#16
Tega se pa ne da na pamet povedati. To boš pa moral izračunati bodisi sam ali pa dati izračunati v kakšen projektivni biro. Poenostavljeno povedano: vsak prostor v hiši ima transmisijske in prezračevalne izgube. Da v najhujšem mrazu pokriješ te izgube, moraš skozi radiator ali talno poslati določeno količino vode z določeno temperaturo. Te količine je treba sešteti in dobiš maksimalen pretok.
Potem je pa treba izračunati še padec tlaka v najbolj neugodni ogrevalni veji in posikati primerno obtočno črpalko.

Ali pa dobiti kakšnega inštalaterja z občutkom in prakso, ki to zna na pamet povedati.
Debelina cevi in črpalka, ki ti jo ponuja inštalater za 600€ nekako kažeta na to, da tvoj inštalater tega občutka nima.
#17
Po vsej sreči imam znanca ki ima podoben sistem doma vendar napaja 4 hiše.

Uporablja isto 1" cev in najdalša razdalja, ki jo ima je 70m v eno smer to se pravi 140m...

Uporablja pa navadne Grundfos črpalke pravi da 80W in da deluje to čisto brez problema...

Največja hiša je cca 350m2 temperatura vode ki jo pošilja po sistemu pa ne preseže 70 stopinj, večja temperatura večje izgube pravi....

Tako da sem se odločil da če nemu deluje bo tudi meni.... konec koncev črpalko pa res ni problem zamenjat....

LP
#18
Fery Napisal:Višinska razlika je 0 m oz. zanemarljiva, če gre za zaprti krog, jebela cesta, dajte se že enkrat navaditi!!!
remi Napisal:- za pretok 2 m3/h pride cca 5,5 m,
- za pretok 3 m3/h pa 11,5 m.

Tvoj problem je, da imaš že za pretok 2 m3/h položeno pretanko cev. Vprašanje pa je, če res potrebuješ tak pretok.

"Fery" pravi da ni višinske razlike...
"Remi" pravi da je padec tlaka isti kot da bi bla višina 5,5m

Sedaj je pa človek zmeden... Big Grin
#19
Višinske razlike ni, ker koliko gre voda v breg, gre tudi pod breg. Padci tlaka pa so, kot je remi rekel 5,5m, kar pomeni približno 0,55 bara.

Jaz bi na tvojem mestu pogledal točen tip črpalke, ki jo ima znanec ter montiral enako. Čisto obično grundfosko, ne neke alfe ali kaj podobnega.
#20
Bom šel danes pogledat točno kateri tip črpalke je,....

pa da vidimo... me prav zanima....
#21
Ne kompliciraj.
Pri takem sistemu je ena črpalka malenkost, kar se stroškov tiče.
Vgradiš čisto navadno pumpo, ranga 100 €, v kolikor bi se izkazalo, da je premajhna, jo zamenjaš za uno, 580 evrsko.
Pa jo ne bo treba.
Vseeno pa bi lahko nekam prigradil zalogovnik. Nekako mimo mi je, gnati 58 kw peč, da si boš pogrel malo vode v bojlerju. Pa še kroge bi imel ločene in neodvisne.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#22
pri nas je na isti dolžini GRUNDFOS UPS 32-60 180 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kiring.si/shop/product.php?id_product=217">http://www.kiring.si/shop/product.php?id_product=217</a><!-- m -->
in deluje na prvi hitrosti
#23
Fery Napisal:Ne kompliciraj.
Pri takem sistemu je ena črpalka malenkost, kar se stroškov tiče.
Vgradiš čisto navadno pumpo, ranga 100 €, v kolikor bi se izkazalo, da je premajhna, jo zamenjaš za uno, 580 evrsko.
Pa jo ne bo treba.
Vseeno pa bi lahko nekam prigradil zalogovnik. Nekako mimo mi je, gnati 58 kw peč, da si boš pogrel malo vode v bojlerju. Pa še kroge bi imel ločene in neodvisne.

Med poletjem si bom sanitarno vodo ogreval z TČ ki je na boilarju, pozimi bom pa potreboval peč da mi ogreje hišo in boilar tako da v zalogovniku ne vidim neke prednosti...
#24
Fery Napisal:Nekako mimo mi je, gnati 58 kw peč, da si boš pogrel malo vode v bojlerju. Pa še kroge bi imel ločene in neodvisne.

Tako peč imam jst...za toplo vodo zalavfa enkrat do dvakrat na dan za eni deset minut in to je vse...kje je sedaj problem? Poraba pa je recmo okoli tri šafle oblanja...

Driver...

v vsaki bajti boš itak imel več kot eno pumpo..si ti ne zdi da bo tako? več pump večji pretok...
#25
V kotlovnici bo pumpa ki bo poganjala vodo do hiše čez boilar in nazaj....

Preko mešalnega ventila pa bom imel priklopljeno črpalko ki bo pretakala vodo skozi radiatorje....

To se pravi 2 pumpi za 1 hišo...
#26
Živjo,

Ker sem odpru to temo že nekaj casa nazaj je dobro če tudi naredim zaključek iz tega. Da če bo imel kdo tudi tak toplovod mu olajšam skrbi. Smile

Pumpe ki jih uporabljam so Grundfos 32-60 in zaenkrat so na 1 stopnji in deluje sistem brez problema...

Tako da pumpe za 580 EUR skoraj zagotovo ne bom potreboval...

LP
#27
Jaz ti prodam Grundfos 3fazno pumpo, popolno zate, skoraj novo, iz ene velike kotlovnice za 150€, zraven ti priložim še eno za rezervo BREZPLAČNO!

Zs, če te zanima.
#28
Mene pa zanima kako nastaviti "delivery head" na črpalki ogrevalnega kroga?
Montirano imam WILO Yonos PICO 25/1-6, nastavljeno na dp-v delovanje, ampak ne vem na koliko m naj jo nastavim Sad . Poraba pri različnih nastavitvah je seveda zelo različna in bi rad minimiziral porabo.

Kaj sploh pomeni v teoriji ta parameter? Inštalater jo je sicer nastavil ampak sem se igral in...
Hvala
#29
Kako razstaviti električni del črpalke wilo pico 25/1-4 ( brez da bi polmil vso plastiko)
#30
Driver Napisal:Situacija je sledeča....

V kotlovnici bo peč moči 58 kW, od kotlovnice do dveh hiš je speljan toplovod 2x 1 colo cev v izolaciji.

Oba toplovoda sta dolžine 50m v eno smer to se pravi 100m celotne veje...iz kotlovnice bo speljano naravnost v hišo in skozi boilar sanitarne vode nazaj to bo ena veja z eno pumpo ki bo v kotlovnici...

Za radiatorje pa bo vezano preko mešalnega ventila in še ene dodatne pumpe za radiatorje... to je vse umetnost...

tukaj je skica približno kako bi bilo vezano....

Kakšna obtočna črpalka bi bila primerna za to?

Obe hiši imata 200-250m2 površine

Za prenos toplote z kotla z nekim normalnim dT boš potreboval vsaj 5 m3 minimalno pa 3,5m3. Za tak pretok pa imaš premajhne cevi. Razen če uporabiš tlačne črpalke......
1 2 3 4 5 ... 11 Pojdi na stran 