PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri PASIVNA hiša - Talno ali radiatorji?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pri projektiranju ogrevanja zidane pasivne hiše se odločamo med talnim ali radiatorskim ogrevanjem. Zanimivo pri tem je, kako so tukaj "poznavalci" razdeljeni. Eni vneto zagovarjajo talno ogrevanje, drugi pa radiatorsko ogrevanje zaradi hitre odzivnosti. Menda naj bi bilo talno ogrevanje v pasivni hiši čisto neuporabno zaradi neodzivnosti od sončnih in notranjih dobitkih ter "mikro" regulacije. Le ta bi morala biti zelo natančna in težko obvladljiva.

Različnih "strokovnih" mnenj o obeh variantah sem dobil malo morje, zato bi prosil SAMO tiste, ki imate izkušnje s talnim gretjem v zidani pasivni hiši, da delite svoje izkušnje z nami.

hvala!
#2
Če je pasivna, vžgeš plazmo.

Radiatorji so overkill in jih ne stavimo niti taki, ki delamo približek NEH.
#3
pasivna gradnja in odzivnost?

Nekdo je tu za hece. :wink:

Ne vem no..meni se zdi radiator v pasivni hiši kot dinozaver v balerinkah.

Dobro naštudiraj izgube pasivnega objekta, pa poskušaj noter vkomponirat hitro ozivnost.

Roko na srce....ob novogradnji je dandanes že skroaj pregrešno razmišljat o čem drugem kot o talnem (stenskem) gretju. Kaj šele za pasivo!
#4
@uros_h: roko na srce, ti bos gradil NEH in ne PH.
Pasivna hisa pomeni, da ne uporabljas konvencionalnega ogrevanja (kar je talno oz. radiatorsko ogrevanje), oz. kot so si zamislili v PH Institutu od koder PH izvirajo:

Die Kernidee des Passivhauses ist schnell erklärt: Die Wärmeverluste werden derart stark verringert, dass eine herkömmliche Heizung gar nicht mehr erforderlich ist. Es kann gezeigt werden, dass eine noch erforderliche kleine "Restheizung" dann leicht über eine Nacherwärmung der Zuluft zugeführt werden kann, wenn die maximale Heizlast weniger als 10 W/m² (Wohnfläche) beträgt. Die Wärme wird in diesem Fall über ein Nachheizregister der Zuluft des Lüftungssystems zugeführt. Wenn die Zuluftnachheizung als alleinige Wärmequelle ausreicht, nennen wir ein Gebäude ein Passivhaus – eben, weil es kein aktives Heizsystem (und auch keine Klimaanlage) braucht.

Torej Pasivna hisa zato, ker uporablja zgolj pasivno ogrevanje/hlajenje in ne aktivnega.

Razen tega je PH = NEH (v osnovi).

Priznam, sem teoretsko zabluzil, ampak izraz Pasivna hisa je zadnje case posiljen skoraj tolikokrat kot SLO nacionalni interes.
#5
Mi smo dali talno. Tukaj so razlogi zakaj:

Talno ogrevanje oddaja toploto samo če je zrak v prostoru hladnejši od površine na tleh (upam da je to logično). Formula po kateri lahko zračunamo moč s katerim talno ogreva hišo je
[img]httpunichr("58")//uploadunichr("46")wikimediaunichr("46")org/wikipedia/de/math/7/a/3/7a34966a5ac26994b5dcaaf1cba41291unichr("46")png[/img]

Pri tem je [img]httpunichr("58")//uploadunichr("46")wikimediaunichr("46")org/wikipedia/de/math/c/9/f/c9f655226934062db0032efef385d1f5unichr("46")png[/img] temperatura površine in [img]httpunichr("58")//uploadunichr("46")wikimediaunichr("46")org/wikipedia/de/math/6/f/9/6f9c19c03d756525c9a3bcf1b8d5c460unichr("46")png[/img] temperatura zraka.

Če boš imel res pasivno hišo potem naj bi bil q<10W/m2
To pomeni da pri željeni temperaturi zraka 21C je potrebno segreti tla na 22C.

Odzivnost talnega gretja je posledično ultra-hitro: Če posije sonce in se temperatura v prostoru dvigne na 22C talno nemudoma neha oddajati toploto. Tako ko temperatura pada se talno samo regulira in oddaja čedalje večjo toploto.

Upam da se dobro razložil. Če nisem se opravičujem.
LP
Toni
#6
Citat:Odzivnost talnega gretja je posledično ultra-hitro: Če posije sonce in se temperatura v prostoru dvigne na 22C talno nemudoma neha oddajati toploto. Tako ko temperatura pada se talno samo regulira in oddaja čedalje večjo toploto.
Izgleda, da napačno razumem izraz odzivnost. Predstavljam si takole:
Če je v prostoru željena temperatura 22 C, jo mora regulator zagotavljati, ne glede na trenutne razmere. Ko se temperatura dvigne na 22,1 mora nehati ogrevati, dokler ne pade pod 22. Ko pade pod 21,9 mora podvojiti ogrevanje, dokler se ne dvigne nad 22. Iz časovnega sledenja teh razmer si sproti določa osnovno potrebo ogrevanja, da temperatura nebi porasla ali padla. Ja vem, sanje. Ogrevanju, ki to uspeva lahko rečemo, da ima hitro odzivnost.
Kako že gre to pri talnem z 6 cm betonskega estriha? Pri nizkoenergetski hiši ima estrih v povprečju 25 stopinj, površina tal pa 23. Notranjo temperaturo želimo 22. Če temperatura iz nekega vpliva (likanje) začne naraščati, bo talno še vedno ogrevalo ne samo do 23, še višje, saj ima estrih 25. Upravičeno lahko pričakujemo, da bo pri talnem gretju, zaradi nenadnih dovodov ali pa odvodov toplotne energije, temperatura nihala vsaj kako stopinjo gor ali dol. Koliko časa pa potem porabi, da se zopet vzpostavi željeno stanje?

Ne me napačno razumeti o mojem nasprotovanju talnemu gretju. Nasprotno, ga priporočam ne samo za NEH ampak tudi za danes pripopročeno izolirane hiše. Je pa treba računati na slabo odzivnost.

Me pa moti, če nekdo smatra, da je odzivnost čas do reagiranja na odstopanje. Odzivnost je čas do vpostavitve normalnega stanja, ko se je odstopanje zgodilo.
Nimam časa - sem v penziji!
#7
Žerjavar Napisal:Če temperatura iz nekega vpliva (likanje) začne naraščati, bo talno še vedno ogrevalo ne samo do 23, še višje, saj ima estrih 25.

To kar si napisal je točno nasprotje zgornje formule. Zgornja formula pravi, da se bo moč ogrevanja zmanjšala če temperatura sobe narašča (na primer zaradi likanja)

LP
Toni
#8
To je kul, večji problem kako boš dosegel "Odzivnost talnega gretja je posledično ultra-hitro: Če posije sonce in se temperatura v prostoru dvigne na 22C talno nemudoma neha oddajati toploto...".

Kako si si zamisli to "nemudno prenehanje oddajanja toplote", glede na to, da prajtično ni materiala brez faznega zamika?
#9
Citat:To kar si napisal je točno nasprotje zgornje formule.
Ni!
Iz formule izhaja, da je toplotni tok iz talne obloge v zrak odvisen od razlike temperature med površino talne obloge in zraka. Dokler bo v prostoru manj kot 23 C, bo toplotni tok tekel iz tal v zrak - talno gretje bo še vedno ogrevalo prostor, kljub temu, da je že prekoračena željena temperatura.
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Nisem bral formule.

Izhodišče:
Tla 22 za T željeno T zraka 21
Saj je logično kako je mislim, da mislil mislil pgtoni talno s temperaturo tal 22 sobe pač ne more segreti nad 22 stopinj. Če likaš in je T zraka v sobi >=22 , talno ne bo grelo. Bo pa grelo v času ko se temperatura že dviguje nad 21 in je na poti k 22, kar hoče mislim da reč Žerjavar.

Je pa po moje relevantno še. Temperatura zraka je 21, meni se zahoče 22, kako hitro bo 22. Pri talnem ne prav hitro. A bo to pri talnem v pasivni hiši šlo hitreje kot v NEH s talnim (ta mora pokriti več transmisijskih izgub)

V obratno smer bo logično pri pasivni hiši zaradi izredne izolativnosti šlo težje. V slabše izolirani hiši z večjimi izgubami gre navzdol hitreje, v neizoloriani pa bliskovito. Pri pasivi pač ne - no lahko pa odpreš okna pa bo zrak hitro hladnejši ali pa prezračevanje pojačaš (brez rekuperacije v bypass). Ne vem pa kako hitro. V hiši s precej akumulacije (klasika) bo presežek od likanja vsaj delno posrkalo tudi zidovje. V pasivi, kjer je razlika v T sten do T zraka zelo majhna bo to šlo počasneje kot v klasični NEH....
-----------------

Dilema radiator ali talno. Radiatorji bodo praviloma hitreje segreli zrak na želeno temperaturo in bodo odzivnejši na trenutne muhe uporabnika. Talno pa pač manj, a bo to s pametno regulacijo vseeno v NEH dosti dobro sledilo nekim normalnim željam stanovalcem, ki nimajo vsakih 5 minut drugih želja. Dvomim, da bo v pasivni kaj drugače. Navzgor sploh ne. Če je pa želja navzdol nezadržna pa rešitev tudi obstaja - sicer paradoksalna (začasno namerno povečanje prezračevalnih izgub). Jaz bi se v ogrevalni sezoni pač slekel, če bi mi bilo vroče za čas tistega "likalnega presežka".
-------
Pa vendar ali je pri tako malih ogrevalnih potrebah pasivne hiše sploh smiselno investirat v drag ogrevalni sistem. Ker je ogrevalnih potreb tako malo zakaj ne uporabit prezračevalnega sistema in/ali nekega poceni električnega radiatorčka. Če se spomnim ene izjave iz foruma, da je za pasivo že ena 100W žarnica ali dva poštena prdca dovolj Smile norčava izjava, ki pa skriva v sebi nekaj resnice. Seveda le če bo hiša tudi zares pasivna in ne samo na papirju.
#11
pgtoni... ima tukaj čisto prav, dobro narejeno talno je samoregulativen način gretja, sploh pa v primeru masivne gradnje tipa NEH ko nihanj temperature že zaradi same akumulacije praktično ni.
Govoriti o odzivnosti gretja v takšni hiši je milo rečeno neumno.

Žerjavar... bega te tista razlika med temp. ogrevalne vode in dejansko temperaturo dal (prehod temperature preko estriha) Kot veš, sam vseskozi zagovarjam in povdarjam kvalitetno izvedbo talnega, dovolj kratke linije in dovolj gosto polaganje, kar je prvi pogoj za dobro samoregulacijo. Ker delam skoraj izključno s toplotnimi črpalkami, te pa imajo skoraj vse po vrsti (razen redkih) vrhunsko krmilje, ki zelo natančno dozira izračunano temperaturo v sistem. Na podlagi ambientalnega in zunanjega tipala krmilnik zelo natančno izračuna potrebno temp, dvižnega in povratnega voda, ter hitrost obtočne črpalke.
Temperarurna nihanja so zanemarljiva v vsakem primeru pa manjša kot pri radiatorskem ogrevanju.

uros_h... radiator (razen kopalniški) v takšno hišo ne sodi, ne glede na toplotni vir.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#12
Razmisli o stenskem ogrevanju, ki ima hitro odzivnost zaradi neposrednega vpliva na površini toplotnega toka. Pa tudi poleti bo stensko hlajenje učinkoviteje od talnega.

_________________________________________
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net">http://www.podsvojostreho.net</a><!-- m -->
#13
Nekateri res uživate v prodajanju buč. Daj mi razloži kakšna odzivnost, če je v zelo konkreten izolacijski ovoj zapakiranih 200 ton gradbenih materialov, ki vsi po vrsti služijo kot en velik akumulator :?:
Takšna hiša se v 24h in konkretnem mrazu ne ohladi za 0,5°C :!:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#14
Citat:Temperarurna nihanja so zanemarljiva v vsakem primeru pa manjša kot pri radiatorskem ogrevanju.
Se ne morem strinjati, čeprav me marsikaj bega.

Primer: V sobi 20 m2 pri talnem gretju 10W/m2 so izugube skozi zunanji ovoj 200 W. Žena se loti velikega likanja. Likalnik 1000 W deluje 50% časa - vnaša v prostor 500W toplotne moči. Po 2 urah likanja je vnesla toliko toplote, kot so izgube v 5 urah. Nagradno vprašanje: koliko se dvigne temperatura prostora? Ali ni v tem času tudi talno ogrevanje v prostor vneslo še nekaj toplote? Kako deluje regulacija talnega ogrevanja, da velja: "nihanja so zanemarljiva"?
Citat:Govoriti o odzivnosti gretja v takšni hiši je milo rečeno neumno.
Misliš resno?
Imaš talno gretje, že nekaj dni stabilno temperaturo. Dobiš dragocen obisk, ki se takoj potoži, da jim je hladno, da so vajeni višjih temperatur. Pohitiš v kurilnico (morda kar iz dnevne sobe) in ukažeš regulatorju naj dvigne notranjo temperaturo za 2 stopinji. V kolikem času bo notranjost res 2 stopinji toplejša? Spoznaj, ta čas, to je odzivnost.
Nimam časa - sem v penziji!
#15
Žerjavar Napisal:Nagradno vprašanje: koliko se dvigne temperatura prostora?

100% točen odgovor: Toliko, da se sleče do tangic Big Grin kar ima tudi svoje prednosti

LP
Toni
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran 
Iskanje po temi