Objave: 12
Teme: 2
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
Zivijo
Konfiguracija sistem
-peč VITOLIG 150
-Ladomat 21 z 78°C ventilom
-shranjevalinik 1250l
Torej klasični sistem za biomaso, z problemom ki se vleče ze nekaj mesecov.. Precej pogosto se mi dogaja da ko zakurim in se mi peč segreje tja do 75-76°C, nato očitno Ladomat ne odpre dovolj in mi gre peč naprej vse preko 80°C kjer se ugasne ventilator in pol spet malo shladi nato spet vklopi in tako cikla dokler se shranjevalnik ne segreje potem pa nekako dela. Se pa občasno tudi dogaja da gre pec še višje od 90°C kjer se vklopi indikacija za pregretje kotla in tam ostane do izklopa/vklopa avtomatike.
Kolikor jaz to vidim izgleda da je zgornji ventil na ladomatu premalo odpira tako da pride premalo hladne vode nazaj v pec in peč nato pobegne v višje temp., Varianta bi načelo bila tudi napaka na pumpu, ki sicer dela ampak lahko bi bile poskodovane lopatice. Enkrat smo že (kao) resili zadevo ko smo v spodnjem ventili nasli eno palčko ( smet). Potlej je nekaj časa celo delalo, ampak zdaj je spet enako.
A ima kdo kako podobno izklušnjo, zanima me še kateri temp. ventil imate v ladomatu21 72°C ali 78°C
Lp in hvala zorz
Objave: 12
Teme: 2
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
Zivijo
pumpa je na Ladomatu in dela ter je na max. (3) , ventilov pa ni, ker je shranjevalnik direktno vezan na peč, razdalja med pečjo in shranjevalnikom je < 3m
lp zorz
Objave: 355
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
Jaz mam ladomat, hrasnilnik toplote 1500l in eno češko peč na uplinjanje-torej skoraj isti sistem. Termostat na peči imam na 80 stopinj, dela pa tko-ko doseže temp. peči 65 stopinj, se vklopi črpalka ladomata, temperatura peči je pa nekje 70-72 stopinj. Ko je hranilnik že precej segret, začne temp.peči rast, s tem da začne padat hitrost ventilatorja, ki ugasne nekje pri 78-79 stopinjah.Lahko imaš nekje med hranilnikom in pečjo zračni žep, ki ne pusti cirkulacije vode, na samem ladomatu so ventili, ki lahko da niso odprti. Ventili nimajo ročk, ampak samo osovinca z zarezo gleda ven-smer zarez je smer vode. Lahko pa da regulacija peči ne dela dobr.
Objave: 12
Teme: 2
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
Zivijo
ja torej zadeva je praktično enaka...
ventili so OK to sem n x preveril...
Ja tudi pri meni je tako delovalo ampak nic vec, je pa se neki prej mi je nekje pri normalnem delovanju, se pravi ko sem zakuril peč in se je začel shranjevalnik normalno greti temperatura peči nihala tam okrog 73°C, sedaj pa se je ta temp. dvignila na okoli 76°C. Že to mi ni všeč, oziroma kaže na to da neki ne štima.
A mogoče veš kateri termostatski ventil imas v ladomatu 72 ali 78°C?
Lp zorz
Objave: 355
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
Ne vem-takrat k sm ga kupu, sploh nisem vedu, da so dve vrste termostatov not. Ampak zgleda, da je 72 stopinjski, če peč skoz na 72 stopinjah drži. Pr teb je čist možno, da je termostat crknu! Saj to je u bistvu tak, kot pr avtu-ti pa crkujejo, ne.
Objave: 12
Teme: 2
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
zivijo
je bil enkrat ze zamenjan .....
a ima kdo na forumu mogoce enak sisteme ... za vse informacije iz prve roke bi bil zelo hvaležen ...
..ker počasi izgubljam živce pa še z obrtnikom ki mi je to montiral so same težave...
lp zorz
Objave: 38
Teme: 0
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
Pozdrav,
imam Vitolig 150 (18kW)
hranilnik 900 litrov in bojler 100
Meni se črpalka na ladomatu vključi pri 64 stopinjah v peči, hranilnik, boljer in stanovanje ohlajeno se peč nikoli ne pregreva, ker gre vsa energija v radiatorje, bojler, ko pa se sicer pa se naredi da se tudi ugasne. Jaz imam (še vedno) probleme s tlakom, ker mislim da moram nekje imeti zrak (nasveti dobordošli), ki mi dviguje tlak in preprečuje pravilno segrevanje hranilnika (samo do 60 stopinj - do koliko ga segreješ ti).
Mislim da je normalno, da se na začetku vsa energija porabi in zato ventilator ne ugasne, ko pa je sistem segret pa postaja zadeva bolj komplicirana. Če imaš v hranilniku npr. 70 stopinj in v peč naložiš polno polen (in nimaš drugega odvzema toplote) mi je logično da s tako nizko temperaturno razliko ne moreš na hitro ohladiti vode. Ne vem ali imaš problem že takoj na začetku ali kasneje.
Kar se monterjev tiče sem pa tudi jaz mnenja, da se kljub temu da se že nekaj let govori od biomase veliko monterjev še uči, pol pa hitro kaj zataji (spet bi blo najboljš, da bi stranka več vedla kot vsak obrtnik s katerim imamo opravka)
Lp,
Tine
Objave: 12
Teme: 2
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
ziviji
meni se shranjealnik segreje tja do 70°C ko enkrat pridemo čez začetni prag to ni problem...
problem pa se vedno ostaja v zagonu ko zakurim...tudi meni se pumpa na ladomatu vklopi pri 65°C ampak potem ko se mi pecka segreva očitno ladomat ne uspe zmešati dovolj tople in hladne vode( poudarjam shranjevalnik je ob startu tam nekje na 45°C , kar pomeni da je hladne vode za mesanje dovolj, samo pretok očitno ni dovolj velik ) in pecka pobegne v previsoke temp. in se ventilator izklopi.
a mogoče veš kateri temstatski ventil imas v ladomatu 72 ali 78°C
lp zorz
Objave: 38
Teme: 0
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
Živjo,
v bistvu ne vem kateri ventil imam (72 ali 78), niti ne vem kje bi to preveril. Iz katerega konca si, da vidim, če obstaja verjetnost, da sva imela istega obrtnika.
Lp,
Tine
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Ocena:
0
Če se mešanje vode prične komaj pri 72° ali več, potem je po mojem itak že prepozno. Če meni doma kotel pride do te temperature in v njem še vedno maksimalno gori, potem črpalka komaj zmore vso vodo izmešat. Temperatura v kotlu se še dvigne na 85° in potem prične padat. Tempeartura se nato ustali pri 60°C. Mi imamo 30 let star sistem, ko po hranilnikih toplote še niti smrdelo ni.
Drugače pa po mojem to mora delati na sledeč način... Kotel dela s polno močjo. Avtomatika preklaplja tako, da je temperatura vode v sistemu vedno enake temperature. Torej se zalogovnik "vmešava" po potrebi toliko, kolikor je potrebno. Kuri se pa tako dolgo, dokler zalogovnik ne doseže bližino maksimuma dovoljene temperature (recimo 90°C).
Edina razlaga, se mi zdi je ta, da tvojo peč enostavno ne hladi dovolj hitro, zato čaka na druge dele sistema, da jo "dohitijo". Seveda je možno, da imaš tudi totalno predimenzionirano peč.
Objave: 38
Teme: 0
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
Precej pogosto se mi dogaja da ko zakurim in se mi peč segreje tja do 75-76°C, nato očitno Ladomat ne odpre dovolj in mi gre peč naprej vse preko 80°C kjer se ugasne ventilator in pol spet malo shladi nato spet vklopi in tako cikla dokler se shranjevalnik ne segreje potem pa nekako dela.
a pa si že kdaj poskusil ventilator nastaviti na 75 stopinj? Ventilator bi že pri 70 stopinjah zmanjšal moč posledično naj bi se voda v kotlu počasneje segrevala in posledično bi bilo mešanje vode preko ladomata hitrejše.
Objave: 12
Teme: 2
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
zivijo
to kroglicni: sem iz dolenjskega konca. Kako pa si mislil to da imas probleme s tlako, kje ga pa meriš...
Vitolig 150 nima možnosti spreminjanja št. obratov ampak je samo ON/OFF. Je pa catch da nnocem da se mi ugasa ventilator ker potlej peč katranira pa se izkoristek je v podnu. Namrec ko kurim gledam da je temp. v shranjevalnuki tako nizka da bo odvzel celotno energijo naloženega kotla, se pravi da drva v celoti pogorijo brez izklapljanja ventilatorja.
to Dedalus: ja, tudi meni se zdi da meni en del sistema ne uspe zagotovit potrebnega pretoka skozi peč in to bi lahko bil samo ladomat ( mogoce pumpa) .
Pa se neki sem včeraj preveril kateri termostatski ventil imam v ladomatu in le ta ni 78 kot sem mislil ampak 72°C.. pa se nekaj... termostat na ladomatu ki kaže temp mešane vode, ki gre nazaj v peč mi kaže cca 72°C, kar kaže nato da očitno termostatki ventil na ladomatu dela in da je problem v pretoku..
Kličem danes na Vieissman-a pa bom vidu kaj imajo za povedat, javim ..
Še kaj idej?
lp zorz
Objave: 38
Teme: 0
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
zorz
ali nimas na kotlu moznosti nastavljanja temperature pri kateri se ventilator ustavi (če je ta temperatura nizka se ti prej ustavi, oziroma ti prej zniža vrtljaje) .. mislim da je možnost nekje med 60 in 81 stopinjah (vsaj pri meni je tako) ..
sicer me pa zanima še nekaj .. koliko kw peč imaš, kako veliko ekspanzijsko posodo in koliko ti niha tlak (merjeno na hranilniku) pri hladnem sistemu in segretem.
Lp,
Tine
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
0
Živjo,
tudi jaz se grejem na zgoraj opisani način (Vitolig 150, 900l,...). Prvo kar sem moral postoriti ob zagonu je bila menjava termostata v Laddomatu iz 78 na 72°. Pri 78 se mi je dogajalo, da so se polena dobesedno "kuhala", ni bilo izgorevanja. Ko se je voda v peči prekoračila 78°C je termostat pričel primešavati hladno vodo iz zalogovnika, ventilator se je zaustavil (majhna diferenca 78-80°C), voda pa je pričela cirkolirati peč - laddomat, toliko časa da se ni vse skupaj shladilo na 75°C (5°C diference vklopi ventilator), nato se je postopek ponovil. Zarado majhnih razlik v nastavljenih temperaturah, se je zelo majhna količina tople vode pretočila v zalogovnik. Posledica tega je bilo zelo slabo izgorevanje, ker je bil ventilator večino časa v morovanju.
Pri zamenjavi termostata v laddomatu na 72°C je zadeva speljala. V kotel preko laddomata priteka voda 72°C, peč jo dogreje na 80°C, ventilator se zaustavi, ter ko se kotel ohladi na 75°C spet požene.
Problem pa se mi pojavi če ni dovol velikega odjema toplote (zunanja temperatura +5-+15) ali ponoči ko se poraba zmanjša. Takrat se mi peč skupaj z zalogovnikom kar hitro požene proti 90°C. Nevarnost temperatur nad 90°C sem zmanjšal z prigraditvijo termostata na cev kotel-zalogovnik, kateri mi pri temperaturi nad 90°C vklopi vse obtočne črpalke, ter s tem dokaj hitro zadevo ohladi.
Problem imam tudi z nabiranjem katrana v kotlu, ter nihanjem sistemskega tlaka. Vgrajeno imanm tlačno posodo velikosti 80l, kar je pa malenkost premalo na vso to količino vode v sistemu. Po izračunih bi moral imeti posodo velikosti cca. 100l Sistemski tlak mi niha cca. 70°C 1,5bar - 90°C 2,1bar.
Nabiranje katrana pa mislim da ne moem odpraviti (pri tej vrsti peči), če hočem, da mi kotel deluje neprekinjeno od jeseni do pomladi).
Letos ko je zima precej topla sem v laddomat poizkusil vgraditi 63°C termostat, da sem lahko območje delovanja kotla spustil pod 80°C
Kotel je glede na krmilno elektro namenjen za delovanje od 65-80°C, vendar mora biti po mojih ugotovitvah območje delovanja nastavljeno vsaj 6-7 °C nad nazivno vrednostjo termostata v Laddomatu, da se ventilator pravilno regulira.
LP
Roman