#16
Styrudur(xps) je ca 10-15% bolj izolativen kot styropor(EPS) ne vem od kot tebi faktor 2 ?
Sam XPS res ne prepušča vlage samo stiki pa jo Wink
Tvoja zadeva je kar hudo skupaj nametana predlagam naslednjo rešitev zgoraj odstrani parno zaporo lahko jo tudi na gosto naluknjaš (poliviil) in ga namesti na styrudur spodaj, seveda stike DOBRO polepi !! vključno z stikom strop/stena !! nanj pa vijači plast knaufa (lahko najcenejšega) seveda če veš kje so nosilci in boš zadevo saniral
#17
eno hitro vprašanje, imam podobno zadevo pa me zanima kako bo z kondenzem.
zid je betonšek 20cm zunaj 5cm eps znotraj pa nameravam nalepiti se 1 ali 2 cm xps da bi pridobil na izolativnosti. prostor je 20m2 vse stene so zunanje. znajo bit problemi z kondenzem?
#18
Alix... pa kaj za vraga Smile daj, gremo od začetka... Ti imaš izolacijo POD parno zaporo. Kar je nepravilno, ker imaš premalo izolacije NAD parno zaporo. In se ti bo kondenz delal NA parni zapori s notranje strani. ALI odstraniš xps (in v rit brcneš tistega ki ti je to predlagal) ali pa POVEČAŠ izolacijo NAD parno zaporo. Na 20+ cm. Kar bi po mojem v vsakem primeru moral naredit, ker 15 cm izolacije je bolj tako tako... Razmišljaj raje o 30 cm izolacije...

Potem pa še v rit brcni tistega ki je pametoval o vlagi zaradi xps... Če je mislil vlago v prostoru. Ki bo popolnoma enaka če imaš ali pa nimaš xps...

Če vprašaš mene... Poreži xps dol. Boš najprej najbolj OK naredil.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#19
Citat:zid je betonšek 20cm zunaj 5cm eps znotraj pa nameravam nalepiti se 1 ali 2 cm xps
Misliš na betonske votle zidake?
Do 4 cm notranjega XPS do v redu, razen če bo notri savna, ilegalna žganjekuha, ....
Nimam časa - sem v penziji!
#20
ja zid je votel beton 2 prekata. do 4cm xps? pol bi blo 2cm ok? je ze kdo slisal za climapor ki ga majo v bauhausu, naj bi bil nalasc za stene znotraj v prostoru, je pa 6mm debeline 10m2 35eur.
#21
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")novolitunichr("46")si/images/stories/other/koeficijent_u1unichr("46")png[/img]

Citat: V praksi je v večnadstropnih stavbah tak način reševanja tovrstnih težav pogosto nemogoč zaradi nesoglasja vseh stanovalcev, premajhne razdalje med stavbami ali pa zaradi pomanjkanja denarnih sredstev. Takrat pristopimo k izvedbi TOPLOTNE IZOLACIJE ZUNANJIH STEN Z NOTRANJE STRANI. Na ta način prihranimo pri ogrevanju ter preprečimo toplotne mostove, nastanek kondenza in škode, ki bi posledično nastala zaradi prehoda toplote. Akumulacija toplote v zidovih je manjša, prostori se hitreje ogrejejo in tudi počasneje ohladijo.

Kot najbolj enostaven in najcenejši način toplotne izolacije zunanjih sten z notranje strani, priporočamo suho vgradnjo v kobinaciji NOVOLIT STIROPORA EPS 200 (30 kg/m3), integrirane parne zapore in mavčno-kartonske plošče, debeline 13 mm.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/fasadnisis15.html">http://www.novolit.si/slo/fasadnisis15.html</a><!-- m -->
#22
firefly Napisal:Alix... pa kaj za vraga Smile daj, gremo od začetka... Ti imaš izolacijo POD parno zaporo. Kar je nepravilno, ker imaš premalo izolacije NAD parno zaporo. In se ti bo kondenz delal NA parni zapori s notranje strani. ALI odstraniš xps (in v rit brcneš tistega ki ti je to predlagal) ali pa POVEČAŠ izolacijo NAD parno zaporo. Na 20+ cm. Kar bi po mojem v vsakem primeru moral naredit, ker 15 cm izolacije je bolj tako tako... Razmišljaj raje o 30 cm izolacije...

Potem pa še v rit brcni tistega ki je pametoval o vlagi zaradi xps... Če je mislil vlago v prostoru. Ki bo popolnoma enaka če imaš ali pa nimaš xps...

Če vprašaš mene... Poreži xps dol. Boš najprej najbolj OK naredil.

Da povem iz začetka...Imam med špirovci 15cm tervola,ko sem ga položil sem nato zaklanfal strešno folijo (sekundarna kritina) in sicer obrnjeno tako da para gre skozi njo,z gornje strani ne pride dež...Zato bo zadeva dihala.Po položeni foliji sem nato na špirovce prišraufal C-profile na razdalji 3cm in na profile knauf,tako da je razdalja med knaufom in folijo približno 5-8cm (zračni most)...Za tem je na knaufu naliman Stirodur (XPS) debeline 5cm...Po zidanih stenah se nahaja stirodur 3cm,5cm je pa samo na poševnem delu (špirovci) in po stropu...Z zgornje strani stropa (kjer pridem do profilov,sem nameraval dati tervola vsaj ene 20-30cm ker mi to podstrešje omogoča...Stirodurja ne morem dati dol ker bi s tem vrgel proč okoli 1000eur kar je nesprejemljivo,lahko kar spokam kovčke in se selim ker me bo žena nagnala proč,ker je komaj prispevala za mterial...
#23
Citat:je ze kdo slisal za climapor ki ga majo v bauhausu, naj bi bil nalasc za stene znotraj v prostoru, je pa 6mm debeline
Čudna zadeva, samo 6 mm debela. Poišči podatek o toplotni prevodnosti in difuziji pare (ne pozabi na merske enote).

Citat:Imam med špirovci 15cm tervola,ko sem ga položil sem nato zaklanfal strešno folijo (sekundarna kritina) in sicer obrnjeno tako da para gre skozi njo,z gornje strani ne pride dež...Zato bo zadeva dihala.Po položeni foliji sem nato na špirovce prišraufal C-profile na razdalji 3cm in na profile knauf,tako da je razdalja med knaufom in folijo približno 5-8cm (zračni most)...Za tem je na knaufu naliman Stirodur (XPS) debeline 5cm.
Zopet ne vem, kaj je res. Če na kratko povzamem (nekaj od tega domnevam), je od znotraj navzven v poševnini:
1. zaključni sloj z mrežico in barvo 0,5 cm - še ni.
2. Stirodur (XPS) 5 cm
3. gips plošče 15 mm
4. zaprta plast zraka 5 do 8 cm med nosilci gips plošč
5. PE folija (parna zapora)
6. Med špirovci kamena volna 15 cm
7. Folija pp (sekundarna kritina) - navzgor do slemena
8. kontraletve z zračnim kanalom 4 cm in letve s kritino.

Ločuj zaprto plast zraka kjer zrak miruje od zračnega kanala, kjer je možen prepih.
Nimam časa - sem v penziji!
#24
Kontra letve za zračni kanal se montirajo debeline 5 cm +...
#25
15cm tervola,ko sem ga položil sem nato zaklanfal strešno folijo (sekundarna kritina) in sicer obrnjeno tako da para gre skozi njo,z gornje strani ne pride dež...Zato bo zadeva dihala.Po položeni foliji sem nato na špirovce prišraufal C-profile na razdalji 3cm in na profile knauf,tako da je razdalja med knaufom in folijo približno 5-8cm (zračni most)...

NE razumem. Spljoh. 15 cm tervola je med špirovci. OK. PAROPROPUSTNA FOLIJA je kje? NAD špirovci? POD špirovci si nato pritrdil profile na razdalji 3cm POD špirovce? KAKO je med knaufom in FOLIJO (katero folijo sedaj?) 5-8cm? Parno zaporo se daje NA konstrukcijo za knauf.

Imaš prav, ne porezat xpsa ker te bo žena tepla. Pusti gor, da bo samo padlo dol in ubilo koga. BOlje tako....

Sprijazni se, zajeb...al si na polno. POPRAVI. Šola za naslednjič.
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#26
ne zastopim zakaj je bil problem poiskat nasvet pred začekom?? bi si prihranil kar nekaj denarja, časa in živcov....
#27
Pa saj ni tako hudo kritično, bo Alix umirjeno povedal, kako dejansko ima. Pa če bo sidral, ob vijakih še mogoče kako širšo podloško uporabil, mogoče kaj bolj namenskega...kot pravi 5522, se lahko znotraj čez ves strop da parna zapora in še enkrat gips plošče, če ne bo potem vse skupaj dol padlo
Alix, ne se preveč sekirat. Povej natančno kako imaš, citiraj Žerjavarjeve točke sestave poševnine in jih popravi, dopolni. Parna zapora vmes na poševnini (pišeš polivinil, gradbena folija), kaj imaš, ti je znana debelina? Koliko imaš poševnine, dober 1,5m? V prvem postu omenjaš tudi deske nad izolacijo na poševnini, če so, je kaj špranj med njimi? Tudi na poševnini se pogojno da zadevo uredit, popravit iz podstrešja, bo pa zamudno in natančno delo, mogoče druga izolacija, bo pa lahko tudi tam, kjer imaš zdaj zrak vmes… Znotraj se lahko uporabijo tudi bolj parozaporne mase, premazi, barve, pri lučeh na poševnini pošlihtaš tesnost.

Če si bil res natančen pri leplenju stirodur plošč in špranj med ploščami in ob stenah, imaš to kot parno oviro. Na ravnem delu stropa položi izolacijo (tudi pod škarjami, med profili) na gips plošče brez folije spodaj, izolacijo daš tudi preko škarij, jo zgoraj pokriješ samo s pp folijo, ti ne bo kondenziralo – ne gips ploščah, ne v izolaciji. Pod izolacijo na gips plošče bi lahko korektno položil tudi parno oviro, recimo sd cca 2m.
Kako si naredil okoli strešnega okna, kako špalete okoli stenskega okna? Imaš od zunaj na stenah kaj izolacije?
#28
No da narišem,napacano v slikarju,da bo vsaj malo filinga...


Priložene datoteke
.jpg   Shema.jpg (Velikost: 148,28 KB / Prenosi: 1503)
#29
Zdaj si naredil še večji zos (nerazumevanje).
- Sekundarna kritina. Kaj za materjal? Ali je paropropustna? Ali je kaj zraka med sek.kritino in letvami, ki nosijo kritino = zračni most?
- Deske. Ali je med njimi kaj rež? Kako široke reže, med vsemi deskami?
- Folija sekundarne kritine. Ali je to isti materjal, kot zgoraj, tik pod kritino? Če ni, kaj je? Koliko je zraka (razdalja) do gips plošč?
Nimam časa - sem v penziji!
#30
Evo po določenem času se spet javljam.Namreč dobil sem mojstra ki po celem svetu dela montažne hiše in sicer za nemško podjetje ki posluje po celem svetu...Tale sistem Stiropor/Styrodur-Knauf+tervol se izvaja že kakih par let in NIKOLI se ni zgodilo da bi karton z vlagoodporne plošče "odstopil" pravi da so to navadne čenče nepoznavalcev.Tako da mi je je kompleten prostor že prekital in uštimal zdaj je na vrsti estrih in talno...Drugače hvala vsem za pomoč,samo večina jih je kritizirala tale sistem,ne vem zakaj če ga tudi drugi imajo razen nas v Sloveniji...Lep Pozdrav!
1 2 3