Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Nov 2007
Ocena:
0
Predlagam nakup peči z večjim nalagalnim prostorom. Imam peč z lambdo s polnilnim prostorom 150l. Zalogovnik je dobrih 1500l, ogrevam pa cca 150m2.
Želel bi si kakih 300 ali 400 l večji zalogovnik (da ni treba čakat s kurjenjem, če še zalogovnik ni do konca ohlajen), sicer ne bi spreminjal nič.
Nalagam enkrat na dan, tudi v najhujši zimi.
LP
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:vendar me skrbi, da je zalogovnik glede na trenutne izgube stavbe predimenzioniran (da ga z nekim normalnim kurilnim ciklom ne bom uspel zadovoljivo napolniti)
Pri opisanih razmerah nikakor ne. Saj zalogovnik ni zato, da bi ga moral napolniti. Zalogovnik je zato, da ga lahko prazniš takrat, ko ne kuriš. Jasno pa je, da moraš potem kuriti bolj, da ogrevaš in hkrati dopolnjuješ zalogovnik.
Če cele noči o tem čitaš, bi lahko izluščil, da so izračuni za minimalno potrebno velikost, o max ni nikjer govora. Bi se pa strinjal, da neka XXXL velikost v nekih razmerah ni potrebna. Po tvojem opisu, če bi rad le enkrat dnevno zakuril in morda še doložil drva, je vprašanje, če bi ti 5000 l zadoščalo.
Na potrebno velikost zalogovnika zaradi prekinjenega kurjenja pa zelo vpliva potrebna temperatura dvižnega voda (velikost radiatorjev glede na toplotne izgube).
Citat:Imam peč z lambdo s polnilnim prostorom 150l. Zalogovnik je dobrih 1500l, ogrevam pa cca 150m2
Ali misliš, da so tvoje toplotne izgube primerljive z opisanimi? Vsaka hiša je drugačna, vsaka rabi drugačno opremo.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 47
Teme: 0
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
0
Jaz bi dodala samo to, da je 1 krat 2000 l zalogovnik dosti cenejši kot 2 krat 1000, če imaš prostor je za razmislit, vse ostalo pa naj povejo poznovalci.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Žerjavar..daj bodi dec, paše meni zračunaj kam pes taco moli....
Izgube objekta 3 kW, moč kotla 25 kW (ta nartabolj navaden na drva- SCHMITT...izkoristek verjetno 0,6), 1 x dnevno željeno nalaganje...planiran zalogovnik 800 litrov.
Da vidim kje sem (ker zalogovnika ne bom povečeval) bi pa rad vedel kaj bomo dosegli z njim.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:daj bodi dec, paše meni zračunaj kam pes taco moli
Tudi kakšna baba lahko to izračuna, če ima ustrezne podatke. Povej še:
-temperatura dvižnega voda?
-max temperatura zalogovnika?
-dovoljen padec temperature prostorov pred novim zakurjenjem (lahko 0)?
-skupna masa zunanjih zidov? Če je na prešnje vprašanje 0 to ni potrebno. Lahko ti povem za obe varianti.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Prilagam vstopne podatke in rezultate.
Prvi del v skladu z EN, da se polno naloženi kotel, če izpade poraba toplote, nebi pregrel. Drugi del, če ne želiš padca temperature. Tretji del pa sem padec temperature poskušal ujeti za tvojo velikost zalogovnika.
Čas kurjenja 3 ure sem prilagodil, koliko časa mora v kotlu goreti s polno močjo, da se ustvari dovolj toplote za ves dan.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Super hvala ti!
Torej ob predvidenem padcu za 1 stopinjo sem že tam tam z zalogovnikom.
Katero zunanjo temepraturo se pa vzame v preračun (oz. kak delta t).
...........................
Torej bo 800 litrov ravno pravšnja izbira (600.-ka bi bil podhranjen).
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:ob predvidenem padcu za 0,2 stopinji sem že tam tam
Malo bolj poglej vstopne podatke, boš videl, da je padec temperature prostora 1 stopinja.
Pri tem računu zunanja temperatura ni važna - je tista, pri kateri so toplotne izgube 3 kW.
Če še nisi kupil zalogovnika, bo bolje, če vzameš 1000 l ali pa 1200 l.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:s 112 litri polnilnega prostora ti ob odjemu pozimi ob enkratnem kurjenju ne bo uspelo pozimi segreti zalogovnika 2000l
Ali je kje rečeno, da se lahko samo enkrat dnevno napolni? Ko pride iz službe ga napolni in zakuri, nato čez 2 ali 3 ure še enkrat naloži. Morda bo potrebno še tretjič. Tako kot je opisal stavbo, bo sigurno porabil dnevno preko 100 kg lesa, kar ne more naenkrat naložiti. Pri radiatorskem gretju se bojim, da bo 2000 l zalogovnik premajhen. Morda bo tudi zjutraj naložil v peč in zakuril.
Nimam časa - sem v penziji!