih predvsem morebitno okvaro peči, zaradi česar bi lahko v talno poslal vodo s preveliko temperaturo.


Hvala za morebitne predloge in lep pozdrav.
#2
vagok,
nekaj je bilo že odgovorjenega na takšno vprašanje.
Na sliki , jer je peč predstavljena , bi razumel, da imaš pred OČ tripotni mešalni ventil. Verjetno se z njim določa temperatura vove, ki jo spustiš v cevi talnega.
Začni z 20°C in nato dviguj za 2-3°C na dan; pri 50°C pusti teden dni; nato se spuščaj s temperaturo.
Kako izgleda v avtomatskem principu poišči graf v forumskem odgovoru. Prelistaj. Nekje je tabela prilimana. :wink:
Lep pozdrav
#3
omeji moč grelcev...in temperature vode, pa nima kaj bit...
#4
Vagok

Imam prav takšen kotel, zelo podobno kvadraturo, namen podoben - kasneje TČ.
V začetku sem imel temp kotla nastavljeno na 20 C in postopoma do 28 C. Ko sem začel s sušenjem estrihov pred polaganjem keramike, sem postopoma dvignil temperaturo na 41 C. To temperaturo sem obdržal par dni, potem postopoma zniževal.
Ta kotel ima program za sušenje estrihov in ima omejitev na 45 C max. Ni nobene bojazni.

LP
#5
Oj,

Hvala za odgovor. Ti imaš verjetno novejši kotel z regulacijo WEC -10. Moj te regulacije nima. Se bom zanimal za možnos naknadne vgradnje.

l.p,
#6
Tako je!
Uspešno naprej.

LP
#7
A mogoče kdo ve, če bi ta zadeva (Termostatski mešalni ventil za uporabo pri napeljavi talnega ogrevanja-mix pr), v primeru, da bi jo zvezal tako kot je na skici "špilala". Zanima me predvsem takrat, ko bi se npr. mešalni ventil zaprl in bi črpalka iz kotla "nabijala", dokler se ventil ne odpre. A bi bilo v tem primeru potrebno vgraditi, npr. prelivni ventil in na tak način črpalki v kotlu omogočiti minimalni pretok oz. ali je tako kot je na priloženi skici ok, in sicer za v začetku teme navedeni namen.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mcs.si/web_prospekti/539_me%C5%A1alni_ventil_MIX_PR.pdf">http://www.mcs.si/web_prospekti/539_me% ... MIX_PR.pdf</a><!-- m -->