Objave: 42
Teme: 5
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Zanima me konkretno, kako de določi debelina estriha nad talnim gretjem v odvisnosti od debeline toplotne izolacije.
Gradimo NE hišo.
V pritličju je predvideno 18cm EPS 100,
+ sistemska plošča(5,5cm skupaj s čepi) + estrih + tehno parket (1,4cm).
V mansardi je predvideno 5cm EPS 100,
+ sistemska plošča(5,5cm skupaj s čepi) + estrih + tepih.
Nad cevmi naj bi bilo vsaj 4.5cm estriha, zaradi prehoda toplote je boljše čimmanj.
Ali je ta debelina neodvisna od debeline izolacije? Zakaj nekateri dajejo tudi do 10 cm estriha?
Nikjer ne morem najti informacij glede tega, ne bi pa rada, da mi zaradi premajhne debeline estriha v pritličju le ta poči.
Prosim za strokovno podkovane informacije, zakaj takšna debelina.
Hvala vsem!
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
O tej temi ne vem kaj dosti, vendar vem, da je debelina estriha pomembna zaradi akumulacije toplote. Debelejši ko je, več toplote akumulira - shrani in jo nato tudi daljši čas oddaja. Kaj več bodo pa stručkoti povedal.
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
Odvisno kakšne estrihe boste vgradili. Samorazlivni so lahko tudi tanjši, seveda pa brez mase ni akumulacije. Za klasične estrihe je veljalo da mora biti njihova debelina cca 40% celotne z izolacijo. T.j. 60/40 izolacija/ estrih.
pri nas v NEH je sledeče stanje;
K = 20 cm eps, sistemske 5,5 cm, estrih 5cm
P = 6cm eps, sistemske 5,5 cm, estrih 5 cm
M = 6cm eps, sistemske 5,5 cm, estrih 5 cm
Estrih je samorazlivni Wico
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Jaz sem v pritličju računal z 5 cm estriha nad čepki (izolacije pa 12 + 4 cm na sistemskih ploščah). Na koncu se je izšlo da je bilo 12 cm izolacije + 3 cm na sistemskih ploščah..torej skupno 15 cm, ter 6 cm estriha nad čepki.
Sigurno bi šlo tudi s 5 sem prepričan, samo tako je izpadlo (meni je rekel estrihar da pogosto dajejo 3 cm nad čepki).
V pritličju računam nekje 3 - 4 cm nad čepki, izolacije pa med nič in 4 cm (hiša visi za znoret).
(pri izolaciji pritličja se nikar ne dajte zmesti in dajte konkretno 'odejico'! :wink: )
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
1
Pri meni kako leto dni nazaj običajnega estriha na 15cm EPS nihče ni hotel delati manj kot 6 cm. "Zahteva" proizvajalca cevi talnega pa je bila minimalno 6cm merjeno od dna cevi. To seveda ni enako za vse cevi. Tako ga je pri meni v povprečju 6 cm ponekod morda 7cm z mikroarmaturo.
Kolikor sem se takrat o tem seznanil (leto dni nazaj, a znanje tudi zastareva) je 6cm nekje "normalno" za "normalne" klasične estrihe. Vse ostalo zahteva že kake posebne variante in ukrepe bodisi pri vrsti EPS ali betonu.
Objave: 809
Teme: 30
Pridružen: Aug 2005
Ocena:
0
Pri meni je 20 cm EPS 100 + 4 cm sistemskih, na katere je prišlo 7-8 cm estriha (manj estrihar ni hotel narediti). Zaenkrat vse ok, je pa kar nekaj diletacij.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
1
No če je relevantno pri meni je bilo 15 cm EPS 100 + 5 cm EPS 150. Tale zadnja 150 je bila bolj zaradi praktičnosti kot realne potrebe razlika v ceni ni bila huda. Sistemskih plošč pri meni ni bilo.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
7- 8 cm nad cevmi.
Sicer pa akumulacija ni samo v ceveh.
Lani, ko še nisem imel dvižnih in je bilo v garaži, ki meji na dnevno - 15 stopinj, je imel izoliran zunanji zid točno enako temperaturo kot prostor (17 stopinj), mejni z garažo (samo poroterm 25 cm + 2x omet) pa 8 stopinj. V dnevni da se razumemo, na drugi je imel - 15.
Če imate zunanje stene vsaj kolikor toliko spodobno izolirane, bodo te zaostajale največ za stopinjo za temperaturo v prostoru (notranje tako ali tako). Velja v obe smeri. Prepih ni vštet.
Za tlake to ne velja.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
1
Lahko daš čez sistemske plošče armaturne mreže, zdi se mi, da so formata 2mx1m. Njihova cena ni pretirana, naj pa bi krepko zmanjšale nevarnost pokanja estrihov.
Jaz sem dal v pritličju 4cm+6cm stirodur+sistemske, ki prenese 350kPa. Če bi še enkrat delal, bi dal 4cm stirodur+ 2cm neopor + 4cm neopor+sistemske, ker neopor prenese 150kPa, je pa občutno cenejši. Prvo plast bi pustil stirodur, ker je dodatna hidroizolacija.
V mansardi imam 4cm + 4cm stiropora 200. Se mi zdi, da sem pretiraval, kar me je udarilo po žepu. Dvestotka je bila draga kot žafran.
Estriha smo dali 8cm, ampak zato, ker je plošča visela za 2cm, torej je nekje bilo samo 6cm.
Če bi še enkrat delal, bi manj pretiraval, bi pa obvezno še enkrat dal mreže, ker so poceni.
Drugače pa prehajanje toplote v NE hiši ni problem, ker če je NE, je itak ne rabi prav veliko. Temperatura v prostorih bo stabilna, bivanje pa prijetno. Morebitne razlike v temperaturi pa lahko izenači prezračevanje.
Objave: 295
Teme: 58
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Pozdravljeni,
še moje vprašanje in sicer, na voljo imam dobrih 10 do 13 cm za izolacijo in estrih, vprašanje pa se glasi koliko česa dati? hvala za pomoč
LP Jure
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Gobica..dopolni vprašanje...je to pritličje, spodaj zemljina..potem čim več izolacije. Če je med etažami (spodaj ogrevano) izolacije ni potrebno dosti, lahko je več estriha.
Večja kot je debelina manjša je odzivnost..torej v prehodnih obdobjih (Kot je zdaj) ko se polj poredko kuri (Npr. pri nas 1 x dnevno) pri debelem estrihu traja precej dlje, da se ogreje do te mere da začne oddajati toploto (Torej greti) vendar pa je 'topal' še precej dlje kot tanjši, ki se se ohladi na sobno temperaturo (na obdobje 24 ur oz. nekaj manj, ko sledi novo kurjenje)..vsaj taka so moja opažanja med etažami (Nekje 6 cm na čepki, drugje 4 cm).
Objave: 295
Teme: 58
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Gre se za nadstropje, kjer ne bo talnega ogrevanja
Objave: 289
Teme: 4
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
Ko se že toliko govori o odzivnosti talnega gretja me zanima povprečno po kolikšnem času kurjenja se na otip začne ogrevati tlak.