V pritličju hiše letnik 1966 želim podreti 3 stene . glej priloženo sliko. V prvem nadstropju je identični prostor z že podrtimi stenami, nad njim je še stanovanje v mansardi. V klet vse te stene so oz. je se kakšna več. Kvadratura prostora je cca 35 m2. Dolžina cca 10,5, širina cca 3,30m. Bruto povrsina cele etaze pa cca 125 m2. Debelina zunanjih zidov je 40 cm. Ali mislite, da bi bilo potrebno narediti statični izračun oz. za mnenje povprašati statika ali kar podreti?. Hvala.
Leta 66, je bilo AB poloč izredno malo. Verjetno je da je monta ali rapid ali kaj podobnega. Tudi razpon 3,3m daje slutiti, da gre za tak sistem.
Nosilci so bili položeni v prečni smeri, torej 3,3m na nosilne stene. Tisti stenci, sta narejeni verjetno iz opeke - porolita 10cm - in sta brez dvoma predelni in nikakor ne nosilni.
Objekt je verjetno tudi grajen brez AB vertikalnih protipotresnih vezi, kar pa pomeni, da tudi odstranitev teh dveh sten v smislu prečnega zavetrovanja sten tlorisa - nimajo pomena!
Za vsak slučaj, bi sam najprej "poštemal kakega pol metra stene tik pod stropom in odluščil nekaj ometa na stropu. Če je predelna stena samo pripopana na strop ( vidi se po načinu in mestu kjer gredo nosilci stropa ) potem jo lahko mirne duše - dol daš.
Jaz sem naredil preklado (malo pobrskaj in našel boš tudi slike - zelo podobna situacija, samo pri meni iz l. 1974 in monta plošča). Ti jo svetujem, vendar lahko si zadevo ogleda statik pa ti on svetuje.
Je pa tako no..dobro je imeti GD od hiše v roki da se pogelda kako naj bi bilo narejeno - kako dejansko je narejeno je spet drug problem.
Pri nas je npr. na tem nadstropju gor monta plata ki gre iz ene strani hiše na drugo, in je vmes naslonjena zgolj na en (nosilni) zid, ki gre prek cele hiše...torej kot bi imel tri stolice (zunanji dve so zunanji zidovi) prek pa položene dile.
Vse kar je vmes je delano naknadno in se mirno lahko sesuje - identično je bilo v pritličju, kjer je bila betonska plata.
Sicer bi bilo fino videti prerez celotne hiše..a po letniku sodeč (naša je bila zgrajena 1969 do strehe) je situacija sila podobna kot pri nas, ti dve stenici pa zgolj zaradi izdelave sob.
Hisa je bila kupljena leta 66 v III. gf , nacrti so se tekom let izgubili. Imam samo prerez hise iz katerega je razvidno, da je debelina plošč vključno s tlaki 30 cm. glede na zvok, ki se se slisi, če udaris po plošči iz spodnje strani pa so verjetno kompletno betonske in ne monta. Kako pa je v njih položena armatur pa se nikomur niti ne sanja. Debelina steni, ki so za podret pa je 12 cm in zvenijo precej votlo.
Tudi jaz imam vprašanje glede rušenja sten. Želel bi namreč združiti WC in kopalnico, da povečam prostor. Imam vse načrte in stena sigurno ni nosilna. V steni je sicer odvodna cev zaradi katere mora del stene ostati. To me ne skrbi ker bi bil v tem kotu tuš.
Sem pa opazil da so v načrtih narisani zračniki za kopalnico in wc (vsako stanovanje ima svojega). Ker sem v 3 nadstropju imam v tej steni seveda 3 zračnike od spodnjih stanovanj. Zračniki so v bistvu tisti votli zidaki, ki imajo luknje vmes. Zanima me kaj lahko naredim s temi zračniki, saj stojijo tam kjer bi želel imeti prehod.
Naj povem še, da so vsi sosedi ob prenovi te zračnike zazidali, saj nimajo nobenega pomena. V wc-ju in kopalnici je namreč okno. V mojem primeru bi seveda prekinil pretok zraka do njihovih zračnikov.
Zanima me ali obstaja kakšna rešitev, naprimer da bi zračnike prestavil z uporabo plastičnih cevi. Slišal sem da je to možno saj ni nujno da mora biti zračnik po vsej dolžni navpično speljan. Prosim za vaša mnenja
z zračniki zna biti problem ker grejo vertikale tam za celi blok, torej jih ne smeš rušiti.
Zdaj če so si jih stanovalci zazidali svoje je to njihov problem, nikakor pa ne smejo zapirati od ostalih stanovanj.
Zdaj če je to stena med wc.jem in koplanico...poskusi nekakos peljat da podreš samotoliko stene d aprideš do zračnikov (Polovica?..če seveda prostorsko gre)...da imaš potem wc za steno...kar konec koncev nit ni slabo - sam vrata wc-ja pa seveda lahko zazidaš.
Tla so mi zanimiva..po moje je bil na plato narejeno ogrodje ter čez les (parket) vmes pa sumim da so kar malo zalili z betonom ter natresli pesek (dušenje zvoka?).
Strop je monta. Skratka tipična gradnja tistega časa.
Jaz bi na tvojem mestu malo poštemal ta beton med tramčki, da bi videl zakaj se gre, ker če je bilo to nakanadno zalito (kar sem skoraj 100 % prepričan da je temu res tako) si zmagal - sploh če razmišljaš o talnem, ker imaš na tak način 12 cm (pa še kak cm lahko ukradeš) na razpolago - torej pravo razkošje.
(a važno je, da kljub podrtim stenam hiša še stoji, ti si še živ in vse je v najlepšem redu :wink: )
Ma stena se ni podrta, bom verjetno vseeno statika povprasal kako in kaj. Monta, ki si jo ti oblekel s kaufom izgleda full lepo. Poglej mojo, poceni cegli, nic betona med cegli, bom verjetno se malo odsteml, da vidim, a je vse povsod tako grozno.....
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.