PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les sekundarna kritina - problem

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

dolgo časa že prebiram vaš forum in sem našel veliko koristnih informacij, tako da le tako naprej.
Pri trenutnem problemu mi pa iskalnik ni znal pomagati, tako da upam, da mi bo nekdo na forumu lahko.

Problem je sledeč: s punco si urejava mansardno stanovanje v hiši (stari del hiše že urejen, novi, prizidek, pa še ne).

V novem delu so surove stene in streha, problem nastane pri sekundarni kritini, ta je aluminij. Sestava strehe je (zunaj=>noter): opeka, strešne "lajšte", tramovi, aluminij, opaž ter tramovi. Sedaj pa me je strah, ker aluminij kondenzira, da ne bi mi začelo gniti. Zanima me kako to preprečiti, mogoče sekundarni zračni most? Kako ga narediti....
Prosim za čim več informacij.

Hvala in lep dan še naprej.

Tilen
#2
SEkundarni zračni kanal ti ne bo pomagal. Kakšen je ta "aluminij"? Imaš kak link do izdelka?
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#3
Ta aluminij so montirali cca. 10 let nazaj, tako da nevem kakšen je, je pa tanek (cca. 0,5mm).
#4
potem je možno da je parna zapora (drugače pa se mogoče kak krovec oglasi), in kot tak mora dol....
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#5
Citat: nastane pri sekundarni kritini, ta je aluminij.
- Tramovi - dimenzija (širina, višina)? Smer - od slemena proti kapu, ali po dolžini strehe?
- Kakšen aluminij? Tanka pločevina (staniol, gospodinjska folija, ...), plastika z aluminijem (je perforiran = lahko skozi pihneš = prepušča zrak - ali ne ), morda še kakšna tkanina?
- Kakšen je opaž (les, ...)?
- Tramovi pod opažem - ali so to špirovci od slemena do kapa? Dimenzija?
Nimam časa - sem v penziji!
#6
firefly Napisal:SEkundarni zračni kanal ti ne bo pomagal. Kakšen je ta "aluminij"? Imaš kak link do izdelka?

Zakaj ne? S sekundarnim zračnim kanalom bo temperatura nad alu in pod alu približno ista = ni kondenza.
#7
Žerjavar Napisal:
Citat: nastane pri sekundarni kritini, ta je aluminij.
- Tramovi - dimenzija (širina, višina)? Smer - od slemena proti kapu, ali po dolžini strehe?
- Kakšen aluminij? Tanka pločevina (staniol, gospodinjska folija, ...), plastika z aluminijem (je perforiran = lahko skozi pihneš = prepušča zrak - ali ne ), morda še kakšna tkanina?
- Kakšen je opaž (les, ...)?
- Tramovi pod opažem - ali so to špirovci od slemena do kapa? Dimenzija?


tramovi so 5x5, potekajo od slemena proti kapi dolžine cca. 6m (zračni most), strešne lajšte so prečne na te tramove, alumini je kot tanka pločevina in neprepustna, opaž je pa lesen, tkanine ni. Tramovi pod opažem so cca. 20x20 in so špirovci od slemena do kapa.

kot info, stari del hiše ima namesto aluminija "dahpapo"
#8
cheba Napisal:
firefly Napisal:SEkundarni zračni kanal ti ne bo pomagal. Kakšen je ta "aluminij"? Imaš kak link do izdelka?

Zakaj ne? S sekundarnim zračnim kanalom bo temperatura nad alu in pod alu približno ista = ni kondenza.

To bi bila najboljša rešitev. Do sedaj ko je samo zaprt prostor z okni, v špici ima pa še eno odprtino odprto (vhod na podstreho), ni nič kondenziralo, strah me je, da ko se bo prostor začel ogrevati.
#9
Zato ker temperatura v sekundarnem zračnem kanalu zelo zelo počasi sledi zunanji temperaturi. Ni tako kot v "prvem" kanalu. Poleg tega so vmes še desko oz. opaž.

Če nameravaš narediti mansardo, obvezno ali zamenjati aluminij in dahpapo, ali pa dober sekundarni zračni kanal z zajemom spodaj in izpustom zgoraj. Dober! To je za mansardo! Kaj z aluminijom in deskami in kondenzom...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#10
Mansarda ima zelo velik naklon, tako da mi izolacija pokrije cca. 2m dolžine tramov. stropi bodo spuščeni, izolacije bo pa cca.30-40cm. Zajem sekundarnega zračnega mostu sem imel v planu narediti od spodaj proti špici. Kakšna bi mogla biti dimenzija zračnega mostu med tramovi (računal sem nekje 10cm) in kako le tega izvesti.
#11
Citat:obvezno ali zamenjati aluminij in dahpapo, ali pa dober sekundarni zračni kanal z zajemom spodaj in izpustom zgoraj.
Točno!

Verjetno ne boš odkrival strehe in snemal aluminij (dahpapo), moraš narediti drugi zračni kanal. Glede na strmo streho in kratko poševnino, bo zadoščalo, če na opaž pritrdiš letve 4 cm v sredi med špirovci, potem pa na špirovce pritrdiš paropropustni folijo tako, da se pri špirovcu dotika opaža in teče čez letvo. Dobiš dejansko 2 kanala trikotne oblike. Ne pozabi narediti vstopa v ta kanal pod kapom in stalnega prezračevanja prostora pod slemenom (podstrehe).
Nimam časa - sem v penziji!
#12
super, hvala za konkreten opis. A zajem zraka lahko naredim iz primarnega zračnega mostu ali morm it zajem delati pod kapom (ni dostopa).

Skratka se pravi kupim recmo tywek paropropustno foliji, jo položim po celi dolžini (od slemena do kape) na sredini jo priterdim na opaž lerev in nanjo fiksiram folijo ob strani pa na špirovce?

Glede na to da pride pol trikotna oblika, kako naj položim izolacijo?

hvala in lp
#13
Citat:A zajem zraka lahko naredim iz primarnega zračnega mostu
Kako boš naredil, da ti voda (puščanje kritine, taljenje pršiča) ne bo tekla v drugi kanal in ob notranji strani zidu skozi izolacijo?

Debelino izolacije med špirovci prilagodi zmanjšanemu prostoru = višina špirovca - debelina letve.
Nimam časa - sem v penziji!
#14
Ne moreš (brez da bi streho razkrival). Kaj je na spodnji strani strehe?
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#15
na spodnji strani strehe je zimski vrt, ki je nižji od strehe (lege) za 15cm, tako da iz zunanje strani nimam dostopa.
1 2 3