Pozdravljeni,

Težava: imamo peč na drva, s črpalko Gundfoss (mislim da je oznaka 32/60, za cca 8 radiatorjev). Ker prihaja pozimi občasno do izpada elektrike in ker v hiši pogosto ni nikogar in ker nas skrbi da se varovalni sistem (če se temu tako reče) ne bo odzval pravilno razmišljam o nakupu nekega zunanjenga napajanja, ki bi poskrbelo, da bi črpalka delovala nemoteno tistih nekaj minut (tudi do pol ure). To zunanje napajanje naj bi bilo vedno priklopljeno na električno omrežje, ter bi se samo od sebe - ob prekinitvi elektrike - preklopila na samodejno napajanje.

Bojimo se namreč, da bi ob nedelovanju črpalke temperatura kotla narasla prekomerno in bi bili veliki problemi.

Upam da sem dovolj dobro opisal zadevo, saj se na te stvari ne spoznam kaj dosti.

Prosim za nasvet.
Hvala lepa
#2
Citat:Bojimo se namreč, da bi ob nedelovanju črpalke temperatura kotla narasla prekomerno in bi bili veliki problemi.
Velik problem bo, če nimaš pravilno vgrajenega tlačnega varnostnega ventila. Jaz sem imel kar težavo prepričati monterja, kje naj vgradi ventil. Hotel ga je na povratno vejo, nekje v sredini višine kotla. Končno ga je na mojo zahtevo vgradil na ločeni priključek vrh kotla. Tako vgrajen bo ob pregretju kotla izpuščal paro in s tem bo zaradi še neizgorelega kuriva vrglo ven le kak liter vode v obliko pare. Če bi bil vgrajen po njegovem, bi najprej vrgel ven kar lepo količino vode in končno še nekaj pare. Kaj je bolje?
Nimam časa - sem v penziji!
#3
na bolhi kupiš UPS s pokvarjenim akumulatorjem, daš drug avtomobilski akumulator
tako imam jaz rešeno za računalnik
#4
Žerjavar Napisal:
Citat:Bojimo se namreč, da bi ob nedelovanju črpalke temperatura kotla narasla prekomerno in bi bili veliki problemi.
Velik problem bo, če nimaš pravilno vgrajenega tlačnega varnostnega ventila. Jaz sem imel kar težavo prepričati monterja, kje naj vgradi ventil. Hotel ga je na povratno vejo, nekje v sredini višine kotla. Končno ga je na mojo zahtevo vgradil na ločeni priključek vrh kotla. Tako vgrajen bo ob pregretju kotla izpuščal paro in s tem bo zaradi še neizgorelega kuriva vrglo ven le kak liter vode v obliko pare. Če bi bil vgrajen po njegovem, bi najprej vrgel ven kar lepo količino vode in končno še nekaj pare. Kaj je bolje?


žerjavar jaz imam varnostni ventil v kurilnici in ne nad toplovodnim kaminom ali ga bi bilo bolje prestavit nad kamin odtok pa speljati v vod kateri je namenjen ohlajevalniku kamina.
vseeno mi je malo bolje če je zadeva v kurilnici je bolj pregledno... verjetno pa res izteče več vode kot pa če je nad kaminom.
Kako imate pa drugi narejeno?
#5
Pozdravljeni.

Zanima me če ima kdo vgrajen ups v kurilnici. Imamo peč na drva in solar pa bi ga montiral, če ni nobenega doma pa bi bil za rezervo, če slučajno zmanjka elektrike. Zanima me če ima recimo črpalka 30w porabe ups pa je 600 VA se iz tega da izračunati kako dolgo bo delovala črpalka. Ker imam možnost ups dobiti le akumulator bi kupil nov.

LP
#6
Če bi si vzel 5 minut časa, bi našel vse potrebno že napisano.

Če boš v 600 VA UPS-u uporabil privzete akumulatorje (navadno 2 x 12V/7,5Ah, pri cenenih ups-ih je lahko le en tak akumulator in s tem pol manjša količina shranjene energije), to pomeni, da bo pri polnih akumulatorjih v sebi hranil 180 Wh energije. Če bo izkoristek pretvorbe recimo 80%, ti ostane 144Wh. Če to deliš s tvojo porabo (30W), boš dobil čas slabih 5 ur.

Sicer podatek 600 VA nima nobene povezave s količino energije, ki jo UPS hrani v svojih akumulatorjih, ampak le z največjo obremenitvijo, ki jo bo preživel. Torej bo za tvojo črpalko OK. Lahko pa mu seveda namesto akumulatorjev s kapaciteto 7,5Ah priključiš enega (ali dva, če sta v ups-u predvidena 2 kosa) avtomobilskega - npr 50Ah in mu s tem podaljšaš čas preživetja za vsaj 6x. Pri cenenih ups-ih in večjih obremenitvah to seveda ne gre, ker niso narejeni tako, da bi obremenjeni lahko delali dlje kot nekaj 10 minut (se pregreje in z malo sreče tudi crkne) - ampak za tvojih 30W ne bi smelo biti problemov.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#7
Še enkrat bom opozoril...
UPS za računalnik je namenjen računalniku in je popolnoma vseeno kakšno obliko napetosti ima.
Za napajanje motorjev (v tem primeru črpalk), bi moral UPS imeti sinusno obliko napetosti.
Ta je v najboljšem primeru nek "kvazi sinus", v najslabšem pa navadno "žaganje".
Motor (črpalka) bo sicer tudi s tako obliko deloval, vendar se bo bolj grel, brnel in sicer "trpel".
Če je tega "trpljenja" preveč lahko tudi odide v "večna lovišča".
#8
Jaz imam eno črpalko vezano na UPS. Sem mislil zvezati celo kurilnico, ampak ker imam med drugim tudi peč na kurilno olje, bi moral zaradi njenega predgrelca vzeti zelo močan UPS. Zato imam na UPS samo glavno črpalko za radiatorski krog. Preklop imam ročni (če zmanjka toka, pritisnem gumb in deluje preko UPS samo črpalka, ne pa tudi krmilnik). Meni je bilo važno, da imam možnost, da kurivo pogori do konca in približno shladi peč, kar traja kako uro. UPS sem kupil enostaven za 40 eur, je čisto dovolj.
Je pa res, da zaradi žagastega sinusa črpalka deluje kot da bo ležaj vsak čas odletel. To je pač težava elektromotorja, ampak mislim, da mu tista ura parkrat na leto ne bo preveč škodila.
#9
Hvala za izčrpen odgovor kljub temu da si nisem vzel čas in poiskal.

Vem, da je problem s temi oblikami napetosti. Ampak zakaj potem ko sem kupoval agregat so rekli da naj kupim sinusnega če bom priklapljal npr. računalnike, TV..če vzamem navadnega da so za stroje npr. elektromotorje.

Kako pa vem kakšno napetost daje ups ven ima to podano ali ne?

LP
#10
POZDRAVLJENI
Tudi sam sem veliko raziskoval to podrocje ker sem imel manjso okvaro na sistemu, ko mi je pozimi ponoci izpadla elektrika. Ni velikokrat vendar pa se je zgodilo in je bilo kar nekaj skode na sistemu.
Sedaj sem sistem ogrevanja nadgradil s solarnim sistemom za dogrevanje vode in je dodatno napajanje nobhodno za miren spanec.
Moj sistem omogoca delovanje vseh naprav v kotlovnici cca 12ur neprekinjenega delovanja brez odvisnosti javnega omrezja.
Sestoji se iz doma narejene naprave, ki preklaplja v primeru izpada elektricnega toka, dveh solarnih akumulatorjev v katerih je shranjene energije 200 Ah in 300W rasmernika, ki pa nima prave sinusne oblike, vendar kolega pravi' da to za crpalke in avtomatiko to nebi smela biti tezava na kratek rok.
Akumulatorje polnim s usmernikom 1 tedensko po 4 ure kar regulira navadna tedenska casovna ura.
Razmisljam pa o 250W panelu fotovoltalike in rasmerniku kar bi omogocilo da bi kotlovnica delovala samozadostno na soncno energijo.
V kotlovnici poganjam solarno avtomatiko na katero so priklopljene dve crpalki in preklopni ventil, uplinjevalni kotel na biomaso s svojo avtomatiko in eno crpalko, in Seltronova regulacija promatic d20 z dvema crpalkama in motorjem na mesalnem ventilu. Poleg je priklopljena se elektronika za daljinski nadzor sistema.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://cosm.com/feeds/84280">https://cosm.com/feeds/84280</a><!-- m -->
Takole sem jaz resil tole zadevo.
lp
#11
Jaz sem iz ebay-a kupil 1500VA APC smart ups, pravi sinus, cena 40 eur (brez akumulatorjev). Dodal ustrezne akumulatorje (80 eur) in zadeva poganja peč + vse črpalke 1,5h (eta sh20 + 4 črpalke). Ima možnost priklopa tudi dodatnih zunanjih akumulatorjev če je osnovna kapaciteta premalo.

Sem razmišljal tudi o doma narejeni zadevi samo za to ceno mi ups nudi veliko več...

lp
#12
Da ne odpiram nove teme.

Tudi sam rabim UPS (oz. brezprekinitveno napajanje).

Rabim pa za potopno črpalko 600 W za črpanje vodo okoli 3 m visoko.

Testiral sem že z enim brezprekinitvenim sistemom moči 1000w/2000W (kratkotrajna) vendar je bil problem v moči motorja. Sistem je dajal na izhodu skoraj sinusno napetost (vsaj tako je zagotavljal proizvajalec).
Za test smo postavili črpalko v vodo in preizkusili na ravnem (to pomeni da nismo priključili cev da bi črpali v višino). Motor se je normalno zagnal (mogoče je imel malo "čuden" zvok) ampak pritisk vode na izhodu je bil majhen v primerjavi ko smo preklopili na napetost iz omrežja.
Problem je sigurno, ker na izhodu ni pravega sinusa.

Torej, da ne bi kupoval mačka v žaklju sprašujem za nasvet oz. ali ima kdo doma tak sistem.

Glede velikosti in kompaknosti ni problema. Še najraje bi sistem, na katerega lahko priklopim navadne avtomobilske akumulatorje in jih potem tak sistem tudi vzdržuje.

Hvala za informacije oz. kakšen konkreten link.
#13
Jaz prisegam na apc. Imam 2, eden je star več kot 10 let in dela ok. Za test črpalke se lahko oglasiš in ga priklopiva...

lp
#14
matija

Hvala za povabilo. Če res ne bo šlo drugače pa bi se res enkrat oglasil.

Zanima me ali si ti razen črpalk za centralno priklopil še kaj močnejšega gor?
#15
peč (sh20) + vse črpalke (4). Enkrat mislim da sem priklopil 500w reflektor samo se ne spomnim ali na apc ali na enega no-name katerega sem testiral. Imam pa sam tudi potopno črpalko pa jo bom v naslednjem tednu priključil če le ne bom pozabil... ne vem moči, vem pa lahko sesa 2m in dvigne 8m, pretok 2000l/h.

lp