Znanec ima sledečo situacijo:
Hiša (p+1+M) zidana, izolirana s heraklitom ima skupne ogrevalne površine cca 270m2, ogrevane z radjatorji(ploščati tip-K 21).
Spomladi je zamenjal ogrevalni sistem in ima sledeče:
-viessman vitola 100 kotel z oljnjim gorilcem
-regulacijo vitotronic 200 z zunanjim tipalom
-regulacijo vitosolic 200
-2x sončni kolektorji vitosol 300 (vakuumski, heatpipe)
-hranilnik vitocell 333(690l ogrevanje, 60 sanitarna voda)

Vprašanje 1:
Ali je normalno da pri radiatorskemu sistevanju ogrevanja je nastavljena najvišja temparatura ogrevanja na 60stopinj(zaščita kotla na 70stopinj)

Vprašanje 2:
A je normalno da se ogrevanje hiše vrši z štiripotnim ventilom direktno z pečjo?. Ko peč doseže max temparuro se ustavi in znova zažene šele ko pade za nekaj stopinj(10). V tem času voda ogrevalnega kroga kroži skozi kotel.
Vse se dogaja brez uporabe hranilnika toplote! Le tega se ogreva če pade temparatura(porabljena sanitarna voda oz izgube hranilnika)

Vprašanje 3:
A ne bi bilo smisleno uporabljat hranilnik toplote da se zmanjša število vkopov gorilca?

Vprašanje 4:
Črpalka ogrevalnega kroga deluje ves čas. A ne bi bilo smiselno da deluje le kadar je potreba po ogrevanju prostorov?

Prihodni teden pride sicer serviser in se bi rad prej informiral da imam argumente za zagovor.

Hvala za odgovore.
#2
Ma glejte, te zadeve okrog regulacij že presegajo vse skupaj. Če si nabavil viessmanov nizkotemperaturni kotel z vso regulacijo, pa ja bi moralo laufat. Problem je včasih s kavlificiranostjo monterjev. Sedaj pa odgovori;

Več kot 60oC ne potrebuješ, če se greš nizkotemperaturni režm (30-50, 40-60) v nasprotnem primeru čemu sploh nizkotemperaturni kotel, vremnsko vodena regullacija? Sicer pa verjamem, da se z regulacijo da nastavciti maksmilno teperaturo vode tudi do 80-90oC, samo kaj ko je to le izguba, večji kot je delta temperature med kotlom in okolico, več imaš toplotnih izgub na račun pripravljenosti!

Ogrevanje prek mešalnega ventila odvisi od tega koliko dvižnih vodov je vgrajenih. Če imaš dva dvižna voda ali več, mešalni ventil glede na potrebne parametre sam uravnava tepereturo dvižnega voda za posamezni dvižni vod. Če pa je vgrajen le en dvižni vod mešalnega ventila ne potrebuješ, ker mora avtomatika krmiliti že temeperaturo kotlovske vode v odvisnosti od potreb. Sicer pa če je že vgrajen mešalni ventil in ga krmili avtomatika ni s tem nič narobe, pač imaš bolj enakomerno temperaturo v dvižnem vodu glede na teperaturo kotlovske vode. Dejstvo je, da proizvajalci oljnih kotlov ne predvidevajo zalogovnikov toplote. Že res da z njim nekaj pridobiš pri izkoristku delovanja gorilca, po drugi strani pa izgubiš na račun povečanih toplotnih izgub v satanju pripravljenosti. Črpalka je normalno da deluje, dokler je prisotna potreba po gretju. Vprašanje je ali je vgrajena sobna enota, ki zaznava teperaturo prostora. V kolikor je bi ta morala regulaciji sporočiti, da je temperatura dosežena, in ta naj bi priprla mešalni ventil, na tako količino, ki je ptrebna za ohrananje temperture, črpalka pa navadno deluje dokler se ne spremeni režim iz dnevnega v nočni, ko je ugotovljena diferenca potrebne temperature. Takrat se tudi črpalka izklopi.

Sicer pa, če kupujete sofisticirane sisteme in zanje odštejete kar nekaj denarja pa ni hudič, da ne bodo delovali kot se šika.
#3
Skratka sobna enota ni vgrajeno.
Recimo da s pravilnim nastavitvami "prostorske temparature" in krivulje izgub hiše ki jo je serviser nastavil, ujameš neko primerno temparaturo v prostor, tako da sobnega termostata ni.
Dvižni vod je le eden kar pomeni da bo treba sistem malo hidravlično uravnotežit.

Zanimivo je tudi da poleti se voda ni segrela več kot 60 stopinj v hranilniku toplote

cvetka 1: črpalka ogrevalnega korga dela 24ur na dan
cvetka 2: črpalka solarnega kroga dela 24 ur na dan tako da je v hranilniku toplote lepa razslojenost vode(spodaj 18, zgoraj 64)

Glede na inveticijo, ki jo je možak plačal bi tudi jaz pričakoval da sistem dela kot se šika.
#4
Na priporočeni shemi je obkroženo z rdečo kako je sedaj narejeno
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/priporocenpdm8unichr("46")jpg[/img]
#5
Črpalka deluje 24 ur,če imaš na avtomatiki zaščito proti zmrzali nastavljeno previsoko npr -5.Torej če je zunaj -5 in nižje ti črpalka vklopi tudi v nižjem režimu ogrevanja.Rešitev je v izklopu ali nastavitvi zaščite na -10 ali manj.Ta zaščita je namenjena hišam s tako slabo izolacijo,da v primeru nizkih zunanjih temperatur prepreči zmrzovanje v toplovodni inštalaciji.Kar sem napisal mogoče ne drži ali pač?