PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Nosilci v monta plošči

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Živ!

Še nekaj me zanima glede monta plate. V strop moram narediti luknjo cca fi210 za inox dimnik. Rečeno je bilo, da se zgornjo armaturo lahko prereže. Kako je pa, če je slučajno ena spodnja armatura v napoto. Ali se jo lahko odreže ali raje ne?

Rok
#17
Citat:ena spodnja armatura v napoto. Ali se jo lahko odreže ali raje ne?
Če je to na koncu nosilca (zadnjih 15 % dolžine) lahko, bolj v sredino pa ne.
Nimam časa - sem v penziji!
#18
@Žerjavar
THX
Pol ne bo šlo, ker je ravno na sredini nosilca.
Ali kdo na pamet ve, koliko je dimenzija monta opeke (taka, ki jo ima vincent na fotki)?
No sej, drugače bom pol doma mal ometa dol vrgel in zmeril.
#19
Citat:Ali kdo na pamet ve, koliko je dimenzija monta opeke
Največ votle opeke debeline 14 cm je širina spodaj 38 cm. Sem pa že videl tudi 28 cm.
Nimam časa - sem v penziji!
#20
Jaz imam take opeke. Zgleda da niso prav klasicne (torej da ima spodnje in zgornje nosilce)...


Priložene datoteke
.jpg   1-IMG_5865-001.JPG (Velikost: 181,97 KB / Prenosi: 642)
.jpg   1-IMG_5866.JPG (Velikost: 179,72 KB / Prenosi: 642)
.jpg   1-IMG_5867.JPG (Velikost: 156,34 KB / Prenosi: 642)
#21
@fifi
Naša opeka je zgleda bolj debela oz ima v debelino več prekatov. Zadnjč sem razbijal za vgradne lučke in sem dva prekata razbil, da sem prišel na globino 8cm.
Če bo dolžina in širina taka, kot je na fotkah bi dimnik s premerom 180 moral spraviti notri. Edino izolacija od dimnika bi sem morala začeti šele na vrhu plate na podstrešju
#22
Žerjavar Napisal:
Citat:ena spodnja armatura v napoto. Ali se jo lahko odreže ali raje ne?
Če je to na koncu nosilca (zadnjih 15 % dolžine) lahko, bolj v sredino pa ne.
Bojim se, da bo z odstranitvijo ene spodnje palice odstranjeno tudi vsaj del betonskega rebra, ki prenaša tudi strižne sile ... :o
#23
Citat:z odstranitvijo ene spodnje palice odstranjeno tudi vsaj del betonskega rebra, ki prenaša tudi strižne sile
Pri 6 m dolgem nosilcu je strižna sila okrog 9 kN. Če odštema 1/3 betonskega nosilca, še vedno ostane okrog 140 cm2 strižne ploskve. Po občutku bi moralo zadoščati. Lahko pa mi poveš skrivnost izračuna - če je drugačen kot pri jeklu. Sicer pa mi zadošča dopustna napetost?
Nimam časa - sem v penziji!
#24
Žerjavar Napisal:
Citat:ena spodnja armatura v napoto. Ali se jo lahko odreže ali raje ne?
Če je to na koncu nosilca (zadnjih 15 % dolžine) lahko, bolj v sredino pa ne.

Sej če eno celo opeko odstranim in zgornjo armaturo, pa nima kej bit?
#25
Žerjavar Napisal:
Citat:z odstranitvijo ene spodnje palice odstranjeno tudi vsaj del betonskega rebra, ki prenaša tudi strižne sile
Pri 6 m dolgem nosilcu je strižna sila okrog 9 kN. Če odštema 1/3 betonskega nosilca, še vedno ostane okrog 140 cm2 strižne ploskve. Po občutku bi moralo zadoščati. Lahko pa mi poveš skrivnost izračuna - če je drugačen kot pri jeklu. Sicer pa mi zadošča dopustna napetost?

Računska strižna odpornost rebra brez stremen - Vrd,c=

[url]httpsunichr("58")//docsunichr("46")googleunichr("46")com/open?id=0BxRT9NvGaVXQQzdXWUZrbzNjY3c[/url]
#26
Citat:Računska strižna odpornost rebra brez stremen
Hvala!
Nekaj zanimivih vplivov.
Nimam časa - sem v penziji!
1 2
Iskanje po temi