PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri 8 kw TČ in priklop 3x20A

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni!
Naleteli smo na en problem. V planu imamo (tudi že naročena in plačana) enofazno TČ za ogrevanje Toshiba Estia, 8 kw. Pri Elektru smo pa danes izvedeli, da nam bodo priklipoli le 3x20A (7kw) in ni možnosti za 3x25A. Bo vseeno delala TČ ali bo v hudi zimi zatajila?
#2
Bo delala. Jaz imam 14kW na 1x 25A...
211 konjev sreče v ovinkih...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/P/Cm/2bVKGTTq/1/r53superchargedunichr("46")jpg[/img]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#3
Moja enofazna Midea 12 kW in 3 kW dela BP na 3x20 A varovalkah.
Seveda pa priklop je razdeljen po fazah (dodatni grelec, zunanja enota, bojler in notranja enota) in ne vse na eno fazo.
Če ti bodo pravilno razdelili in priklopili si lahko brez skrbi, tudi takrat ko boš imel prižgan pralni stroj, pomivalec, pečico in ostale večje uporabnike el.energ.
#4
O, hvala. Super. Sem že paniko naredila. :oops:
#5
3x 20A x 230V = 4600 W na eni fazi
Težava je ko eno fazo preobremeniš preko tega in vrže vse skupaj ven. Recimo 8kwh TČ za delovanje porabi max. do nekje 3 kwh in če takrat vklopiš še likalnik, ki je na isti fazi z močjo 2 kwh gre vse ven. Pa tudi grelci na TČ so lahko problematični - vsak je menda 2 kw.

Če je možnost naj vam raje vklopijo 1 x 35 A, kar se šteje ravno tako za 7 kw. To bi pomenilo da vse daš na eno fazo ki jo lahko obremeniš do 35Ax230V = 8 kw. Čeprav je v nazivni moči to kar nekaj manj kot 3x4600w = 13,8 Kw bo ta zadeva bistveno kasneje šla v izklop.
#6
Pravijo, da imamo soglasje za 3x20A in za kaj drugega ne bodo dali. Če imamo na eni fazi samo TČ bo ok?
#7
aja* Napisal:Pravijo, da imamo soglasje za 3x20A in za kaj drugega ne bodo dali. Če imamo na eni fazi samo TČ bo ok?
Tako ne bo šlo! Kot je Čojko napisal bi za TČ potem to bilo dovolj, ampak včasih se vklopijo dodatni el.grelci koliko 3,6,9 kW jih pač imate instaliranih. Potem bo to NO GO.
#8
Dodatnih grelcev naj ne bi potrebovali oz. jih bomo izklopili, da se ne bi vklapljali.
#9
Če je kriza pa daš 3 x 25A to bi pa menda ja moglo biti dovoljeno (je pa nekaj večji fiksni del zneska na položnici).

Drugače pa Estia nima vbrizga (kot recimo Zubadan) in v hudem mrazu ne more obremeniti kompresorja na max (ca. 3 kW), zato ji tudi kapaciteta hitro pade pod 6 kW.
#10
delovalo bo bp. samo grelce je treba priklopit na ostali fazi
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#11
Zadnje čase ga zopet pri Toshibi "biksajo" - po zadnjih dražitvah Estij je učinek prodaje ravno nasproten od pričakovanega. Pričakovati je bilo, da bo prodaja upadla, se je folku po celi Evropi utrgal in so razgrabil Estije in se 11k W trifazni model ne da dobiti - je razprodan! nekje do junija naj bi naštancal še malo 11 kW-ih trifaznih enot.

Svet je obrnjen na glavo!
#12
Ne biksajo ga pri Toshibi ampak pri uvozniku.

Uvoznik mora napravit napoved za cca leto naprej, po kateri dobiva robo in jo tudi rezervira.

Če robo napove jo dobi 99,9 % , če pa ne, pa samo če je na zalogi....


In ker je bolj imeti eno barko na morju kot 30 mašin na lagerju je to to Smile

Temu se reče neresnost trgovcev...


l.p. Jože
#13
Očitno je zanič! Vsaj tako si jo nekateri trudijo prikazat
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Iskanje po temi