PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja obremenitev AB plošče s paletami opeke

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zdravo.

Imam AB ploščo, 5x7m, debeline 14cm, narejeno leta 1986.

Ta površina bi mi zdaj, ko se spravljam h gradnji par metrov stran, prišla prav za odlagalno površino. Zraven imam en kup modularjev še iz tiste dobe, ki bi jih preložil na palete na tej plošči.

Koliko kaj mislite, da bi lahko dal takšnihle palet na ploščo (bolj na rob verjetno)?
V paleti je nekje 8kg x 110kosov = 900kg.

Sem že večkrat videl, da ljudje tako zidajo, da zložijo opeko na ploščo etaže, ki jo zidajo... imajo spodaj običajno še podpornike?

Hvala.
#2
Običajno se dela plošče za 150 do 200 kg/m2 koristne obremenitve. Po tej računici bi lahko dal gor za 6 palet opeke enakomerno razporejene. Priporočam, da palete nadevaš samo na rob plošče (nad zid) z razmakom vsaj 1 palete, sredino plošče pa pusti prazno.
Nimam časa - sem v penziji!
#3
Danes sem odpuntal okoli zidov,tam kjer imam zidake pa sem pustil podprto,ti pa je Žerjavar povedal pravilno razporeditev,l.p.
#4
Zdravi vsi.

Prosim za nasvet:

Imamo eno ploščo (nad kletjo) in nad to bomo naredili še eno etažo in ploščo (garaža).
Opaž te druge plošče bi podprli na prvo ploščo - ali moramo tudi to prvo podpreti v kleti in v kakšni razporeditvi? Točkovno?

Druga plošča bo imela lastne teže nekje 450-500kg/m2 (2300kg/m3 17cm, železo, opaž, podporniki), prva plošča pa je bila računana na obtežbo 100+200kg/m2.

Hvala.