Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Ocena:
1
Elektrika ni samo, U=I*R, je še kaj več od tega. Sicer pa ne da se mi razlagat, verjetno tudi nisem zadosti kredibilen vir, zato si malce poguglajte obnašanje asinhroncev pri znižani napetosti.
Objave: 550
Teme: 6
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Eh ja....
imam trifazni variak in 1 Kw motor. Prinesi tokovne klešče pa bomo merili. Po vajino bi 1,1 kw motor pri nazivnih 400 voltih vlekel 2,5 ampera, pri 200 voltih 5,5 ampera, pri 50 voltih pa 22 amperov? A sta na FDV diplomirala???
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Ocena:
1
Digitfotko, tudi če si TI diplomiral iz te stroke, očitno nimaš pojma. :lol:
Malo si pogoglaj, preden izpadeš še večji neznalec, ko tko sveto trdiš svoj narobe. :wink:
Btw. diplomiral sem pa najprej na Tehniški fakulteti Maribor, nato pa tudi na Elektro fakulteti v Ljubljani. FDV pa ni moja smer, zato se tam nisem udejstvoval.
Objave: 550
Teme: 6
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
"Zagon z znižano napetostjo
Pri zagonu asinhronskih motorjev z znižano napetostjo se zagonski tok zmanjša zaradi manjše priključne napetosti na sponkah motorja. Hkrati s tokom se s kvadratom zmanjšanja napetosti zmanjša tudi zagonski moment, tako da to vrsto zagona uporabljamo samo pri t.i. mehkih zagonih, torej tistih, ki v času zagona niso polno obremenjeni. Znižanje napetosti v času zagona lahko dosežemo z uporabo statorskih preduporov, trifaznega avtotransformatorja (slika 1.2.2.3) ali krmiljenje izvora trifazne napetosti."
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lu-rogaska.si/cms/controls/warehousehandler.ashx?path=/Vsebina/E_gradiva/Elektrotehnik_energetik/661">http://www.lu-rogaska.si/cms/controls/w ... rgetik/661</a><!-- m -->
Stran 15
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Ko že citiraš literaturo (in s tem hočeš spodbijat moje mneje) jo daj do konca. Pa dodaj še karakteristiko asinhronca - kako se obnaša v zagonu in pa delovni del karakteristike. Poskusil sem napisati kar se da po domače, da je lažje razumljivo. Res nisem napisal da se to nanaša na obratovalno območje karakteristike, ker če žagaš motor dela, ne štarta. Ob štartu se pa motor obnaša kot "transformator s sekundarjev v kratkem stiku" in potegne vsaj 5x nazivni tok. Ta tok pa je pri nižji napetosti ustrezno nižji. Ko pa motor enkrat deluje na nazivnih vrtljajih, je pa ta zgodba končana. Več se pa s teboj ne mislim prerekat, ker sem pa tokrat napisal eno mnenje, ki ni samo moje - z izračunom enačbe za točno takšne primere sem opravljal (in opravil) izpit na Fe (Fakulteta za elektrotehniko) in zadevo bom vedel do konca življenja.
LP,
Samojed
Objave: 550
Teme: 6
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Torej bova zaključila to debato tako da ugotoviva da se tok povečuje z manjšanjem napetosti v točno določenem delu delovne karakteristike asinhronca, ne velja pa to kar nasplošno kot je bilo razumeti iz tvojega prvega posta.
Over and out.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Aja, samo zate - na strani 13 datoteke, ki si jo pripel, vstavi namesto 380V npr 370V in poskusi ugotoviti ali je tok večji ali manjši. Ne rabim cifre, samo znak > ali < .
Aha, se videl da si vmes odgovoril - Kot bi porabo avta meril med verglanjem. Ti se spotikaš v start motorja, ki traja 2 sekundi, jaz pa mizarju svetujem glede delovanja motorja, ki lahko v resni delavnici laufa 5 ur ali več brez prestanka. Dober del karakteristike si našel za pod..vanje.
LP,
Samojed
Objave: 550
Teme: 6
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Bom požrl svojo besedo - nikakor ne gre za podjebavanje, gre za golo dejstvo da tok raste s padanjem napetosti samo ko se slip povečuje nad nazivnega in je motor mehansko nazivno obremenjen. Pri neobremenjenem motorju ni porasta toka (tok pada v skadu z ohmovim zakonom), ravno tako ni porasta toka 8oziroma je praktično zanemarljiv) pri pogonu ventilatorja. In iz tvojega posta bi nekdo lahko narobe sklepal da bo z višanjem napetosti tok še kar padal, kar seveda ni res.
Sicer pa lahko zadevo preverimo - bom priskrbel ventilator in trifazni variak, ti pa tokovne klešče, pa bova merila. Lahko pri meni, obenem pa vrževa kakšen kotlet na žar in uničiva kakšno pivo.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
Ocena:
0
ventilatorji in črpalke so bolj čudna bremena, za dvakrat višje obrate rabiš za na kvadrat večjo moč. Nekaj drugega bi moral dati na os motorja, a trenutno nimam ideje, kaj.
Verjetno pa bo avtor naslovne teme moral razmišljati tudi o kompenzaciji ? Od koliko kW naprej je obvezna ?
Objave: 239
Teme: 53
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
ker boš vlekel iz števca verjetno tam še ni priključen noben odjem. vsaj kolikor je men znano gre lahko od števca samo 1 kabel. je pa res da elektro v določenih regijah zahteva že 10mm2. moje mnenje je da daš 10mm2 pa če kdaj kaj povečuješ obremenitve nimaš problemov.
Objave: 537
Teme: 59
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
Hvala vsem za trud in odgovore. Zaenkrat je res, da bo imal samo eno mašino, ki ima več operacij. Kaj dosti širiti se ne bo mogel nima kam. a kaka odsesovalna, kompresor in še kaka malenkost bo zagotovo potrebna. Kabel bo speljan skozi klet, nato po zunanji strani fasade do konca hiše in nato 10m v zemlji do objekta. Včeraj sem z metrom prekontroliral razdaljo in bo cirka 35 metrov, torej bom za ziher vzel 40m kabla 10mm2.