Sin se je izučil za mizarja. Sedaj bi rad imel en prostor zase za delavnico. V njej bo imel mizarsko kombinirko z dvemi motorji, 1 x motor 380V 5Km in 1 x 220V 2Km. Poleg tega še eno 220 V 1,5km odsesovalno napravo pa luči in morda še kaj..
Kakšen kvadrat kabla naj vlečem od števca do te domače delavnice? Razdalja od števca do delavnice je cirka 35 metrov.
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
5 žilni kabel 6 kvadrat bo povsem dovolj.
Objave: 340
Teme: 39
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
0
5x4mm2 oziroma 5x6mm2 če ti pride toliko do omarice.
Lp
Delam ko ostali spijo
Objave: 537
Teme: 59
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
Hvala za hiter odgovor ali kdo ve kje se da tak kabel najugodneje kupit?
Pa še nekaj v Baumaxu v Kr sem videl kabel v črni plastiki in piše, da je zemeljski..kar precej cenejši od meni znanega sivega. A se tega črnega lahko normalno uporablja ali je štos v izolaciji in je dober samo za v zemljo?
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Takole bi jaz svetoval - 6 kvadrat je dovolj za trifazno obremenitev na omenjeni dolžini, za enofazno je pa povsem na meji. Načeloma bo v redu če uporabiš 6kvadrat, medtem ko je 4 kvadrat absolutno premalo. Če ti pa ni žal dat nekaj evrov več, priporočam 10 kvadrat. Čez čas se lahko še kaj nabavi itd in imaš velike padce napetosti. Kabel ni problematičen glede zmogljivosti, problematični so padci napetosti zaradi dolžine. In večji ko je padec napetosti, večji tok vleče motor in bolj se zaradi tega greje.
Skratka, 6 bi bil v redu, priporočam pa 10.
LP,
Samojed
Objave: 1799
Teme: 19
Pridružen: May 2012
Ocena:
0
Za deset kvadrat...nucajo motorji tam čez 40 kw in da so fajn obremenjeni.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Sem napisal da je zadeva že precej dolga. Zakaj mislita da elektro zahteva "nenormalne" preseke? Zaradi tega, ker bo mogoče nekoč še ena hiša zraven je del odgovora, ampak kakorkoli obrneš imaš dve hiši z 25A varovalkami, zahtevani preseki so pa vsaj 35 kvadrat, res pa da je aluminij slabši prevodnik.
Skratka, kot sem rekel je 6 kvadrat povsem dovolj, samo bi dal pa več. Tako je manj žmiganja ob zagonih motorjev (sploh v delavnicah niso redki primeri, ko ob zagonu motorja brez soft štarta ugasnejo fluorescentne luči s klasičnimi dušilkami) itd. Sam naj se pa odloči kaj bo dal. Za varovalke je dovolj tudi 4kvadrat, a bodo težave še večje.
LP,
Samojed
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Mizarska delavnica je nikoli dokončana zgodba. Če bo zalaufala, se bodo stroji dokupovali, potrebna priključna moč bo rasla. Kaj bolj zoprnega, kot postrgati zadnje peneze, kupiti super duper stroj, štrom pa prešvoh. Dovolj velik problem bo že povečanje moči na glavnih varovalkah, naj bo vsaj problem od varovalk do delavnice kakovostno rešen. Pri nas je 36 m oddaljenosti, minimum je zaradi zgoraj navednih razlogov 5x6, inženir od elektra je priporočil 10 kvadrat. Poseben problem je pregrevanje nule, če je veliko enofaznih porabnikov. Štromarji bodo kaj več pojasnili glede padca napetosti, že omenjene nule, pa hitrejšega sukanja števca zaradi tanjših kablov. Torej špararija na začetku obrti: ne, vsaj pri štromu ne (kot tudi ne pri zaščitah na vseh strojih, pri ogrevanju - lepila in udobje pri delu, pri čiščenju zraka - zdravje, pri ravnih vsaj prebarvanih tleh - lažji transport z vozički, manj prahu, pri osvetlitvi).
Lp J.
Objave: 550
Teme: 6
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Sorry, sem te imel za malo strokovnjaka za elektriko ampak tule si debelo pogrnil. Napetost je namreč tista, ki "rine" tok skozi porabnik. Pri prevelikem padcu napetosti na kablu bo pač manj prišlo na motor, skupna napetost je tista na začetku kabla, potem pa se porazdeli - več na kabel, manj na motor, posledično manj toka in manj moči na motorju. Če bi šlo po tvoje, bi priklopil na motor 12 voltov in bi vlekel 500 amperov (cifre iz glave)??? Za predstavo - elektriko si lahko predstavljamo kot vodo - pritisk v barih je napetost, litri na minuto so tok, več pretoka z večjim tlakom pa je več moči. Če imaš cev pretanko, bo teklo kvečjemu manj litrov na minuto pri istem tlaku.
On topic: strinjam se s predlogom debelejšega kabla kot kažejo trenutne potrebe ker se bo mogoče že jutri pokazala potreba po novem ali močnejšem stroju. Fiksni strošek (izkop kanala) je enak ne glede na presek, razlika v ceni metra kabla med 5x6 in 5x 10 pa tudi ne bo nikogar spravila na beraško palico. Če pa je v igri tudi razmišljanje o registraciji dejavnosti pa bi razmislil tudi o debelejšem kablu in opciji kasnejšeka samostojnega priklopa iz omarice s števcem - do tam je najverjetneje pripeljan 4x50 ali kaj podobnega. Pa aluminij je kljub temu da je potrebno vzeti za stopnjo večji presek cenejši od bakra...
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
Ocena:
1
Digifotko, očitno tudi ti nisi nek strokovnjak za elektriko....
Ti je Samojed kar prav napisal.
Objave: 550
Teme: 6
Pridružen: Mar 2008
Ocena:
0
Jaja manjša napetost bo gnala večji tok ja...
in potem folija zavije čokolado v svizca...