Živjo,

Zanima me kakšno Obtočno črpalko potrebujem da bo lahko voda zaokrožila po toplovodu dolžine cca 50m v eno smer in nazaj....skupno okoli 100m cevi debeline 1"

Pretoka mora biti cca. 2-3 m3 ... Višinske razlike ni več kot 2m.

Odločam sa pa za Grundfos ali pa Wilo.

LP
#2
Višinska razlika je 0 m oz. zanemarljiva, če gre za zaprti krog, jebela cesta, dajte se že enkrat navaditi!!!
Razen če gre za odprti sistem, kar pa je malo verjetno.
Da bo zaokrožila, daš karkoli. Če pa imaš posebne zahteve...
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#3
Ne se jezit Smile ... višinska razlika je 0m

Dolžina cevi je 100m premera 1 colo.

Kakšno črpalko rabim da bo pretoka 2-3 m3/h

LP
#4
Saj ti je napisal. Daš karkoli. Še enkrat: zaprti sistem.
#5
Kako pa maste vezane te črpalke? sam nameravam vezati na stikalo za luč? :oops:
#6
vsekakor je potrebno upoštevat hidravlični upor skozi cevovod in na podlagi tega določit tip oč.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
Driver Napisal:Ne se jezit Smile ... višinska razlika je 0m

Dolžina cevi je 100m premera 1 colo.

Kakšno črpalko rabim da bo pretoka 2-3 m3/h

LP

Od kje si to dobil 2-3 kubika pretoka vode?
#8
To mi je rekel inštalater številka 3...

1. inštalater sploh ni vedel kako bi naredil sistem dalinskega ogrevanja...

2. inštalater mi je dal predračun za črpalko ki je imela pretoka 9m3/h in je bila 580 EUR

3. inštalater pa je rekel da pretoka 2-3 m3/h bi bilo čisto dovolj...

Sedaj pa sem tam kjer sem Smile
#9
če malce bolj opišeš situacijo se bo verjetno dalo kaj bolj točno svetovati...
#10
Koliko vode rabiš, je odvisno od izgub sistema.
Tlačnih izgub ni dosti, ker gre zgolj za povezavo, torej cevi brez vmesnih členov.
Za primerjavo, v hišah z "višinsko razliko" par metrov, dajo eno pumpo za kilometer, dva, tri in nebroj motečih elementov za pretok (ventil, protipovratne, razdelilci...), pa mora kar zadoščati.

Torej pretok je najbolj odvisen od izolacije te cevi in odvzema. Če gre za navadno bajto, bo načeloma 2m3 dovolj.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#11
Situacija je sledeča....

V kotlovnici bo peč moči 58 kW, od kotlovnice do dveh hiš je speljan toplovod 2x 1 colo cev v izolaciji.

Oba toplovoda sta dolžine 50m v eno smer to se pravi 100m celotne veje...iz kotlovnice bo speljano naravnost v hišo in skozi boilar sanitarne vode nazaj to bo ena veja z eno pumpo ki bo v kotlovnici...

Za radiatorje pa bo vezano preko mešalnega ventila in še ene dodatne pumpe za radiatorje... to je vse umetnost...

tukaj je skica približno kako bi bilo vezano....

Kakšna obtočna črpalka bi bila primerna za to?

Obe hiši imata 200-250m2 površine


Priložene datoteke
.jpg   photo.JPG (Velikost: 228,16 KB / Prenosi: 4899)
#12
Fery Napisal:Višinska razlika je 0 m oz. zanemarljiva, če gre za zaprti krog, jebela cesta, dajte se že enkrat navaditi!!!
Razen če gre za odprti sistem, kar pa je malo verjetno.
Da bo zaokrožila, daš karkoli. Če pa imaš posebne zahteve...



po tem tvojem mišljenju mi ni jasno kaj prikazuje ta graf......

Ni mi pa tudi jasno kako je s pretokom če je ta nojejša elektronska črpalka....

Upor po tej veji bo vedno isti...kako bo elektronska črpalka vedela da jaz potrebujem večji pretok??

Hvala za pojasnila....


Priložene datoteke
.jpg   grundfoos.JPG (Velikost: 38,52 KB / Prenosi: 4820)
#13
Citat:kako bo elektronska črpalka vedela da jaz potrebujem večji pretok??

:lol: :lol: :lol: aaaa u tri p**** **ne :lol: :lol: :lol: :lol:

BRAVO
#14
Iz podatkov, ki si jih dal
pretok = 2-3 m3/h
dolžina cevi = 100 m
premer cevi = 1 cola

najprej izračunaš padec tlaka v cevi:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")schweizer-fnunichr("46")de/berechnung/stroemung/strang/startunichr("46")php[/url]

- Izberi Geschlossener Kreislauf – zaprt krog
- Vnesi Mediumauswahl – Wasser – voda
- Vnesi volumen in temperaturo
- Izberi spodaj skico Gerades rohr – ravna cev
- Vnesi Rohr-Innendurchmesser – notranji premer cevi
- Vnesi Rohr-Rauigkeit – hrapavost cevi - za plastičeno cev je podatek 0,007 (če je drugačen material, poišči v priloženih tabelah podatke za konkreten material (Rauigkeitswerte )
- Vnesi Rohr-Länge - dolžina
V stolpcu Druckverlust Förderhöhe odčitaj vrednost črpalne višine v m:
- za pretok 2 m3/h pride cca 5,5 m,
- za pretok 3 m3/h pa 11,5 m.

Sedaj greš v konfigurator obtočnih črpalk:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wilo-selectunichr("46")com/L2006/innerunichr("46")asp?FRAMED=1&AW__GROUP=DE&D__DIM2=m%B3/h[/url]
- vneseš podatke o pretoku (2 m3/h) in črpalno višino in dobiš spisek ustreznih črpalk.

Pogledaš prvo s spiska willo stratos 25/1-6
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ecopumpenunichr("46")de/wilo/wilo-stratos/wilo-stratos-251-6unichr("46")htm[/url]

Ceno najdeš tudi tule
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")m-soraunichr("46")si/files/userfiles/GRADBENI%20CENTER/ceniki/ogrevanje/razno/Obto%C4%8Dne%20%C4%8Drpalke,%20vodnja%C5%A1ke,%20potopne%20in%20ostale%20naprave%20-%20WILOunichr("46")pdf[/url]

Tvoj problem je, da imaš že za pretok 2 m3/h položeno pretanko cev. Vprašanje pa je, če res potrebuješ tak pretok.
#15
Hvala za konkreten odgovor... "remi"

vse to kar je napisano je najverjetneje že res...

Vprašanje je samo koliko res potrebujem pretoka bral sem nekje da ima 1 m3 vode segret na 80 stopinj cca 50 kW energije...

to se pravi če je za eno hišo 30kW peč zadosti potem je tudi pretok 1 m3 več kot dovolj?

Hvala za mnenja....