PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kakšen lot pri toplovodnem kaminu?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Postavljamo toplovodni kamin. Ta vsebuje seveda povezavo z zalogovnikom, ki je izvedena z bakrenimi cevmi, poleg tega pa sta še dovod in odvod vode za namene varovanja - ohladitve kamina, če zmanjka elektrike. To so mojstri izvedli z aluplastom.

Glede na to, da je vsa ta šara za, ob in nad vročimi železnimi deli kamina, se mi postavljata vprašanji:

- ali je aluplast pravi material ali pa bi moralo bito staro dobro pocinkano železo?
- ali je mehki lot pravi način spajanja bakrenih cevi (ki potekajo tudi manj kot 10 cm od vročih delov kamina) ali pa bi morali uporabiti trdi lot?

Zanimivo, da so tega (trdega) moji "mojstri" uporabili na istih ceveh, kjer te potekajo v stenah in/ali tleh (ker pač bolje "drži", kot so rekli), niso ga pa hoteli pri kaminu, čeprav bo obzidan in bodo skozi revizijske odprtine dostopni le vitalni deli (črpalka, ventili), ne pa celota z vsemi (mehko) zlotanimi spoji.
#2
Jaz se nebi dosti sekiral!
Preden bo popustil lot, boš moral upariti kompletno vodo, razžariti vse okrog kamina in ti bo še kaj drugega konkretno šlo k vragu!
Aluplast pa popusti konkretno nižje, zato je tu treba malo bolj premisliti.
Dovod se mi ne zdi problematičen, odvod pa mogoče vzbuja pomisleke.
No ja, pa dovod tudi, če sega res do kamina.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#3
Lota se menda pri 170 °C. Aluplast pa zdrži menda 110°C in 10 barov pritiska..al pa 150°C in 4 bare pritiska...je malo pogojeno eden od drugega
#4
Kar je meni znano je mehki lot je med 300 in 450 °C. Trdi lot je nad 450°C oz. pri cca 750°C.

Aluplasta pa nebi stalno priganjal nad 100°C.
#5
Mene bolj matra spoj iz fitinga na alumplast. Tam se lahko segreje na T ohišja peči, predenj se sproži varnostni mehanizem in začne hladiti peč. Da ne kaj stopi (kot pri meni, ko je stopilo alkaten - ni bilo pa nobene varnosti, da se razumemo). Tistih par sekund, dokler voda ne začne hladiti, bi alumplast že zdržal 100ko vode, ki je že v spirali na T vode peči.
#6
Ne more se segreti na T ohišja, če je voda noter. Lahko se, vendar traja zelo dolgo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#7
1. boljši in varnejši je trdi lot!
2. Pri tistem dovodu in odvodu za hlajenje se alumplast dobro obnese. Temperature namreč sploh niso tako visoke.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#8
Jaz imam dovod iz alumplasta, odvod pa prvih 70cm baker naprej pa bom naredil kar pvc odtocno cev.
Je pa vse v fazi kompletiranja-nisem se zakuril.
Bom pa sigurno prvo sezono kamin pustil neobzidan in bom lahko sproti spremljal ce bi bilo kaj prevec zagreto.