taubi Napisal:En navoj je čisto vredu. Pa originali so tudi pravilne dolžine in širine (glede na luknje v izmenjevalcu) in gredo lepo noter in ven (par sekund dela) ker so ravni.
No saj ko domače turbolatorje iz tanke pločevine (cratos pravi pretanke, ker jih je težko lepo zviti in privariti prečke) scentriraš je tudi vse v redu. Grejo kar lepo ven in not. Enako kot kupljeni originali. Mogoče sem zgornjo debato narobe razumel. Ko so enkrat poravnani, se ne krivijo več.
Sem pa vedno bolj zadovoljen z njimi. Pri natančnem ogledu se lepo vidi 0.5 cm sled prahu ob zunanjem robu, notranjost pa je čista. Zgleda, da so kar dobro zastavljeni, ker zelo lepo potiskajo dimne pline na površino izmenjevalcev. Ko bo sled dovolj močna bom slikal.
Sem malo premislil, kar je napisal morska zvezda. "Narava ima vedno prav." Vse omejitve primarca sem zabrisal ven, še enkrat posesal lambda sondo, zakuril in pazljivo naložil drva.
Lansko leto sem delal precej natančne račune učinkovitosti sistema. Po teh računih dobim v zalogovnike 0.8 kWh vložene energije v drvih. Ta koeficient od tedaj s pridom izkoriščam pri nalaganju in moram reči, da kar drži.
Tako mi je včeraj prišlo potrebnih 22kg polen, da bom segrel vodo v sistemu za cca 40° in pa imel poln bojler.
In včerajšnje obnašanje kotla je bilo skoraj idealno. Lambda se je držala blizu nastavljene vrednosti (nastavljeno 1,35), nobenih znakov o premajhnem sekundarnem zraku. V srednji tretini gorenja je lambda lovila vrednosti med 1,33 in 1,42. Temperatura plinov pa je dosegla nekje pri sredini kurjenja, max vrednost 204° (nastavljeno 200°). Kotel pa je obrnil pri temperaturi 87,7° in se potem stabiliziral med 86°in 87°. Drva pa so bila pripeljana izpod kozolca, sveže razžagana predvčerajšnjim. Vlaga drv pa standardno 15-17%, kar je tipično za vsa drva, ki se več ko leto sušijo na tej lokaciji. Jeseni ko jih spravljam v kurilnico imajo pa praktično vsa drva procent vlage 15%.
Izkupiček s cratosovo komoro in turbolatorji z 1,5 navojem je cca 4-5° višja napolnjenost sistema, pri čemer pa je imel kotel čeprav v zaključni fazi - tik pred ugasnenjem še vedno 82.1°. S staro komoro je bila ta vrednost nekje okrog 75-77°. Kotel mi ugaša temperatura dimnih plinov.
Sem vmes med kurjenjem pred televizorjem zaspal in se zbudil ob 1:00. Takšno je bilo stanje takrat. Zakuril sem pa nekje med 19:30 in 20:00.
Torej bom zaenkrat turbolatorje kar obdržal takšne kot so. Mislim, da so kar ta pravi. Le bolj pozorno bo treba nakladat polena. Tudi komora bo ostala taka kot je. Čeprav sva že s cratosom debatirala, kaj bi se dalo spremenit. Imam celo že zrisano zasnovo. Mislim pa, da bo učinek prenosa toplote na kotel nekoliko slabši. Cratos, danes ti jo pošljem. Obstoječa jeklena podkonstrukcija res malce otežuje čiščenje kotla, se pa odlično izkaže pri prenosu toplote na telo kotla.
Tole o spremembi podkonstrukcije pa sem razmišljal, ker me je nekaj dni nazaj udaril išijas, pa je sklanjanje sila težavna zadeva, topla voda pa vsaj pri meni najboljše zdravilo. Moram pa priznat, da voda pri 40° za mene ni ravno najbolj topla voda.