PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kalkulacija o viru ogrevanja sanitarne vode

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Odločam se za nakup sistema za ogrevanje sanitarne vode. Za ogrevanje prostorov sem se že odločil in sicer za peč na pelete. Za izbor ogrevalnega sistema za sanitarno vodo kolebam med toplotno črpalko in zalogovnikom sanitarne vode. Izdelal sem kalkulacijo, za katero pa nisem prepričan ali je pravilna, zato prosim za komentarje. Vem, da je primerjava izdelana 'na žganc' (enostavneje bi bilo preko Excela), kakor tudi, da bi se dalo kalkulacijo izdelati po drugi poti. Vnesene in izračunane vrednosti so zaokrožene.

Potrebna toplota
Q=m*c*Δt=200*4200*40=33.600kJ (m=masa vode 200 L/dan za 4 člansko družino).
Čas segrevanja vode
t=Q/P=33.600/2=19.000s=4,7h (P=moč 2kW)

cena – ogrevanje z bojlerjem: 4,7*0,15=0,7€/dan, oz. na leto 0,7*300dni=210€, oz. z upošt. investicije 210 +(cena bojlerja 150€ /10 let)=225€/leto (cena elektrike 0,15€/kWh –glede na moj račun iz Elektro Ljubljana)

Pri ogrevanju sanitarne vode s TČ sem vzel za primerjavo dve od Termotehnike (cena z montažo –popust -subvencija):
A: TČ2–231 AVT (C=3,2) =1.600€
B: TČ2RT/E–231 ECO (C=4,5) = 1.800€
cena–ogrevanje s TČ A: 210/3.2=66€/leto oz. z upošt. investicije 66 +(1600/10let)=226 €/leto
cena–ogrevanje s TČ B: 210/4,5=47€/leto oz. z upošt. investicije 47 +(1800/10let)=227 €/leto

Kot sem že omenil, bom za ogrevanje hiše kupil peč na pelete. Za ogrevanje sanitarne vode lahko ob peč prigradim še zalogovnik sanitarne vode (300 L, cena z montažo in ventili je ca. 850€). Pri tem sistemu bi pozimi vodo segreval preko izmenjevalcev, poleti pa bi enkrat na dva do tri dni zakuril peč samo za potrebe sanitarne vode. Če upoštevam iste pogoje, kot segrevanje vode z elektriko ter ceno 0,05€/kWh za pelete, je izračun 4,7*0,05*2*300 +(850/ 10let)=226 €/leto.

Iz tega sledi, da je cena ogrevanja sanitarne vode za porabo 200 L tople vode na dan z različnimi viri nekje tam-tam. Res je, da se izračun spremeni ob upoštevanju krajše dobe povračila investicije, obresti, porabe vode...

Torej v mojem primeru ne bom nič zgrešil, če vzamem TČ. Ta izvedba je tudi enostavnejša glede instalacij: peč na pelete za ogrevanje, ter ločen sistem s TČ za sanitarno vodo. Imam prav?

Lp
Janko
#2
falil ne boš kaj dosti z ničemer od navedenega! Vse ima + in - !
Glede na nivo poznavanja, zmožnost kalkulacije, ne dvomim da se boš odločil prav!
#3
TČ ima garant krajšo življensko dobo od klasičnega bojlerja. Preveri, koliko tople vode porabite sedaj (200 l je kar velika cifra).

lp
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#4
Ne vem če sem tvoj izračun razumel pravilno, a kolikor vidim bi ogreval 4,7 ure z močjo 2kW, kar potem znese 9,4 kWh (da dvigneš temperaturo 200L vode iz 20 na 60 stopinj). 9,4 kWh se tudi nekje ujema s 33.600 kJ tako da...

Kar se tiče cene elektrike jo lahko dobiš ceneje pri aternativnih ponudnikih.

Mislim, da je pri peletni peči težje izračunati ceno kWh vložene energije, saj segrevaš večjo maso vode od te, ki jo dejansko porabiš (poleg sanitarne vode še kotlovska voda), zato so tudi toplotne izgube absolutno gledano precej večje kot pri električnem bojlerju ali TČ za SV. O tem sva nekaj že debatirala z Žerjavarjem, zato predlagam, da ga kontaktiraš; morda je v vmesnem času že prišel do kakšnega zaključka. Poleg tega ne vem točno kaj v izračunu "4,7*0,05*2*300 +(850/ 10let)=226 €/leto" pomeni ta "2".

Če si se že odločil za pelete, bi jaz na tvojem mestu ob relativno nizki porabi, ki jo pričakuješ, preprosto izbral prigrajen bojler, v katerega lahko vtakneš elektrogrelnik. To pomeni, da ti bo pozimi vodo grela peletna peč, poleti pa elektrika.

Pa poročaj, če sem se morda jaz vsekal pri tistih 9,4 kWh.
#5
Lanski September sem montiral TČ zrak-voda z 400l bojler(zalogovnik)v kleti, delovala celo zimo,res je da imam enoto v garaži cca44m2 ,temp. ni padla pod nič ,namontiral conradov števec in ob zimski mesečni porabi 12eur. moram reči da sem zadovoljen s tem da nas je pri hiši sedam in ne merkajo z toplo vodo(otroci),sedaj v toplem vremenu pa se suka dnevna poraba od3 do 3,5 KW na dan.
Meni je to sprejemljivo ne vem pa kako na to gledajo drugi.
Obrni se na Telmosa on me je pač najbolje prepričal ,zaenkrat zadovoljen.
Lep dan še naprej
#6
muci123 Napisal:Lanski September sem montiral TČ zrak-voda z 400l bojler(zalogovnik)v kleti, delovala celo zimo,res je da imam enoto v garaži cca44m2 ,temp. ni padla pod nič ,namontiral conradov števec in ob zimski mesečni porabi 12eur. moram reči da sem zadovoljen s tem da nas je pri hiši sedam in ne merkajo z toplo vodo(otroci),sedaj v toplem vremenu pa se suka dnevna poraba od3 do 3,5 KW na dan.
Meni je to sprejemljivo ne vem pa kako na to gledajo drugi.
Obrni se na Telmosa on me je pač najbolje prepričal ,zaenkrat zadovoljen.
Lep dan še naprej

Ključna razlika je večja poraba tople vode. Večja kot je, bolj izračuni gredo v prid TČ.
#7
Še odgovori na vaše pripombe:
-Kot sem že omenil morda postopek kalkulacije ni najprimernejši, ampak mislim, da bi bili rezultati na koncu isti
-Podatek o dnevni porabi 200L tople sanitarne vode sem našel na spletni strani Termotehnike. Tudi sam smatram, da je kar precej visoka številka, zato sem naredil kalkulacijo še za porabo 100L tople vode na dan.
-Δt=40 ˚C (segrevanje iz 15˚C na 55˚C)
-Število 2 v enačbi za palete je moč, da imam primerljivo z ostalimi sistemi. Je pa moja napaka, da sem vzel V=300L (imam ponudbo za zalogovnik 300L). Če želim primerjati isto količino, je potrebno vzeti 200L + ca. 10% za izgube 4,7h*0,05€*2kW*220L +(850€/ 10let)=188 €/leto.
-Zalogovnik je samo za sanitarno vodo in ni namenjen kot hranilnik toplote za ogrevanje hiše. Pozimi se le-ta segreva preko izmenjevalca ob delovanju peči, poleti pa bi peč zakuril na ca. 2 dni in bi segrela samo vodo v zalogovniku.

Pri 100L dnevni porabi vode (segreta na 55˚C) so rezultati naslednji:
Toplota Q=m*c*Δt=100*4200*40=16.800kJ
Čas segrevanja vode t=Q/P=16.800/2=8.400s=2,3h
-Bojler 120€/leto
-TČ A 193 €/leto
-TČ B 203 €/leto
-Peleti +zalogovnik 110 €/leto

Če sem prav izračunal, sedaj vse govori v prid sistema, da se ob peč namesti zalogovnik sanitarne vode.

Lp
Janko
#8
Si tokrat upošteval, da v 2,3 ure gretja z 2 kW porabiš 4,6 kWh? Ni razvidno, ker si preskočil en korak...

Dvomim pa, da je izračun za pelete pravilen. Mislim, da moraš v kalkulacijo vzeti, da segrevaš vodo v bojlerju + vso kotlovsko vodo. Masa ogrevane vode je torej bistveno večja (ne prenese se vsa toplota iz segrete kotlovske vode na bojler, temveč se naposled temperaturi preko izmenjevalnika izenačita - torej se komplet masa vode dejansko ogreva na željeno temperaturo). Izgube so po mojem tu bisveno večje (ti si ocenil na 10%), ker že sam kotel verjetno ne preseže 90%, kje so šele sevalne izgube in že omenjeno dejstvo, da segrevaš bistveno večjo količino vode kot je samo tista v bojlerju. In še vedno mi ni točno jasno, zakaj bi dal tista "2kW" v to enačbo. Iz te enačbe Q=m*c*Δt dobiš po mojem potrebno energijo, da segreješ željeno maso vode (jaz bi dal v enačbo vodo v bojlerju + kotlovsko vodo). Dobljeno šteilko v kJ pretvoriš v kWh. Cena vložene kWh ti je glede na ceno po kateri nabavljaš pelete znana, neznan ti je zdaj samo še izkoristek. Dobljeno ceno kWh še množiš z izkoristkom in to je to.

To je moj pogled na zadevo, ampak ne vzemi ga zdravo za gotovo.
#9
COP 3.2 oz. 4.5 je za sanitarno TČ iluzija. Realnost je tam nekje okrog 2.0, če imaš dobre pogoje, ajde - 2.5, z lahkoto pa tudi manj, če so pogoji za delovanje slabi - premajhen volumen prostora, prenizka T,..
Od tako dobljenega COP odštej še toploto, ki jo TČ jemlje iz hiše (če ne boš imel zajema zraka od zunaj).
#10
Strinjam se, da je potrebno pri kalkulaciji upoštevati tudi volumen kotlovske vode. Ob potrebi 100 L tople je potrebno torej dodati volumen vode v kotlu (za moj primer 32 L) + ca 8 L volumna vode v ceveh med kotlom in zalogovnikom, kar znese 40 L dodatne vode. Če upoštevam še toplotne izgube, je potrebno za predvideno dnevno porabo 100L segreti ca 150 L vode. To velja za segrevanje sanitarne vode poleti, zato vzamem povprečje 130 L vode. Pri prejšnjem postu sem tudi naredil napako, ker sem v enačbo namesto število dni vstavil količino vode.
Če v enačbi upoštevam še to komponento, je račun za ogrevanje s kotlom na pelete + zalogovnik sledeč:
Toplota Q=m*c*Δt=125*4200*40=21.800 kJ
Čas segrevanja vode t=Q/P=21.800/2=10.900s=3h
3h*0,05€*2kW*300dni +(850€/ 10let)=175 €/leto
Cena 0,05€/kWh za palete že upošteva 90% izkoristek kotla (vir Ensvet Nova gorica).

Če izračunam še po drugi (krajši) poti:
1J=1Ws, 1MJ=0,278kWh, to pomeni, da je 21.8 MJ energije poraba 6kWh/dan
6kWh/dan*300dni*0,05€=90€/leto oz. z upoštevanjem amortizacije (85€) dobim isti rezultat (175€/leto)

Kar se pa tiče C za toplotne črpalke, sem vzel le-te od proizvajalca, čeprav se strinjam, da so dejanski verjetno nižji – primerjava je še bolj neugodna v škodo toplotnih črpalk.

Da ponovim rezultate za segrevanje 100L vode (dnevna poraba, segreta na 55˚C):
-Bojler 120€/leto
-TČ A 193 €/leto
-TČ B 203 €/leto
-Peleti 175 €/leto


Mislim, da rezultati odgovarjajo splošnemu mnenju, da je pri majhni porabi najcenejše ogrevanje z bojlerjem, nabava TČ pa je smiselna pri večji porabi. To je razvidno tudi v podobnih forumih na tej spletni strani, kjer pa je žal veliko prerekanja v kateri sistem ogrevanja se najbolj splača instalirati.

Lp
Janko
#11
Se ti ne zdi najbolj smiselno, glede na to, da boš tako ali tako imel peletni peči prigrajen bojler, nabaviti takega, v katerega lahko preko prirobnice vtakneš potopni elektrogrelnik? Izračun ti namreč kaže, da je najcenejša varianta električni bojler, da pa ne greš v dodatno investicijo za ta bojler, pač v štartu nabavi takega (ki bo ob peletnem kotlu), ki bo imel dodatno "luknjo" za električni grelec. Vklapljanje preko timerja (minimiziranje porabe), odpade pa ti tudi kurjenje - tako vsaj pol leta ne rabiš v kurilnico, kar je navsezadnje tudi prednost.
#12
Osebno ne vidim potrebe gretja vode na 55 st!
nam več kot zadostuje že 45.
Tudi tu so prihranki.
#13
odvisno od količine tople vode
#14
Točno tako. Nižja kot je temperatura, več jo rabiš, tako da 300 litrov z 45 ali 50 stopinjami ni prav nič preveč.

Pa še nekaj bi poudaril - zadeve je treba gledati kot celoto. El. bojler je v bistvu najcenejši, pa še najmanj prostora vzame. Izgubi pa zadeva smisel, (če karikirano napišem) da imaš na eni strani stene električni bojler, na drugi strani pa klimo. Seveda tč ne omogaoča takega udobja kot klima, hladi pa. In ravno to je pri meni bil dodaten plus, da sem nabavil tč. Hladi mi klet (ne samo kot en prostor, ampak v bistvu cel štuk) ter delno shrambo nadstropje višje, hkrati pa mi segreva vodo.
LP,
Samojed
#15
Drži. Pomanjkljivo sem zapisal.
Res pa je, da je praktično 90% TČ za sanit. vodo, nad 200l, oz. celo 300l, kar ni majhna količina za normalno družino ter običajne potrebe!
Pri manjšem, el. bojlerju mora biti temp višja, se strinjam....!
Tudi to kar si napisal @Samojed je dodaten + ....
1 2