Montazna hisa Jelovica, 14cm volna +14cm stiropor izolacije, na strehi 28cm izolacije volne
125m2 bivalne povrsine,
prezracevanje Paul Santos 370
TC Termotehnika 4,5kw, 450L zalogovnik
troslojna zasteklitev
talno povsod
Dva panela kolektorjev na strehi, ki nekaj malega pozimi pomagata za ogrevanje
lokacija Skofja Loka
2009
december 1065 kw
2010
januar 1128kw
februar 642 kw
marec 489 kw
april 235 kw
2011
oktober 247 kw
november 540 kw
december 542 kw
2012
januar 636 kw
februar 682 kw
marec 382 kw
april 245 kw (1.maja preklopim na letni rezim)
maj 78 kw
junij 40 kw
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
TČ zemlja/voda (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C, klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor, streha 32 cm Ursa + Egger,
Poraba za junij 2012 je 70 kwh
Objave: 853
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C (4 osebe), klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS.
Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec):
2011
januar 18,65 (578)
februar 19,14 (536)
marec 15,23 (472)
april 7,40 (222)
maj 5,81 (180)
junij 4,27 (128)
julij 2,19 (68)
avgust 3,45 (107)
september 3,33 (100)
oktober 8,94 (277)
november 15,93 (478)
december 18,94 (587)
2012
januar 21,84 (677)
februar 22,07 (640)
marec 10,97 (340)
april 8,40 (252)
maj 5,10 (158)
junij 4,03 (121)
julij 1,90 (59)
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
hudirudi Napisal:Montazna hisa Jelovica, 14cm volna +14cm stiropor izolacije, na strehi 28cm izolacije volne
125m2 bivalne povrsine,
prezracevanje Paul Santos 370
TC Termotehnika 4,5kw, 450L zalogovnik
troslojna zasteklitev
talno povsod
Dva panela kolektorjev na strehi, ki nekaj malega pozimi pomagata za ogrevanje
lokacija Skofja Loka
2009
december 1065 kw
2010
januar 1128kw
februar 642 kw
marec 489 kw
april 235 kw
2011
oktober 247 kw
november 540 kw
december 542 kw
2012
januar 636 kw
februar 682 kw
marec 382 kw
april 245 kw (1.maja preklopim na letni rezim)
maj 78 kw
junij 40 kw
Tudi sam imam TČ zrak voda pa ne TT. Ker pa mi dva panela lepo ogrevata vodo in porabita mesečno za svoje delovanje le cca 5,4 kWh te zadnje 4 mesece pa krepko šišam
Nimam namreč ideje zakaj je potrebnih tistih 40kWh pri TT zemlja voda - ali morda z njo hladite?
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
TČ zemlja/voda (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C (5 oseb), klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor, streha 32 cm Ursa + Egger,
Poraba za juLij 2012 je 54 kwh
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
smrekca....daj bodi dober (sem nekaj gledal pa ne najdem) in objavi tvojo letno porabo razdelano po mescih (če imaš podatek).
Ker imaš podobno izolacijo kot pri nas (sicer več kvadrature) pa me zanima koliko bi/bo bila razlika z TČ voda/voda napram zrak/voda, ki smo jo nabavili.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ocena:
0
100 evrov na letnem nivoju.
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
januar 842
februar 880
marec 440
april 320
maj 80
junij 70
julij 54
avgust 61
september 62
oktober 340
november 570
december 710
slabih 4500 cca/leto
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
saj imaš voda/voda :wink:
Le da ne odvzemaš toplote podatlnici ampak zemljini. A naprava kot taka je eno te isto.
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
TČ zemlja/voda (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C (5 oseb), klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor, streha 32 cm Ursa + Egger,
Poraba za avgust 2012 je 58 kwh
Objave: 853
Teme: 1
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C (4 osebe), klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS.
Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec):
2012
januar 21,84 (677)
februar 22,07 (640)
marec 10,97 (340)
april 8,40 (252)
maj 5,10 (158)
junij 4,03 (121)
julij 1,90 (59)
avgust 2,74 (85)
Objave: 153
Teme: 4
Pridružen: Jun 2009
Ocena:
0
10 kWh TČ zemlja/voda, celotna uporabna površina 290m2 (ogrevane cca 180m2 talno ogrevanje), ciljna temperatura 22°C in topla voda 160l bojler (vgrajen v TČ) na 45-55°C (4 osebe).
Hiša je klasične gradnje:
- okna povprečna PVC dvoslojna,
- pritličje 30cm modularc in 15cm stiroporja,
- klet 30cm betonski kvadri in 5cm stirodur pri neogrevanih prostorih in 8cm pri ogrevanih,
- podstrešje je neizkoriščeno, torej je izolacija na AB plati - 20cm stiroporja.
Lokacija pa - ja v eni ledeni dolinci med notranjsko in dolenjsko
Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec):
2011
januar 21,29 (660)
februar 20,18 (565)
marec 17,83 (553)
april 8,90 (276)
maj 4,50 (142)
junij 1,63 (49)
julij 1,26 (39)
avgust 1,26 (39)
september 1,30 (39)
oktober 8,42 (261)
november 14,60 (438)
december 17,70 (549)
2012
januar 21,45 (665)
februar 23,72 (688)
marec 13,19 (409)
april 6,16 (185)
maj 2,00 (62)
junij 1,27 (38)
julij 1,16 (36)
avgust 1,00 (30)
september 1,27 (38)
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Ocena:
0
TČ zemlja/voda (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22-23 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C (5 oseb), klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor, streha 32 cm Ursa + Egger, klet 5 stirodur
Poraba za september 2012 je 57 kwh