PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Počena plošča

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
V enem od kotov pritličja hiše sem odkril počeno ploščo(glej skico). Plošča je počena tako iz zgornje, kot iz spodnje kletne strani. Sedaj me pa skrbi, kaj bo če dam čez 5 cm izolacije + 6 cm estriha.


Priložene datoteke
.jpg   pocena.jpg (Velikost: 16,46 KB / Prenosi: 4046)
#2
?
ti je poznan razlog - zakaj je počila?
predvidevam da gre za novogradnjo?
se razpoka morda celo nadaljuje v zid?
#3
Ni novogradnja. Letnik 64. Sem pa odkril razpoko, ko sem odstranil stari estrih(morali+heraklit+zlindra+ colarce pa klasicni parket povrhu). Sel pogledat v klet in videl, da je tudi iz spodnje strani. Na zidnem ometu starem 40 let pa jasno, da so razpoke in znano votlo donenje, kjer omet ne drzi.. Na stiku plošče s samo steno pa ni nobenih razpok. Tako da je lahko počena tudi že 30 ali vec let.
#4
če ima notri železo ti ne ostane drugega kot da položiš čez estrih,sigurno pa moraš najti vzrok zakaj je počila .Lahko da se ti je posedel temelj.
#5
Ja, sedaj sem odkril pa se eno razpoko, ki poteka čez celotno širino kuhinje v dolžini cca 330 cm. glej sliko. Razpoka se ne širi v steno.


Priložene datoteke
.jpg   stene.JPG (Velikost: 67,32 KB / Prenosi: 3783)
#6
Kolikšen je v mejah tolerance dovoljen poves plošče na širini 4,5 m. Plošča je dimenzij 10x4.5. V bistvu je plošča 10x10 potem pa je na razdalji 4.5 od zun. zidu nosilna stena in potem naslednja nosilna stena na razdalji 7.8m od zun. zidu. Debelina plošče je verjetno okoli 15cm Hvala.
#7
Razlogov je lahko več. Eden bi lahko bil tudi prekinitev betonaže na tem mestu za malo daljši čas. Zaradi tega bi lahko prišlo do razlik v krčenju betona in do te razpoke. je pa seveda po meni slabo , da so te razpoke prisotne tudi drugje.
#8
Zadeva je očitno prestala prvih 50 let. :wink: Brez kakih večjih težav. Seveda ni fino, da ja plata počena, je pa dejansko zelo verjetno ( leta 64 še ni bilo pump ) da je razpoka na mestu kjer se je betonaža malo prekinila.
Armatura je po vsej verjetnosti ša v dobrem stanju, tako da vzemi epoksidno smolo in vse skupaj lepo zalij. :wink:
#9
a nebi blo bolje da bi vse skupaj prišel pogledat statik ?
a v takih primerih sploh lahko kaj ugotovi ?
#10
Statik je že bil na obisku. Ni zaganjal kakšne posebne panike, glede na to, da je razpoka vzporedna z armaturo in ne pravokotna na njo. Je omenil možnost injektiranja ampak bi bilo najprej potrebno preveriti ali je počen samo beton ali tudi opeka v monti. Ena palica armature se pa itak vidi(v dolzini cca 15cm) kar na zgornji strani plošče. Debelina palice je priblizno enaka debelini mezinca. Ko hodiš
po plošči močno doni, če pa skočis se pa itak vsepovsod rahlo zatrese.
#11
Sem izpihal s kompresorjem in sedaj se slike. S črnimi črtami je označen potek armature v plošči, je kar na gosto?.


Priložene datoteke
.jpg   ploscasir2.jpg (Velikost: 57,79 KB / Prenosi: 3166)
.jpg   ploscasirina.jpg (Velikost: 94,64 KB / Prenosi: 3165)
.jpg   ploscakot.jpg (Velikost: 31,83 KB / Prenosi: 3175)
#12
Sem razpoki zalil z epoksijem. Na dveh mestih je prisel epoksi skozi ploščo. Sem tudi čisto slučajno odkril luknjo skozi plošč(izgleda, da so je enkrat prevrtali) in ugotovil, da je debelina plošče
vključno z ometom stropa s spodnje strani cca 12.5 cm. Me ponovno skrbi ali bo prenesla 6 cm estriha. Pa še eno razpoko v drugem prostoru sem odkril, ki tudi poteka ob narobe obrnjeni prekladi. Izgleda, da jim je plošča počila že ob gradnji in so potem naknadno postavili narobe obrnjeno preklado. Je pa širina razpoke max 1mm. Plošča pa ni monta ampak je betonska. Kvaliteta betona pa nekje boljša nekje slabša.
#13
Ali je sporno uliti 6-7 cm estriha na zgoraj navedeno debelino plošče??. Razpon od zunanjega zidu do nosilnega zidu je na eni strani cca 11mx4.5m in nato na drugi strani nosilnega do naslednjega nosilnega zidu 11mx3.5 m in potem se cca 2 x6 m do zunanjega zidu. Hvala.
#14
Kakšno mnenje/komentar??
#15
Brez računov in ogleda ti ne bo noben napisal, da daj estrih pa mir. Balkoni so debeli kot tvoja plošča, pa se pustijo obremeniti. Vendar tvoja plošča ni balkon, ki je narejen bp. Jaz bi, če bi se imel namen sekirati, podrl in na novo postavil ali pa naredil tako, kot bi mi povedal statik.
1 2 3 4