#61
Glede na to, da smo načeli temo "izkoristek", bom kar tukaj vprašal.

Naj nekdo pove, kako je s temi izkoristki pri peletnih pečeh. Ker je sistem delovanja pri peletnih pečeh do neke mere podoben tistemu pri oljnih peče, nekako sumim, da se tudi pri peletnih pečeh meri izkoristek gorilca, ne pa tudi same peči. V bistvu je to kar logično, ker si težko predstavljam, da nekdo lahko izmeri izkorstek peči, tako da preprosto noter vtakne eno sondo.

Vsi pa vemo, da dimnikarji pri pečeh na olje merijo izkoristek gorilnika, ne pa tudi same peči. Drugače bi bilo namreč težko pojasniti, kako je izkoristek naše kombinirane Stadlerce pri kurjenju olja pri okoli 93%.

Torej, kako je zdaj s temi izkoristki pri peletnih pečeh?
#62
Mnogo napisanega na to temo. Priporočam da pričneš s prebiranjem telih testnih poročil. Večina boljših jih da na testiranje tule:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://blt.josephinum.at/index.php?id=331">http://blt.josephinum.at/index.php?id=331</a><!-- m -->
#63
Citat:da se tudi pri peletnih pečeh meri izkoristek gorilca, ne pa tudi same peči
To dvoje se zelo razlikuje.
- Pri gorilniku je izkoristek zelo blizu 100 %. Vso gorivo popolnoma izgori - med pepelom ni nič gorljivega, v dimnih plinih tudi ne, morda kaka malenkost monoksida in ogljika (saje).
- Pri peči pa se vsa razpoložljiva toplota ne prenese v vodo, precej je gre skozi dimnik, nekaj pa skozi izolacijo v kurilnico.

Pri merjenju s sondo v dimnih plinih takoj za pečjo se dobi približen izkoristek kurišča (koliko razpoložljive energije goriva je šlo v vodo) , kar je blizu izkoristku peči, manjkajo še izgube skozi izolacijo.
Nimam časa - sem v penziji!
#64
Sem zdaj pogledal test s spletne strani, ki jo je podal gape: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.blt.bmlfuw.gv.at/pruefber/g2006095.pdf">http://www.blt.bmlfuw.gv.at/pruefber/g2006095.pdf</a><!-- m -->. Gre za ETA PE-K 32, izbrana čisto naključno.

Morda kdo ve, kaj pomeni "direktna metoda" merjenja izkoristka? Predvidevam, da je to to, kar je navedel Žerjavar: sonda v dimne pline. ??

Nekaj pa mi vendarle ne gre skupaj: če uplinjevalne peči na polena komajda dosežejo 90%, kako potem te peletne peči (ki niso uplinjevalne) kar vse povrsti dosegajo izkoristke uplinjevalnih kotlov?
#65
Tudi peletki se uplinjajo, samo uplinjevalne komore so drugače izvdene, zaradi doziranja preko retorte lahko gorijo tudi navzgor.

Direktna metoda pomeni, da je kotel priključen na vodni krog s kalorimetrijo, in ni trte mrte. Kdaj vklopijo kalorimter in izklopijo je pa drugo vprašanje.

oglej si tale link, lepo vidno uplinjanje in izgorevalna komora, ampak tole top art trenutno, v vseh pogledih

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kwb-easyfire.si/">http://www.kwb-easyfire.si/</a><!-- m -->
#66
OK, ta KWB je že mali laboratorij, predvidevam, da je tudi cena temu primerna.

Ampak denimo nekaj za povpračno denarnico... a tudi pri takih peletnih pečeh poteka uplinjevalno izgorevanje? Lahko torej verjamemo navedenim podatkom peletnih peči v, recimo, srednjem cenovnem razredu in podatkom, ki jih posredujejo ekoskladu, da presežejo željenih 90%?
#67
Evo vam meritve za Ferroli in Lamborghini, merjeno z MRU-sigma program peleti

Ferroli kotel SFL 5 z gorilnikom SUN P12 (moč 36kW)
Temp. dimnika 172˚C
Temp. zraka: 18 ˚C
O2: 7%
CO2: 13,5%
CO: 180ppm
Izkoristek: 93,1%

Lamborghini WBL6, gorilnik ECO 3,4P (moč 30kW)
Temp. dimnika 163˚C
Temp. zraka: 18,6 ˚C
O2: 9%
CO2: 11,2%
CO: 241ppm
Izkoristek: 90,4%
#68
In kdaj boste ob takih rezultatih na listi Eko sklada ...
#69
To pa lahko pošlješ mail v Italio pa njih povprašaš. Ljudje znate bit na trenutke prav čudni, poveš podatek in več to ni dovolj (pa brez zamere, vendar se ravno to kaže na forumu). Povsej verjetnosti je problem v prašnih delcih. Pa tudi nekih meritev na neodvisnem inštitutu niso izvajali tako da je v tem vzrok. Smile