Zanimiva stara tema, ki ni dobila epiloga. Kaj mislite o ideji, da bi v vodnjak ali bazen polozil zemeljske kolektorje za tc?
Sam imam izdelan vodnjak premera 2,2m, globine 4m, v njem je stalno min. cca. 6m3 vode. Povrsina stika vode z zemljo pa je cca. 25m2. Ideja je da bi v vodo v vodnjaku potopil kaksnih 50-100m cevi za zemeljski kolektor, zemlja, ki ima na tej globini stalno temperaturo 8-12stopinj, pa bi sproti "dogrevala" vodo, ki ji s tc odvzemamo toploto. Ali bi to funkcioniralo, ce potrebujemo za ogrevanje hise max. 5kw.
Zna to kdo racunsko dokazati ali pa ve da kaj podobnega ze kje funkcionira?
Lep pozdrav!
Res sem malo dvoumno (nerazumljivo) zastavil vprašanje, zato bom poizkusil še enkrat.
Ker nimam podtalnice, ki bi jo koristil za dvig temperature s toplotno črpalko (ogrevanje pozimi), zemeljskih kolektorjev pa tudi ne bi rad kopal (lapor v zemlji in uničenje nasada) bi namesto tega izkopal v zemljo luknjo, ki bi jo obložil z bazensko folijo. To luknjo bi nato napolnil z vodo. Se pravi da bi imel na razpolago 18 kubičnih metrov vode, ki bi pozimi odvzemala temperaturo iz zemlje na 33 kvadratnih metrih površine. Toploto te vode bi pa nato koristil za napajanje toplotne črpalke cca 6 kW. Seveda bi bila voda na vrhu primerno izolirana, da ne bi imela zunanja temperatura (ko pade pod nulo) prevelikega vpliva - ohlajanje. Površina nalegane folije z zemljo je približno enaka , kot če bi koristil 300m colske alkatenke zakopane v zemlji (zemeljski kolektor), ker pa je v cevi samo cca. 300l vode in je "teoretično" zakopana na večji površini zemlje, bi pa jaz kot nekakšen "zalogovnik" temperature koristil teh 18 kubikov vode. Upam, da sem tokrat bil bolj razumljiv.
Borovničan: glede folije - to ni folija za zavijanje živil v zamrzovalniku. Bazenska folija je debela od 0,6 - 1,4 mm, 2x armirana z poliesterskimi vlakni, in verjemi, da če drži vodo bazen kupljen v Bauhausu za 20 jurjev, ki je narejen iz "polietilena", potem bo ostala voda tudi v tej foliji.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Površina nalegane folije z zemljo je približno enaka , kot če bi koristil 300m colske alkatenke
Ne bo enako, kljub enaki površini. Po tvojem sistemu bi moral imeti morda 2 x (ali še več) večjo površino za enak učinek. Malo si poračunaj na koliko m2 zemljine pride alkatenka, če upoštevaš razdaljo 1 m od cevi (so občutne spremembe temperature), napram tvoji jami z upoštevanjem povečanja radija za 1 m. V zimskem času prihaja toplota od spodaj, le v bližini porabnika (alkatenke) se preusmeri proti potrošniku.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Narest misliš ledeni hranilnik toplote, o tem je več na internetu, v gugla vpiši ledeni hranilnik.
Načeloma je bolje več manjših, saj zaledenuješ še zemljo okrog luknje, samo če v tej zemlji skorajda ni vode (prod), potem to nima smisla. Problem je, kdo bo to luknjo čez poletje odledenil. Morda se ti zdi trapasto, a led lahko ostane čez celo poletje in sistem drugo ali tretje leto ne bo več deloval. Najmanj akr je, moraš v luknjo speljati žlebove iz cele strehe in urediti, da voda iz strehe en bo v 5s odtekla preko ledu, ker potem ne bo efekta.
Ob dobro dimenzionirani luknji bo del vode vedno ostal in če dovajaš toplo vodo na dno, hladna se pa na vrhu preliva v zemljo, si bolj ali manj zmagal. Bi pa moral poračunati celo reč, enkrat sem zase računal, če bi zakopal petrolovo cisterno, ki jih stare prodajajo, mislimda 60m^3, vanjo pa bi napeljal skromen potoček.
Odvzem z alkatenko je sicer bolj tako rešitev, a če jo daš dovolj, bo OK, je pa mislimda bolje dati manjši premer in večjo dolžino, 20 ali 25mm.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
Kolektorje potapljajo tudi v vodo, vendar gre za čisto druge dimenzije: ribnike in jezera (guglaj slinky pond).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geothermalsolutions.net/pond-loop-geothermal-pond-loop-loops.html">http://www.geothermalsolutions.net/pond ... loops.html</a><!-- m -->
Tvoj vodnjak bo zelo hitro zamrznil in se obnašal kot energetska košara, ki izprazni svoje središče, potem pa začne led rasti še navzven. Energetske košare, velikosti tvojega vodnjaka lahko pridobijo iz okolice cca. 1-1,5kW.
Raje uporabi preizkušene klasične horizontalne kolektorje ali pa kakšno alternativno varianto horizontalnega polaganja.
Objave: 57
Teme: 2
Pridružen: Aug 2009
Ocena:
0
Sem si vzel malo časa in preračunal koliko približno toplote lahko da 18 m3 vode.
Da se 18 m3 vode iz 10 °C ohladi na 0 °c nam da:
W(10-0°c)=18.000 kg x 10°K x 4200 J/KgK= 756.000.000 J ali 756.000 [/b]kJ
(4200 J/KgK)= specifična toplota vode) (K= Kelvin)
Vse to je ob predpostavki, da ni zunanjih vplivov (gretje od zemlje), kar ni čisto res in so razlike. Vprašanje samo kakšnega velikostnega razreda.
Da se 18.000 m3 vode popolnoma zaledeni nam da:
Q(led)=18.000 kg x 334.000 J/Kg =6.012.000 kJ
Spet ob pretpostavki, da ni zunanjih vplivov, ki bi led hotli ogrevat ali hladiti na pokrovu bazena.
Skupaj je to toplote: W+Q = 6.756.000 kJ
Približno dobimo iz 18.000 litrov (KG) vode, da se iz 10 °C ohladi in zamrzne 6.756.000 kJ
Na portalu poročajo, da je letna povprečna poraba TČ (sredstvo, ki naj naj bi uporabljal pri odjemu toplote vode) 6000-10.000kWh na leto.
Če vzamemo, da je 6000kWh in množimo z 3600 (sekund ima ura) dobimo 21.600.000 kJ.
Kar pomeni, da je bazen z 18 m3 vode 3 x premalo za potrebe letnega ogrevanja hiše.
S tem, da so predhodniki dobro ugotovili problem odtaljevanja 18 m3 ledu čez leto. Bazen bi moral najverjetneje odkriti in sončiti. Kot bejbo na balkonu.
Napake so zmerom možne ali so sprejemljivega vrednostnega razreda je pa drugo.
Ave
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Če se prav spomnim, je meni hodilo ene 30 kubikov za porabo 1000l olja, kar je primerljivo s tvojimi izračuni.
Objave: 20
Teme: 7
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Mogoče nisem bil čisto jasen ampak ključni faktor moje ideje ni samo črpanje toplote iz 6m3 vode in jo ohlajati iz 10 na 0 stopinj ampak je ključno dejstvo, da se ta voda sproti segreva:
- iz okoliške zemlje površine cca. 25m2 stika z zemljo, ki ima približno konstantno temperaturo 10 stopinj (+- 2 stopinji)
- s pretokom oz. dotokom sveže talne vode
Projektirana max. toplotna moč za hišo je 4,5kW, kar ustreza npr. cca. 1,5kW (COP=3) odvzema toplotne moči iz vodnjaka.
Razmislil sem da bi naredil praktičen preizkus in v vodnjak potopil grelec npr. 2kW za več ur (npr. 24 ur ali več) in periodično meril koliko se voda segreva. Na podlagi krivulje segrevanja v odvisnosti od časa bi najbrž lahko ocenil toplotno kapaciteto vodnjaka.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: iz okoliške zemlje površine cca. 25m2 stika z zemljo, ki ima približno konstantno temperaturo 10 stopinj (+- 2 stopinji)
Toplota prihaja iz večjih globin navzgor. Tloris, skozi katerega toplota prihaja, je še manjši. Primerjaj ga s tlorisom izkopa za alkatenke.
Saj ni čisto tako, toplota gre tudi poševno navzgor in horizontalno. Kljub temu pa ne smeš primerjati površine alkatenke z površino folije bazena. Računsko je stvar komplicirana. Morda ima kdo dober program za tak izračun. Peš je stvar dokaj približna - rajši samo ugibam.
Tudi tvoja ocena o zimski temperaturi 10 stopinj v globini 4 m je zelo optimistična. Jaz bi ji prisodil 5 do 8 stopinj. To bo gotovo vedel "geosinth" se ukvarja s temi stvarmi.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Iz globine zemlje ne prihaja omembe vredna energija. Če imaš talno vodo na tej globini skolji luknjo brez bazenske folije in si zmagal, razen če talna voda miruje.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Pri talni vodi se ponavadi naredi 2 vrtini, tako, da sta na smeri pretoka talne vode ali dovolj narazuen, zajema se iz vrtine, do katere najprej priteče talna voda - upam, da sem jasen.
Če vodnjak izčrpaš in štopaš čas polnjenja to še nič ne pomeni, moral bi vodo obarvati in čakati, kdaj se bo izčistila, bolje rečeno kdaj se bo barvilo razredčilo - to je eno od meril pretoka.
Pri ledenem hranilniku se pa dela več manjših, saj se s tem procentualno zaobjame več okoliške zemljine in s tem poveča učinkovitost.
Objave: 20
Teme: 7
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
@kolesar42: prav imaš potrebujem 3k odvzema toplote!
@remi:
2,2m je "efektivni premer" vodnjaka. Perforirana cev je precej manjša, kot premer luknje v zemlji (r=3,6m), vmes pa je drenažni pesek v katerem prav tako stoji voda. Tako, da je dejansko nekje površina stika voda-zemlja 25m2 (plašč+spodnja ploskev)
talnica se premika, kajti priteka po propustni plasti iz bližnjega hriba. Kakšen je pretok le te bi mora lahko ugotovil res z obarvanjem vode.
Kot sem že dejal bom naredil preizkus z grelcem v roku nekaj tednov in sporočil rezultate.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
uros_h Napisal:Mogoče nisem bil čisto jasen ampak ključni faktor moje ideje ni samo črpanje toplote iz 6m3 vode in jo ohlajati iz 10 na 0 stopinj ampak je ključno dejstvo, da se ta voda sproti segreva:
- iz okoliške zemlje površine cca. 25m2 stika z zemljo, ki ima približno konstantno temperaturo 10 stopinj (+- 2 stopinji)
- s pretokom oz. dotokom sveže talne vode
Projektirana max. toplotna moč za hišo je 4,5kW, kar ustreza npr. cca. 1,5kW (COP=3) odvzema toplotne moči iz vodnjaka.
Razmislil sem da bi naredil praktičen preizkus in v vodnjak potopil grelec npr. 2kW za več ur (npr. 24 ur ali več) in periodično meril koliko se voda segreva. Na podlagi krivulje segrevanja v odvisnosti od časa bi najbrž lahko ocenil toplotno kapaciteto vodnjaka.
Če imaš vodnjak si omisliš VV, boš imel daleč najboljši izkoristek, pa nič ne rabiš izumljat :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->