PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Stropno ogrevanje

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Sicer to ni v nulo natančno, pa vseeno.[attachment=o7208]
[attachment=o7207]


Priložene datoteke
.jpg   abs vlažnost.jpg (Velikost: 231,47 KB / Prenosi: 1489)
.jpg   TempPovršKondenz.jpg (Velikost: 229,37 KB / Prenosi: 1489)
#17
Večje neumnosti od stropnega ogrevnja še nisem slišal, kako naj bi to zgledalo? Razvod tople vode kot pri talnem ogrevanju? Kam gre toplota? Grejemo podstrešje?

Pa nisem mislil na plinska sevala ki so primerna samo za industijske objekte, obrtne delavnice, itd. Takšna manjša el. sevala so nekoč bila v kopalnici, el. števec pa je bil na dirki.
#18
Tudi po teoriji stropno ogrevanje lepo deluje, seveda če imaš dobro izolirano bajto, nonstop ogrevaš in če nikogar v bajti ne zebe v noge.
Hlajenje je pa čista neumnost, ker poleti sploh ni problem temperatura ampak vlaga in če boš hladil s stropom, vlage ne boš niti najmanj zniževal, relativna bo samo rasla, 4% na °C.
#19
@tone: s temle se tudi slučajno ne strinjam. Prejšnji teden sem bil pri nekomu, ki hladi s stropnim hlajenjem in je občutek fenomenalen. Kot bi stopil v postojensko jamo, pa še brez kakšnega pihanja. Moja hiša bo zelo varčna, ne pa pasivna - pod 2,5 litrska. Iz tega razloga bo zaradi notranjih dobitkov (kuhanje, velika družina...) večji problem hlajenje kot ogrevanje. Ker pihanja iz klime ne maram ne jaz, ne moja žena, se mi zdi definitivno najboljša zadeva stropno hlajenje. Da pa bi se izognil nesmiselni dvojni investiciji, razmišljam, da bi bilo stropno tudi edini način ogrevanja.

Glede vlage pa je tako: mislim, da veliko naredi že predhlajenje zraka za prezračevanje (tam kondenz kar curi ven). Kaj pravite?

Dejstvo po vsem prebranem je naslenje: tisti, ki niso stropnega gretja nikoli preizkusili trdijo, da je to popolna neumnost in skregano s fiziko, tisti, ki ga imajo, trdijo, da je super in oh in sploh. Na žalost prejšnjo zimo nisem imel možnosti preizkusiti ga, vendar si mislim, da bi pri tako varčni hiši, kjer bi za ogrevanje zadostovalo nekaj 100w klasičnih žarnic, stropno ogrevanje moralo zadostovati.

Ali lahko kaj napiše kdo, ki to dejansko uporablja, ali pa je vsaj preizkusil? Kaj ti misliš @telmos?
#20
Citat:Kot bi stopil v postojensko jamo,

:mrgreen: So se kapniki tudi že delali?
#21
Če boš vlago zraka zniževal z razvlažilcem v prezračevalnem sistemu, potem se bo s stropnim hlajenjem strinjal tudi Tone Smile.
Jaz menim, da bi se udobje več kot dovolj izboljšalo, če bi le zniževal vlago v sklopu prezračevalnega sistema. S sistemom stropnega hlajenja boš po nepotrebnem "oral ledino", pa še udobje v zimskem času se bo bistveno poslabšalo, kar je zelo velik minus (-).
Vedi, da na poletno vročino se človek lažje navadi, kot na hlad v kratkih zimskih dneh. Jaz sem letos videl mnogo ljudi, ki so se pri 38 stopinjah še dodatno greli na soncu, a ti bi se pri 30-tih rad še hladil. To že malo diši po v klimakteriju.

Naj povzamem, idealno ogrevanje je talno, idealno hlajenje pa je stropno. Ker je najpomembneje pri vsaki hiši ogrevanje, potem naj bo to v tleh. Za hlajenje si lahko umisliš cenejšo varianto z več manjšimi konvektorji pod vsakim oknom, da hlajenje (pihljanje) čimbolj razporediš po celem prostoru. Že če bosta le dva konvektorja na različnih lokacijah v prostoru, se več ne bo čutilo neprijetnega pihanja hladnega zraka.

Če pa te denar res preveč tišči, potem pa varianta talni in stropni sistem, višek pa na Debeli rtič, Karitas, ..., pa še name ne pozabi. Moj TRR je 2653 5435 444 4545.
#22
Naj povzamem, idealno ogrevanje je talno, idealno hlajenje pa je stropno.

+1
#23
Točno! Za oboje velja, da morata imeti dobro regulacijo, ki pravočasno in pravilno z regulira potrebne temperature.
#24
@soplmed1: Pa to, da bi me ob stropnem ogrevanju pozimi zeblo govoriš iz izkušenj ali samo sklepaš?
#25
Po sklepanju in iz Grobovškovega članka [url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Malovrh/PT20unichr("46")htm[/url] in iz svojih izkušenj s talnim ogrevanjem.

V mojem primeru, ki imamo solidno izolirano hišo, sem pri cca. -10 st. zunaj izmeril naslednje temp. zraka v dnevni:
* 21,5 °C zrak na 1 m višine v sredini dnevne
* 23,0 °C tla
* 22,5 °C strop
* 20,7 °C zunanja stena dnevne

Naj omenim, da je mojo ženo celo malo zeblo v noge pri 23 °C. Če bi ogrevali s stropa navzdol, bi bila temp. tal verjetno pod 20 °C. To še za mene ne bi bilo dovolj.

Najslabši konfort je če te hladi v noge, bistveno manj moteč je hlad v trup. Za glavo je lahko samo 15 st., pa je že čisto dovolj. Še več, 25 in več me že pošteno moti.

Mimogrede, lahko imamo tudi talno hlajenje. Če ga zmerno uporabljamo, je to čisto OK. Temperatura tal, po mojih izkušnjah, ne sme pasti pod 25 stopinj, sicer je za noge malo neprijetno.
#26
@soplmed1: Upam, da nisem prevelik firbec, če vprašam kako solidno je hiša izolirana? Pa potrebe po ogrevanju? Koliko kw (PHPP?)? Rekuperacija je?

Zanima me, da lahko primerjam.

Hvala v naprej.
#27
Po stenah 15 cm stiroporja, mansarda 40 cm celuloze, okna 1,1 in so napačno vgrajena (toplotni mostovi), SV stena je sosed (dvojček), tla 7 cm stiroporja.

Hiša je bila kupljena v 4. podaljšani fazi, zato so bile neke stvari že zapečatene. Najbolj me je bolela slaba izolacija proti zemlji (7 cm), a sedaj v tem vidim tudi nekaj dobrega. Ker so tla v poletnem času zaradi relativno slabe izolacije nekoliko hladnejša in še dokaj ugodna lokacija hiše (na hribčku, kjer je nekoliko bolj suh zrak, malo nižje poletne temperature in vedno vsaj rahel vetrič), brez problema shajamo brez klime.

T_dnevne_zrak na 1,5 m od tal = 26 °C, 60 %rV
T_dnevne_strop in stene cca 27 °C
T_dnevne_tla cca 24 °C
Površina pritličja = 60 m^2
Po stefanovem zakonu izračunana hladilna moč tal je 950 W. Če dodamo še nekaj konvekcijskega hlajenja, lahko hladilno moč zaokrožimo na 1000 W. Ja, to pa je že nekaj - cca tretjina klime.

Če bi bilo kaj za dodati, bi to bil razvlaževalni register v prezračevalnem sistemu.
#28
Če sem prav računal, gre pri deltaT 15°C skozi 7cm stiropora pri 60m^2 v tla 500W. Pozimi še manj, tako da je debelina izolacije pri trenutnih vremenskih razmerah skoraj irelevantna, če bo šlo tako naprej, bo pa čim manj tem bolje, sploh če bo kriza in bomo lahko veseli, če bomo mogli ali smeli na 22°C ogrevati 2 prostora v hiši. Sad
1 2