PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Priključitev trifaznega števca Iskra (tip T2B)

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Od oktobra mi v kurilnici lepo prede toplotna črpalka zemlja-voda za ogrevanje hiše. Priključena je na 380 V in poraba te elektrike bo edini strošek za ogrevanje naslednjih 10,20,30... let. Ker pa bi me zelo zanimalo, kolikšen bo dejansko ta strošek na letni ravni (da primerjam s kurilnim oljem, drvami, ...) sem pri lokalnem elektru prosil, da mi odstopijo en rabljen 3fazni števec. No, in danes mi ga je prinesel.

V toplotno črpalko (TČ) vodi en 3fazni kabel (nadometna inštalacija, pokrita s kanalom). Ta kabel bom že preščipnil, zvrtal tri luknje v steno in pritrdil števec. Zanima pa me, kako se priklopi števec? Je Iskra, tip T2B, letnik 1967. Stanje na njem je 48429 KWh (a se da to previti nazaj oz. resetirati, rad bi začel iz nule).
Števec ima 3 krat po 2 ločeni spojki/klemi, označene z 1 3 4 6 7 9 in eno spojko (masa), označeno z 10 12.

Prosim za nasvet.
#2
Na nulo boš težko spravil števec. Ga moraš namreč čisto razdret, kar pa ne priporočam.
Ševec enostavno priklopiš zaporedno na kabel. Točno sicer ne vem, ali je dovod ene faze na 1 in odvod na 3, ampak je sigurno skica ko števec odpreš. Obvezno moraš preko števca peljati tudi maso, dovod na 10 in odvod na 12. Dovod je kabel katerega boš preščipnil odvod pa del kateri gre na tč.
Dovod zgoraj odvod spodaj, ista barva kabla zgoraj in spodaj.
Zdraven števca daj list papirja in svinčnik. Najceneje excel in print.
#3
Predlagam ti, da obiščeš enega električarja in ti bo narisal el. shemo priključitve- števec imej sabo. Posledice nepravilne priključitve te lahko drago stanejo.
lp,
Bosti
#4
Števca na nulo ne boš spravil.

A maš eno tarifnega al dvotarifnega? Če maš dvotarifnega morš še tarifo pripeljat zraven.

Drugače pa kolikor vem gre od leve proti desni L1 in, L1out, L2 in, L2 out, L3 in, L3 Out, Masa in, Masa out.
Vse se da, če se hoče!
#5
Števca na nulo ne boš spravil.

A maš eno tarifnega al dvotarifnega? Če maš dvotarifnega morš še tarifo pripeljat zraven.

Drugače pa kolikor vem gre od leve proti desni L1 in, L1out, L2 in, L2 out, L3 in, L3 Out, Masa in, Masa out.
Vse se da, če se hoče!
#6
Števec je enotarifni.

Hvala za odgovore. Bom priklopil sam, čez vikend.

Ker v kablu, ki sedaj gre v TČ ni mase (samo tri faze in poseben rumeno zelen kabel za zaščito), je pa potrebna za delovanje števca, moram maso pripeljati od drugod.
Pripeljal jo bom iz bližnje doze.

Zaščite pa števec ne rabi, ne?
#7
Tisti poseben rumeno zelen kabel je masa, zemlja, zaščita oz. kakorkoli že!
Lep pozdrav
#8
Ne mešat mase, nule, zemlje itd. Sploh vi hišah je običajno TT sistem, torej ne moreš uporabiti ničenja. Očitno TČ rabi samo trifazno napetost in ne rabi nule, zato je tisti kabel ozemljitev.
Če pa je slučajno nula, potem pač ni narejeno po predpisih in povrh vsega še nevarno.
LP,
Samojed
#9
Drugače pa kar se priklopa tiče - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iskraemeco.si/emecoweb/slo/product/meters/prospekti/T361_ENG.pdf">http://www.iskraemeco.si/emecoweb/slo/p ... 61_ENG.pdf</a><!-- m -->

ni enak števec, ima pa enake sponke.
LP,
Samojed
#10
Samojed Napisal:Drugače pa kar se priklopa tiče - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iskraemeco.si/emecoweb/slo/product/meters/prospekti/T361_ENG.pdf">http://www.iskraemeco.si/emecoweb/slo/p ... 61_ENG.pdf</a><!-- m -->

ni enak števec, ima pa enake sponke.

ja, moj števec je zelo podoben temu, sponke pa ima enake

1.
Da še malo opišem mojo situacijo, rumenozelen kabel imam v kurilnico potegnjen ločeno iz el. omarice, od tam pa je vezan na valjanec v zemlji.
Ta je tki. zaščitni kabel oz. zemlja.
In tega ne vežem na števec, sponki 10 oz. 12? Je tako?

2.
Na števec, na sponki 10 in/ali 12 pa moram vezati nulo in ker je v dovodnem kablu za TČ ni, jo moram pripeljati npr. iz ene 220V vtičnice (tisti kabel, kjer "fazenprifer" ne zasveti). Je tako?

3. Števec bom pritrdil na steno, rad bi ga pa dal v eno omarico s pokrovom, da ni skoz na očeh. Omarica naj bi bila plastična (eventuelno lesena), dimenzij vsaj: DxVxG = 20 cm x 30 x 15.
Sem iskal v Bauhausu pa nimajo primerne. Kje bi našel tako omarico, pa da ne bi bila predraga ? Tiste, za eletro omarico so vse preko 10 jurjev.
#11
A kdo pozna ta števec?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iskraemeco.si/emecoweb/slo/product/meters/mt671.htm">http://www.iskraemeco.si/emecoweb/slo/p ... /mt671.htm</a><!-- m -->


Je 3x manjši od tega, ki ga imam sedaj, letnik 1967 (in je bil zastonj).
Koliko kaj stane?
#12
hawkeye Napisal:
Samojed Napisal:Drugače pa kar se priklopa tiče - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iskraemeco.si/emecoweb/slo/product/meters/prospekti/T361_ENG.pdf">http://www.iskraemeco.si/emecoweb/slo/p ... 61_ENG.pdf</a><!-- m -->

ni enak števec, ima pa enake sponke.

ja, moj števec je zelo podoben temu, sponke pa ima enake

1.
Da še malo opišem mojo situacijo, rumenozelen kabel imam v kurilnico potegnjen ločeno iz el. omarice, od tam pa je vezan na valjanec v zemlji.
Ta je tki. zaščitni kabel oz. zemlja.
In tega ne vežem na števec, sponki 10 oz. 12? Je tako?

2.
Na števec, na sponki 10 in/ali 12 pa moram vezati nulo in ker je v dovodnem kablu za TČ ni, jo moram pripeljati npr. iz ene 220V vtičnice (tisti kabel, kjer "fazenprifer" ne zasveti). Je tako?

3. Števec bom pritrdil na steno, rad bi ga pa dal v eno omarico s pokrovom, da ni skoz na očeh. Omarica naj bi bila plastična (eventuelno lesena), dimenzij vsaj: DxVxG = 20 cm x 30 x 15.
Sem iskal v Bauhausu pa nimajo primerne. Kje bi našel tako omarico, pa da ne bi bila predraga ? Tiste, za eletro omarico so vse preko 10 jurjev.

Pod 1 - imaš prav, ne vežeš na 10 in 12.
Pod 2 - vezati moraš nulo. Načeloma imaš prav, a me zanima zakaj ni nule oz. kako je izveden priklop. Če je v priključni dozi, potem zamenjaš priklopni kabel (od doze do števca, lahko da ga je samo 2 metra) in daš ustreznega, 5 žilnega (3 faze + nula + ozemljitev, ki bo šla direktno naprej)
Pod 3 - dokaj težko bo. Škoda ker se nisi tega prej spomnil in bi omarico s števcem skril v steno
LP,
Samojed
#13
Za pogone motorjev res ne rabiš nule, za napajanje preostale krmilne elektronike pa se ponavadi rabi (oziroma je ceneje naredit napajanje če je nula zraven, kot pa samo iz treh faz). Res zanimivo, da ni nule.
#14
Sicer se novejše zadeve točno zaradi tega pojavljajo z trifaznim usmernikom za napajanje elektronike, ampak mi je vseeno čudno, zato tudi dvomim da je zvezano po pravilih - da je četrti kabel v resnici uporabljen za nulo in je v sami črpalki izvedeno ničenje. Kar pa lahko vodi celo do nedelovanja fid stikala, ker so drugi kovinski deli ozemljeni, črpalka pa ničena. Zato se lahko zgodi, da fid ali KZS za kopalnico več ne opravljata svoje funkcije.
To so predvidevanja, a doživel sem že veliko kozlarij, ko se ljudje sploh ne zavedajo kam vse seže vpliv dejanja, ki se mu zdi brezpredmetno.
LP,
Samojed
#15
Verjetno je izvedeno s trifaznim diodnim mostičem in za njim galvansko ločenim napetostnim regulatorjem za napajanje ostale avtomatike. V tem primeru nule ne rabiš.
1 2